Подскажите, если я ту часть подводки к батарее отопления, которая на рисунке выделена красным цветом сделаю из армированных труб сшитого полиэтилена? Нормально ли это будет?
Теоретически Ваша мысль правильная,т.к. эти трубы выдерживают и температуру и давление,но практически в этой стране это просто запрещено потому что нельзя,часто меняю батареи,ничем кроме черных или оцинкованных труб не разрешают,под предлогом того,что типа много левого китая и им потом за Вами все переделывать и пошло поехало.Некоторые хозяева пишут отписку-расписку,что всю ответственность берут на себя и делают как им надо и неприятности почему то не наступают,расписка не пригождается.
Unnamed, трубы не сами по себе, они часть системы отопления. Если бы в доме изначально был проект для полиэтилена, то и параметры были бы соответствующие.
Стальными трубами сделайте.
Я меняю стояки и убираю их в стену, если делать стальными трубами, то на каждой подводящей трубе надо делать "утку" это 2 изгиба, которые надо делать трубогибом и заплатить рублей по 200 за каждый изгиб, да и потом, если вдруг решу поставить батареи подлиннее или покороче, то будет проблема опять укорачивать или удлинять трубу, а в случае, если этот кусочек от крана до батареи сделать сшитым полиэтиленом, то можно менять батарею и без проблем вместе с батареей менять и длину отрезка трубы сшитого полиэтилена... Или в моей логике есть ошибки и стоит заморочиться с "уточками" и железными трубами?
Шланг садовый очень гибкий. Как раз из шитого ПВХ - в нем оплетка есть.
Батарею менять предполагаете дважды в сезон или один раз? Позовите сантехников, они вам регулятор поставят, ручной или даже автоматический.
Радиатор берите по площади,два вентиля (подача,обратка) как я понимаю у Вас верхняя раздача потребителям.Видел удлиняли трубами рехаu. (Делал сам хозяин думаю из-за нехватки средств).
Unnamed написал :
Я меняю стояки и убираю их в стену, если делать стальными трубами, то на каждой подводящей трубе надо делать "утку" это 2 изгиба, которые надо делать трубогибом и заплатить рублей по 200 за каждый изгиб, да и потом, если вдруг решу поставить батареи подлиннее или покороче, то будет проблема опять укорачивать или удлинять трубу, а в случае, если этот кусочек от крана до батареи сделать сшитым полиэтиленом, то можно менять батарею и без проблем вместе с батареей менять и длину отрезка трубы сшитого полиэтилена... Или в моей логике есть ошибки и стоит заморочиться с "уточками" и железными трубами?
два отвода (кованных,крутозагнутых) готовая утка если нет чем гнуть, есть умельцы гнут коленкой.
Вы живёте в "муравейнике", а там есть свои правила - трубы должны быть всегда на виду, к ним должен быть свободный доступ, они должны быть сделаны из материала указанном в проекте дома.
Если данные правила чем-то не устраивают, то стоит задуматься о собственном доме.
Я смотрю основной аргумент, это то, что по проекту стоит металл, значит надо ставить металл, а обоснований, например что трубы "рехао" давления не держат, или температуру не держат, или фитинги лопнут таких аргументов как я понимаю нету???
А как насчёт нержавеющей гофры? Металл, но гибкий (безо всяких трубогибов, даже в виде проволочной пружины, гораздо гибче метапола) и легко изменяемого размера.
psnsergey Вот на этот вопрос я могу вам ответить с легкостью сам, такая конструкция металл - нержавейка - алюминий это очень хорошая конструкция для появления блуждающих токов, а соответственно дырка в нержавейке...
Unnamed написал :
а обоснований, например что трубы "рехао" давления не держат, или температуру не держат, или фитинги лопнут таких аргументов как я понимаю нету???
Unnamed,
ставьте что хотите- лет через несколько будут и аргументы и обоснования...
Unnamed написал :
Я смотрю основной аргумент, это то, что по проекту стоит металл, значит надо ставить металл
Основной аргумент, это температура в ЦО. Пластики очень чувствительны к этому. Быстрое старение и как следствие - разрыв. Сейчас многие ставят, не разбираясь. Через несколько лет данный форум наводнится сообщениями о лопнувшем ПП на ЦО. (а про МП уже много тем)
2 колена по 45град - вот вам и утка, можно даже кованых- так надёжней, после утки сразу краны, а далее кусок стальной трубы, захотели больше батарей - отрезали, нарезали резьбу, однозначно сталь!!!!
Tile_EXP написал :
Если данные правила чем-то не устраивают, то стоит задуматься о собственном доме.
+5
NNN написал :
... лет через несколько будут и аргументы и обоснования
Могу сделать это и раньше
Стояки являются общедомовым имуществом и системой жизнеобеспечения всего дома , поэтому и требуется обязательное согласование по любым работам с ними.
Самовольное вмешательство в эту систему влечёт серьёзные последствия , вплоть до продажи квартиры нарушителя с публичных торгов , согласно ЖК РФ статья 29 "Последствия самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки жилого помещения "
см. так же "Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме" , утв. Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491;
Согласно п. 5 Правил содержания общего имущества в состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные си*стемы холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отклю*чающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков указанных отключающих устройств, коллективных (общедомо*вых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях.
Люди делают, стояки в стены замуровывают, ничего ни у кого не гнет! У меня человек 5 знакомых убрали стояки в стену, в широкую штробу и запенили их там, а сверху отштукатурили и у всех всё оК! А с ЖЕКом я всё согласовал. Я даже сделал их работу, заменил старые, ржавые трубы в плитах перекрытий и заменил часть стояка у соседа снизу и сверху...
А еще я подивлю вас ценами, утки на трубах я сделал по 38 рублей за каждую трубу, а за работу по сварке стояков, включая соседские я отдал хотите верьте, хотите нет 8 тысяч рублей за все 3 стояка!