Подскажите форумчане, что за странная разводка отопления и
водоснабжения в двушке. Дом блочный, типовой проект II-18/9.
Квартира на 9 этаже 9-ти этажного дома. Если я правильно понял, на
отоплении 3-х ходовой кран. Можно ли переделать так, чтобы батареи
можно перекрывать и отсоединять (на кранах с американкой).
По водоснабжению. У меня один стояк с соседями по лестничной
площадке. Не понятен смысл КШ на стояке перед полотенцесушителем
в виде изогнутого стояка. Можно ли что-нибудь сделать, подключить
например ПС типа лесенка.
Вот фотки:
[
Система отопления у вас вполне обычная. Переделать можно - выкинув 3-х ход. кран, и поставить краны перед радиатором ("мост" обязателен). Смысл крана на стояке ГВС - отсечение данного участка, т. е. - перекрывается кран в вашей кв-ре, кран в подвале и производятся работы по стояку без слива гвс всего дома. Поставить можно любой ПС.
Mazur написал :
Подскажите форумчане, что за странная разводка отопления и
водоснабжения в двушке. Дом блочный, типовой проект II-18/9.
Квартира на 9 этаже 9-ти этажного дома. Если я правильно понял, на
отоплении 3-х ходовой кран. Можно ли переделать так, чтобы батареи
можно перекрывать и отсоединять (на кранах с американкой).
По водоснабжению. У меня один стояк с соседями по лестничной
площадке. Не понятен смысл КШ на стояке перед полотенцесушителем
в виде изогнутого стояка. Можно ли что-нибудь сделать, подключить
например ПС типа лесенка.
Вот фотки:
Радиаторы конечно можно переделать, только байпас оставьте.
Такой же кран и радиатор стоит у меня.И так же с байпасом.
Для чего ставили в советское время такой кран?
Он регулирует температуру в радиаторе или он для того чтобы можно было отключать подачу в радиатор?
Спасибо, учту. В принципе как раз хотел диагональное подключение. Правда местные слесари не смогли ответить на вопрос - где подача а где обратка. Но обещали определиться при сливе стояков.