Река
Река
Новичок

Регистрация: 09.01.2012

Москва

Сообщений: 22

04.03.2012 в 00:28:17

неделю уже сижу над планом))) и не могу придумать, как лучше развести отопление по дому .
место установки котла отметил (там привязка к газу и трубе)
выручайте, а то жалко голову.

0
Вложение
SCB
SCB
Старожил

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

04.03.2012 в 01:10:34

Двухтрубку вправо, двухтрубку влево...

0
Dimenion
Dimenion
Местный

Регистрация: 25.02.2010

Калуга

Сообщений: 217

04.03.2012 в 01:38:23

а в чем проблема, действительно? двухтрубку можно и в одну ветку левую пустить если дверь мешает

0
Река
Река
Новичок

Регистрация: 09.01.2012

Москва

Сообщений: 22

04.03.2012 в 02:18:30

в этом и проблема))) (хорошо людям, когда у них засада какаянить))) а тут сиди и думай толи один контур по кругу пустить, толи два в разные стороны, толи два развести от центрального прохода.

0
Dimenion
Dimenion
Местный

Регистрация: 25.02.2010

Калуга

Сообщений: 217

04.03.2012 в 02:38:49

Сколько мест планируется? ну да, четыре окна, ночью не приметил одно 0о

0
Река
Река
Новичок

Регистрация: 09.01.2012

Москва

Сообщений: 22

04.03.2012 в 02:47:44

окон 6 с половинкой, котел в с/у

0
iv.iv
iv.iv
Старожил

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

04.03.2012 в 10:52:32

Двухтрубкой,6 радиаторов в левую сторону и один радиатор вправо у входных дверей.

0
maximys78
maximys78
Местный

Регистрация: 03.11.2009

Мытищи

Сообщений: 762

04.03.2012 в 11:54:43

Делайте двухтрубку с попутным движением теплоносителя. Кстати котел какой будет?. Если настенный в сборе с грб,насосом и расширительным баком,то на рисунке есть схема обвязки.Радиаторы подключайте либо диагонально,либо боковое одностороннее.Под дверью трубой можно нырнуть под пол,соответственно ее утеплить.Котел обвяжете 32 трубой,трассы 25,подводка к радиаторам 20-ой.На схеме диаметры по полипропилену.Если будете делать ППР ,трубу берите армированную,лучше чешскую Ekoplastik ,FV-Plast ,T3System.

0

Максим.

Вложение
СВАРЩИК
СВАРЩИК
Местный

Регистрация: 02.02.2011

Бронницы

Сообщений: 264

04.03.2012 в 12:20:52

Если ваше "с/у"имеется в виду санузел,то там котел вы не поставите/не повесите/,потому что НИЗЯ. Причем НИЗЯ даже за отдельную плату.

0
Uryi28
Uryi28
Новичок

Регистрация: 25.02.2012

Владимир

Сообщений: 12

04.03.2012 в 16:08:44

maximys78 написал : .Радиаторы подключайте либо диагонально,либо боковое одностороннее.

А почему нелязя нижнее подключение?

0
maximys78
maximys78
Местный

Регистрация: 03.11.2009

Мытищи

Сообщений: 762

04.03.2012 в 17:19:26

Uryi28 написал : А почему нелязя нижнее подключение?

Можно,только оно наименее эффективное по сравнению с диагональным и боковым односторонним.

0

Максим.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу