jama
jama
Новичок

Регистрация: 25.01.2012

Иркутск

Сообщений: 83

26.01.2012 в 11:01:54

Здравствуйте, уважаемые. Имеется квартира в новостройке. К ней имеется дизайн-проект интерьера. Дабы его реализовать необходимо внести кое какую переделку в сантехнику и отопление. Начну с отопления . Судя по внешнему виду разводка сделана в стяжке металлопластиком невеликого сечения.

  1. насколько грамотна сия конструкция? Насколько оправданна и требуется ли замена металлопластика на медь?

  2. Дизайн проект предусматривает присоединение балкона к квартире. Таким образом радиатор будет заменен на встраиваемый в пол конвектор. Т.е. потребуется удлинение труб отопления, т.к. конвектор будет вынесен на балкон. Насколько я понимаю, соединения металлопластиковых труб запрещено замуровывать в стяжку, посему полагаю, что придется полностью перекладывать линию либо МП либо уже медью.

Это пока, что касается отопления.

0
Вложение
FROLOV A.
FROLOV A.
Местный

Регистрация: 20.12.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 105

26.01.2012 в 11:27:48

Если труба не "левая", то можно её и не менять. Медь, конечно лучше. Металлопластовые пресс-фитинги можно прятать в стяжку.Коллекторный узел прост - выполнен в стиле минимализма.

0
jama
jama
Новичок

Регистрация: 25.01.2012

Иркутск

Сообщений: 83

26.01.2012 в 11:52:17

А вот бог ее знает какая она. Маркировку я на ней не смог найти - везде в гофре идет. Но вроде бы на радиаторе danfoss стоит, означает ли это , что за дешевизной не гнались. Везде собрано на лен со следами герметика.

0
Сантех-ник
Сантех-ник
Новичок

Регистрация: 18.10.2011

Москва

Сообщений: 55

26.01.2012 в 13:15:02

Можно удлинять, если труба качественная, а по поводу конвектора, он будет с вентилятором или без?

0
Сантех-ник
Сантех-ник
Новичок

Регистрация: 18.10.2011

Москва

Сообщений: 55

26.01.2012 в 13:19:47

Я бы еще поменял гребенки, чтобы можно было перекрывать каждую батарею по отдельности. Батарею можно свободно заменить конвектором, на циркуляцию это не влияет. Фитинги металлопластовые, которые идут к термоголовке - похожи на китайские.

0
jama
jama
Новичок

Регистрация: 25.01.2012

Иркутск

Сообщений: 83

26.01.2012 в 17:16:30

Про фитинги уточню. Конвектор планируется без вентилятора. Какие гребенки порекомендуете? Хотелось бы сделать так, чтобы забыть на долгое время :)

0
MaKon
MaKon
Местный

Регистрация: 06.11.2010

Москва

Сообщений: 713

26.01.2012 в 17:55:23

jama написал : конвектор будет вынесен на балкон

это запрещено

0
Dimenion
Dimenion
Местный

Регистрация: 25.02.2010

Калуга

Сообщений: 217

26.01.2012 в 18:02:18

меняйте металлопласт вот вам тема по соседству http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=155265 на медь или сшитый полиэтилен Rehau

0
jama
jama
Новичок

Регистрация: 25.01.2012

Иркутск

Сообщений: 83

26.01.2012 в 19:00:34

MaKon написал : это запрещено

Запрещено в случае холодного балкона, но в данном случае балкон утепляется и практически становиться частью комнаты.

0
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Эксперт

Регистрация: 18.12.2011

Мытищи

Сообщений: 1118

26.01.2012 в 19:07:18

jama написал : Запрещено в случае холодного балкона, но в данном случае балкон утепляется и практически становиться частью комнаты.

Если труба плохая - меняйте.На медь не советую,а на сшитый полиэтилен Да. А если проэкт есть то на балкон можно выносить.У меня есть клиент,и я ему во всех квартирах выносил радиаторы на балкон. С уважением. PS. Около Вас такая же тема- Дименион правильно написал.

0
MaKon
MaKon
Местный

Регистрация: 06.11.2010

Москва

Сообщений: 713

26.01.2012 в 21:22:12

jama написал : в данном случае балкон утепляется

Проект согласованный (!) ??? Именно в плане утепления и переноса прибора отопления? Если вы считаете что достаточно просто утеплить, а перенести уж само собой разумеещееся, то вы ошибаетесь

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу