До потолка идет нержавейка 120мм с поворотом ,переходником 120/150,тройник с люком для прочистки. Дальше две асбестоцементных трубы 150мм длинной 3м (одна-газоход, другая-вытяжка).
Есть ли приточная вентиляция?
2.Каков обьем этого помещения.?
3.Чисто из любопытства-не баллонный ли газ?
Если по этим параметрам все нормально,то надо бы проверить входное давление газа.Отрегулировать давление газа на горелку-эти операции выполняются специалистом с применением прибора.
Чистка котла производится полная.Со снятием горелки.Горелку разбирают полностью.Прочищают форсунки и секции горелки.Продувают воздухом.
За 11 лет ни разу не чистил такой котел.
мвс написал :
За 11 лет ни разу не чистил такой котел.
Да уж, подобная проблема с сажей для такого котла - действительно редкость.
Автору могу предложить проверить, не закрыта ли "воздушка" (такая штуковина, которой регулируется подача воздуха на горелку - загляните в инструкцию); не нахлобучен ли колпак (если таковой имеется) на оголовок дымохода.
Дымоход утеплён?
Тягу проверяли? хорошая тяга?
Serx,там регулятора подачи воздуха нет.
Скорее всего нет приточной вентиляции.И чистка заключается в протыкании жаровых каналов котла.
Если бы не фото -я бы сказал что такого быть не может.
Может быть не полностью открывают кран на опуске или кран на автоматике?
Serx написал :
Да уж, подобная проблема с сажей для такого котла - действительно редкость.
Но иногда бывает, у самого на третьем году пользования такая беда приключилась, тоже мучался чистил, потом добрый человек(газовщик) приехал и подсказал после этого +++ уже 7 лет прошло
Ошибся, нет там регулятора...Почему-то не к месту вспомнился шибер от 23-го...
Надеюсь, смычл ТС понял: в помещение и к самой горелке должен быть приток воздуха.
мвс написал : Serx,там регулятора подачи воздуха нет.
Скорее всего нет приточной вентиляции.И чистка заключается в протыкании жаровых каналов котла.
Если бы не фото -я бы сказал что такого быть не может.
Может быть не полностью открывают кран на опуске или кран на автоматике?
Какой кран имеется ввиду?Регулятор пламени стоял посередине-пламя желтое, ставлю на минимум-пламя синее, но маленькое- не нагревает нормально воду. Тяга отличная. Чистку провожу со снятием горелки .Сама горелка почти блестит ,может заводской брак.
У меня стоял АКГВ-23. Через 3 года после установки началась такая же байда. Оказалось, что горелка была внутри забита пылью. Газовщики мне её вычистили,прочистили от сажи газоходы и котёл заработал. После этого я регулярно раз в год чистил горелку сам. Так что разбирай горелку на составные части и вычищай. Возни много, но ничего сложного.
И вообще котел хоть и простой, но горелка в нем дерьмо.