murik717
murik717
Новичок

Регистрация: 08.11.2011

Саратов

Сообщений: 9

08.11.2011 в 20:11:30

Доброго всем времени суток. Ситуация такая: Котельня только-только достраивается (осталась отделка). Есть котёл Лемакс КСГ-20М. Он был рабочий, беспроблемный. В помещении новой котельни поставили этот котёл, а заместо дымохода как временное решение просто поставили гофротрубу на метра 2 высотой. Котёл работал пока температура на улице была нормальная. Как только на днях похолодало он стал коптить и тухнуть. Пару дней проработал горе с пополам, потом поставили трубу асбестовую но ситуация особо не решилась. К этому времени появились язычки сажи на переднем щитке, сняли трубу - внутри тоже всё в саже. Как смогли почистили ветошью, попытались продуть насосом. Вобщем вытащили из него нормальное количество сажи. Запустили, ситуация чуть получше но всё так же коптит. Сегодня вызвали газовщиков, приехали, сказали чтоб подняли трубу и утеплили его а так же что надо промывать внутренность котла от сажи. Трубу удлинили и утеплили минватой. Прямой отрезок трубы на улице где-то 5 метров и плюс один метр гофры на выходе от котла. Горизонтальный участок 70 см. Тяга стала чуть получше, но всё так же отвратно воняет. Что делать? Мыть котёл?? И ещё, как только начало коптить - перестала работать регулировка подачи газа. Т.е. котёл работает в одном положении, и как ни крути ручку ничего не происходит. С чем это может быть связано?

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

08.11.2011 в 22:24:41

МЕНЯТЬ,

0
SeRg068
SeRg068
Местный

Регистрация: 24.02.2011

Батайск

Сообщений: 776

08.11.2011 в 22:42:59

А когда он коптил, не перегревалась автоматика? Ведь у Вас была банальная обратная тяга,при этом могли перегреть газовый клапан...

0
murik717
murik717
Новичок

Регистрация: 08.11.2011

Саратов

Сообщений: 9

08.11.2011 в 23:17:13

SeRg068 Возможно и скорее всего перегревалась... Т.е. автоматику менять, или он чинится? А по поводу копчения, что может быть причиной?

мвс написал : МЕНЯТЬ,

Что именно?

0
пардус
пардус
Новичок

Регистрация: 23.06.2009

Анапа

Сообщений: 12

09.11.2011 в 15:12:00

murik717 написал : А по поводу копчения, что может быть причиной?

Горелку мыть однозначно! Одной чисткой дымоходов не обойдетесь

0

Viva la KUBAN!!!!!

murik717
murik717
Новичок

Регистрация: 08.11.2011

Саратов

Сообщений: 9

09.11.2011 в 21:02:36

пардус Промыли сегодня, на автомойке). Блин, сажи вылезло мама не горюй... Поставили его на место, тяга хорошая, котёл работает! Теперь надо решать с автоматикой.

0
SeRg068
SeRg068
Местный

Регистрация: 24.02.2011

Батайск

Сообщений: 776

09.11.2011 в 22:16:45

murik717 А ей похоже кирдык, но так не видя сложно судить...

0
murik717
murik717
Новичок

Регистрация: 08.11.2011

Саратов

Сообщений: 9

09.11.2011 в 22:32:14

SeRg068, Не знаю... Ручку как ни крути, один чёрт пламя в одном положении. Вот сегодня вечером запустили котёл, сисетма на данный момент прогрелась до 80-ти градусов, так показывает градусник на котле. Хорошо хоть догадался интенсивность горения сбить простым ограничением подачи газа краником. Будем звонить спецам... Кстати, а автоматика сколько может стоить?

0
SeRg068
SeRg068
Местный

Регистрация: 24.02.2011

Батайск

Сообщений: 776

09.11.2011 в 22:51:25

murik717 А я знаю какая у Вас стоит?

0
murik717
murik717
Новичок

Регистрация: 08.11.2011

Саратов

Сообщений: 9

09.11.2011 в 23:02:45

SeRg068,:) логично. Автоматика "арбат" с датчиком тяги.

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

09.11.2011 в 23:49:50

murik717 Уже теплее.Что дальше? Как не работает ? При работе Пламя на горелке на любой цифре одинаково.Оно уменьшается автоматически по мере нагрева котла до установленой темпратуры. При повороте на "0" на горелке не должно быть пламя. При повороте на "1" горелка должна загорется если температура в котле ниже 40 град. Несправности-лопнул сильфон терморегулятора или оборвали трубку и разрыв резинового чехла уплотнения клапана-в этих случаях при изменениях температуры пламя не изменится.Также возможно разрегулирован винт байпаса.Неправильная установка байпаса (слишком мало минимальное пламя) ведет к забиванию котла.При большем -котел перегревается.При этом клапан продолжает закрываться и котел также ожет забить. Байпас регулируют на мин.давление по манометру примерно 60% от рабочего для данного котла.Цивилизованый производитель обычно указывает эти данные в паспорте(только не лемакс).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.