Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2973820

Подскажите, если я ту часть подводки к батарее отопления, которая на рисунке выделена красным цветом сделаю из армированных труб сшитого полиэтилена? Нормально ли это будет?

Unnamed написал :
армированных труб сшитого полиэтилена

Может правильнее написать так - ПП армированных труб или сшитого полиэтилена
В любом случае так лучше не делать.

@fev.santeh Инста

железными трубами несколько сложновато... А что, если трубами рехао это сделать, то плохо будет? В чем могут возникнуть сложности?

Unnamed,

Теоретически Ваша мысль правильная,т.к. эти трубы выдерживают и температуру и давление,но практически в этой стране это просто запрещено потому что нельзя,часто меняю батареи,ничем кроме черных или оцинкованных труб не разрешают,под предлогом того,что типа много левого китая и им потом за Вами все переделывать и пошло поехало.Некоторые хозяева пишут отписку-расписку,что всю ответственность берут на себя и делают как им надо и неприятности почему то не наступают,расписка не пригождается.

Unnamed, трубы не сами по себе, они часть системы отопления. Если бы в доме изначально был проект для полиэтилена, то и параметры были бы соответствующие.
Стальными трубами сделайте.

https://t.me/Santehnik_Moskva

Я меняю стояки и убираю их в стену, если делать стальными трубами, то на каждой подводящей трубе надо делать "утку" это 2 изгиба, которые надо делать трубогибом и заплатить рублей по 200 за каждый изгиб, да и потом, если вдруг решу поставить батареи подлиннее или покороче, то будет проблема опять укорачивать или удлинять трубу, а в случае, если этот кусочек от крана до батареи сделать сшитым полиэтиленом, то можно менять батарею и без проблем вместе с батареей менять и длину отрезка трубы сшитого полиэтилена... Или в моей логике есть ошибки и стоит заморочиться с "уточками" и железными трубами?

Регистрация: 04.04.2007 Новосибирск Сообщений: 1451

Шланг садовый очень гибкий. Как раз из шитого ПВХ - в нем оплетка есть.
Батарею менять предполагаете дважды в сезон или один раз? Позовите сантехников, они вам регулятор поставят, ручной или даже автоматический.

Регистрация: 25.01.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1178

Радиатор берите по площади,два вентиля (подача,обратка) как я понимаю у Вас верхняя раздача потребителям.Видел удлиняли трубами рехаu. (Делал сам хозяин думаю из-за нехватки средств).

Регистрация: 25.01.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1178

Unnamed написал :
Я меняю стояки и убираю их в стену, если делать стальными трубами, то на каждой подводящей трубе надо делать "утку" это 2 изгиба, которые надо делать трубогибом и заплатить рублей по 200 за каждый изгиб, да и потом, если вдруг решу поставить батареи подлиннее или покороче, то будет проблема опять укорачивать или удлинять трубу, а в случае, если этот кусочек от крана до батареи сделать сшитым полиэтиленом, то можно менять батарею и без проблем вместе с батареей менять и длину отрезка трубы сшитого полиэтилена... Или в моей логике есть ошибки и стоит заморочиться с "уточками" и железными трубами?

два отвода (кованных,крутозагнутых) готовая утка если нет чем гнуть, есть умельцы гнут коленкой.

Unnamed написал :
Или в моей логике есть ошибки

Вы живёте в "муравейнике", а там есть свои правила - трубы должны быть всегда на виду, к ним должен быть свободный доступ, они должны быть сделаны из материала указанном в проекте дома.
Если данные правила чем-то не устраивают, то стоит задуматься о собственном доме.

Я смотрю основной аргумент, это то, что по проекту стоит металл, значит надо ставить металл, а обоснований, например что трубы "рехао" давления не держат, или температуру не держат, или фитинги лопнут таких аргументов как я понимаю нету???

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

А как насчёт нержавеющей гофры? Металл, но гибкий (безо всяких трубогибов, даже в виде проволочной пружины, гораздо гибче метапола) и легко изменяемого размера.

psnsergey Вот на этот вопрос я могу вам ответить с легкостью сам, такая конструкция металл - нержавейка - алюминий это очень хорошая конструкция для появления блуждающих токов, а соответственно дырка в нержавейке...

