18.11.2011 в 10:05:06
У меня котел MORE TOP PK20KT.NO32.RU Котел в эксплуатации с лета 2008года. Проблем не было. С весны этого года начало расти давление в системе отопления. Когда летом отопления не было, и пользовались только горячей водой давление в системе подымалось на 0,5кг. за неделю. Уезжал летом отдыхать котел был без движения давление не росло. Сейчас пользуюсь и отоплением и горячей водой давление может вырасти на 0.5 то за день , то за 3дня, то за неделю. У нас в Саратове специалистов мало А кто есть из них ни чего найти не могут,говорят то алюминиевые батареи внутри системы вроде как окисляются и вода рас ширятся , но не может же за неделю на 200грам расширится. короче не знают помогите пожалуйста советом скоро холода!!!
18.11.2011 в 17:16:21
Кран подпитки котла смотреть надо.
18.11.2011 в 18:40:18
у них проблема кран подпитки иногда даже залипает
18.11.2011 в 18:57:13
Котёл с контуром ГВС? Может, в теплообменнике микротрещина, через которую вода из контура ГВС (если таковой имеется) просачивается в контур отопления
18.11.2011 в 19:11:18
как это узнать что трещина.
18.11.2011 в 19:37:16
node7, значит, ГВС есть? Тогда перекрыть воду (которая идёт на ГВС) на входе в котёл и открыть кран гор.воды. Если есть микротрещина в теплообменнике, тогда давление в системе отопления будет падать (вода из системы отопления будет просачиваться в контур ГВС); но это верно если кран подпитки герметичен.
18.11.2011 в 20:27:08
Serx написал : но это верно если кран подпитки герметичен.
кран легко разбирается , может прям на клапане резиновом и видно будет причину - соринку , или что вмятинку от нее
18.11.2011 в 21:00:12
Спасибо за сообщение что такое гвс?
18.11.2011 в 21:07:14
горячая вода
19.11.2011 в 09:47:17
Перекрыл на в ходе котла холодную воду,открыл кран горячей воды в умывальнике на ноч . Давление в нутри системы отопления не изменилось.
19.11.2011 в 11:58:55
node7 написал : У меня котел MORE TOP PK20KT.NO32.RU Котел в эксплуатации с лета 2008года. Проблем не было. С весны этого года начало расти давление в системе отопления. Когда летом отопления не было, и пользовались только горячей водой давление в системе подымалось на 0,5кг. за неделю. Уезжал летом отдыхать котел был без движения давление не росло. Сейчас пользуюсь и отоплением и горячей водой давление может вырасти на 0.5 то за день , то за 3дня, то за неделю. У нас в Саратове специалистов мало А кто есть из них ни чего найти не могут,говорят то алюминиевые батареи внутри системы вроде как окисляются и вода рас ширятся , но не может же за неделю на 200грам расширится. короче не знают помогите пожалуйста советом скоро холода!!!
Еще проверьте давление в расширительном баке котла. Для этого надо перекрыть краны отопления и слить воду с котла. автомобильным манометром проверяете давление-должно быть 1-1.2 кгс/см2.
19.11.2011 в 15:52:16
node7, а с краном подпитки разобрались?
19.11.2011 в 16:15:08
какой кран это не моя тема
19.11.2011 в 16:37:43
витаон, пардон, ошибочно вам адресовал сообщение; уже поправил.
19.11.2011 в 16:37:45
Кран подпитки разобрался в порядке, по поводу расширительного бачка. Приезжали как бы спецы с сервиса . Слили воду , накачали воздух насосом 1 кг. сказали с этим всё нормально. ПОМОГИТЕ СКОРО ХОЛОД!!!!