AlexVII написал :
Есть помещение под цех 360 кв.м. (30Х12м), высота потолков 4м.
теплопотери примерно такие и будут , ок 35 квт , при вашем пожелании температуры , очень важно утеплить потолок ! , 200 секций - очень гуманно , гарантированно 20*с в несильные морозы , до -15, 20 *С
evgenygrig написал :
Схема - 2-трубная подача/обратка. 2 трубы вдоль одной стены, 2 трубы вдоль другой.
, это да!
evgenygrig написал :
От котла ~15 метров ведете трубы 1", затем 10 метров 3/4", последние 10 метров - достаточно 1/2". Это чтобы чуть съэкономить на трубах. А можно и всю длину 1" - будут работать как дополнительный радиатор.
это минимальные диаметры , чтобы не возникло проблем с кавитацийей насоса и балансировкой радиаторов , лучше на порядок увеличить , и сделать с уклонами , чтоб и без эл-ва могла снимать с котла тепло !!
evgenygrig написал :
Отводы к радиаторам 1/2", подсоединение боковое. На каждом радиаторе - регулировочный вентиль для балансировки.
вентиль не знаю , загон по средствам , а подводку диагональную всеже удобнее
evgenygrig написал :
Насосы поэтому лучше выбрать с малым напором. 2 штуки 25/40 должны подойти.
одного насоса 32- 60 вполне хватит , даже при указанных диаметрах , но необходим запас прочности , и ф лучше увеличить , тем более что это те же радиаторы , как уже писали товарищи