Unnamed написал :
а обоснований, например что трубы "рехао" давления не держат, или температуру не держат, или фитинги лопнут таких аргументов как я понимаю нету???

Unnamed,
ставьте что хотите- лет через несколько будут и аргументы и обоснования...

Unnamed написал :
Я смотрю основной аргумент, это то, что по проекту стоит металл, значит надо ставить металл

Основной аргумент, это температура в ЦО. Пластики очень чувствительны к этому. Быстрое старение и как следствие - разрыв. Сейчас многие ставят, не разбираясь. Через несколько лет данный форум наводнится сообщениями о лопнувшем ПП на ЦО. (а про МП уже много тем)

2 колена по 45град - вот вам и утка, можно даже кованых- так надёжней, после утки сразу краны, а далее кусок стальной трубы, захотели больше батарей - отрезали, нарезали резьбу, однозначно сталь!!!!

Согнул утки и сделал железом )))

Unnamed написал :
Согнул утки и сделал железом )))

но стояки все же замуровали
ерунда.....когда у соседей стояки начнут изгибаться ,переделаем всё в сад

@fev.santeh Инста

Tile_EXP написал :
Если данные правила чем-то не устраивают, то стоит задуматься о собственном доме.

+5

NNN написал :
... лет через несколько будут и аргументы и обоснования

Могу сделать это и раньше

Стояки являются общедомовым имуществом и системой жизнеобеспечения всего дома , поэтому и требуется обязательное согласование по любым работам с ними.
Самовольное вмешательство в эту систему влечёт серьёзные последствия , вплоть до продажи квартиры нарушителя с публичных торгов , согласно ЖК РФ статья 29 "Последствия самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки жилого помещения "

см. так же "Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме" , утв. Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491;

Согласно п. 5 Правил содержания общего имущества в состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные си*стемы холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отклю*чающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков указанных отключающих устройств, коллективных (общедомо*вых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Люди делают, стояки в стены замуровывают, ничего ни у кого не гнет! У меня человек 5 знакомых убрали стояки в стену, в широкую штробу и запенили их там, а сверху отштукатурили и у всех всё оК! А с ЖЕКом я всё согласовал. Я даже сделал их работу, заменил старые, ржавые трубы в плитах перекрытий и заменил часть стояка у соседа снизу и сверху...

А еще я подивлю вас ценами, утки на трубах я сделал по 38 рублей за каждую трубу, а за работу по сварке стояков, включая соседские я отдал хотите верьте, хотите нет 8 тысяч рублей за все 3 стояка!

Unnamed написал :
По умолчанию

Люди делают, стояки в стены замуровывают, ничего ни у кого не гнет 

Одна из причин того,что живем то мы сейчас "не очень".

Unnamed написал :
Согнул утки и сделал железом )))

...ну и молодца..))

EV.SA написал :
но стояки все же замуровали

в моём доме железа замурована в панель "по проекту". 45 лет- полёт нормальный..))

NNN написал :
...ну и молодца..))

в моём доме железа замурована в панель "по проекту". 45 лет- полёт нормальный..))

Вот я тоже понять не могу, почему такая у народа реакция на замурованный стояк

NNN написал :
в моём доме железа замурована в панель "по проекту". 45 лет- полёт нормальный..))

Замурован весь стояк ,забыли отметить. А вот лишить подвижности в одном месте , может привести к артефактам.Хотя если запенить ,может и ничего себе

@fev.santeh Инста

Unnamed написал :
Вот я тоже понять не могу, почему такая у народа реакция на замурованный стояк

А что тут понимать? По проекту-так надо. По желанию- отсебятина. Соответственно, ответственность за всё вытекающее..))

Unnamed написал :
сделаю из армированных труб сшитого полиэтилена? Нормально ли это будет?

Кроме всего прочего, как это выглядеть будет? Покрасить нельзя...

https://t.me/Santehnik_Moskva

Unnamed написал :
хорошая конструкция для появления блуждающих токов

громоотвод что ли..)

сансэй написал :
громоотвод что ли..)

Вы не в курсе, что такое блуждающие токи в системе водоснабжения и как они влияют именно на нержавейку?

master.msk написал :
Кроме всего прочего, как это выглядеть будет? Покрасить нельзя...

Покрасить можно всё, что угодно )))