Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.10.2011 в 20:12:37

Подскажите пожалуста можно ли поставить один циркуляционный насос перед коллектором (распределяющий на этажи) в котельной или лучше ставить отдельные насосы на выходах коллектора. Пожалуйста обоснуйте по подробнее.

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

28.10.2011 в 20:48:46

Коллектор только на отопление?Тогда можно,а гидравлически все увязать нижними вентилями на радиаторах.Но лучше бы схему в студию.

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

28.10.2011 в 23:46:00

У нас есть здание 1000 м2, котел 160 кВт (отопление + ГВС), вход/выход котла DN65, единственный насос Grundfos 40-185. Работает нормально. Хотя рискуют ребята: полетит насос в мороз - попробуй быстро найди да в Подмосковье привези... На более-менее больших системах лучше конечно 2 насоса в параллель для резервирования.

0
артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

29.10.2011 в 06:39:21

evgenygrig написал : На более-менее больших системах лучше конечно 2 насоса в параллель для резервирования.

ну во всех проектах в спецификации идет 2 насоса в таких случаях , про второй написано - резервный , хранится на складе

evgenygrig написал : У нас есть здание 1000 м2, котел 160 кВт (отопление + ГВС), вход/выход котла DN65, единственный насос Grundfos 40-185. Работает нормально.

тоже курирую 3 котельных , плошадь также по 1000 кв метров , стоят по одному насосу 32 - 8 ( вило) но с этажами , надо схему видеть , вопрос в подборе насоса , может дешевле на каждый этаж паставить 32-80 , чем один 40-120

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.10.2011 в 22:14:16

Тогда можно,а гидравлически все увязать нижними вентилями на радиаторах.Но лучше бы схему в студию. А что значит увязать нижними вентилями???

0
артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

29.10.2011 в 22:29:57

http://www.itap-duim.ru/nizhniy.html

Фарид написал : А что значит увязать нижними вентилями???

отбалансировать значит

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.10.2011 в 11:18:42

Спасибо. А что касаетса схемы то в ней ничего особенного. котел Victrix50 с гилросместителем и 200 литровым бойлером. если есть какое либо похожее предложение по этой схеме скажи пожалуста

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу