26.11.2005 в 00:42:14
Гаснет колонка Electrolux 275 установили газовую колонку электролюкс 275 с пьезорозжигом. через пару минут после включения гаснут обе горелки. проблем с напором воды, давлением газа и вытяжкой нет. посоветуйте что-нибудь, кто сталкивался с чем-то подобным. ps колонку купили недавно, но коробку потеряли (гарантийный талон и документы целы), можно ли надеяться что в магазине можно будет вернуть/обменять на другую? Спасибо.
26.11.2005 в 01:40:47
Могут быть проблемы с датчиком тяги.
26.11.2005 в 11:08:04
Serg Спасибо за ответ.
18.02.2009 в 11:11:48
Здравствуйте уважаемые участники форума. В газовой колонке ElectroluxGWH275 появилась течь на стыке между газовым и водяным узлом(лягушкой). По аналогии со старыми советскими колонками, предположил, что вода течет через сальник штока, но разобрав лягушку ни какого сальника не нашел. Канал штока прочистил, после чего течь усилилась. Если кто-то занимался ремонтом таких колонок или знаком с их устройством, подскажите пожалуйста есть ли этот сальник там вообще и где он находится, если нет, то как герметизировать шток или откуда еще там течь может возникнуть? Пробовал забить канал литолом, не помогает. Заранее спасибо, очень надеюсь на вашу помощь, с уважением Козлечков Евгений.
18.02.2009 в 14:33:56
10.05.2009 в 19:34:45
Нужна помощь по electrolux gwh 275 srn electrolux gwh 275 srn - это газовая колонка. Все привык делать своими руками. Купил эту колонку - установил, подключил воду, газ. И начались проблемы. Для начала ей не хватило пропускной способности дымохода. Прочистил. Теперь работает, но при выборе регулятором небольшой температуры горячей воды (до 40 градусов) при недостаточном протоке воды через колонку основная горелка не включается. Хотя моделирующая горелка, а колонка по паспорту работает от 1 до 10 атм. Если выбираешь высокую температуру воды, то все работает, но на выходе имеем кипяток.Может кто-нибудь знает конструкцию колонки. Скорее всего надо покрутить какой-нибудь настроечный винт. Но их несколько - опасаюсь ухудшить ситуацию. Заранее благодарен за добрый совет.
10.05.2009 в 20:21:14
Это из инструкции по эксплуатации:
Первый уровень системы безопасности — датчик тяги. Датчик срабатывает при отсутствии или появлении обратной тяги, отключая подачу газа на основную горелку.
Второй уровень системы безопасности — термопара, который автоматически прекращает подачу газа при погасании пламени запальной горелки.
truntaev написал : при выборе регулятором небольшой температуры горячей воды (до 40 градусов) при недостаточном протоке воды через колонку основная горелка не включается.
Третий уровень безопасности — гидравлический предохранительный клапан, который необходим для того, чтобы газ поступал на основную горелку только в том случае, если в теплообменнике циркулирует вода. Это предохраняет газовую колонку от перегрева.
Колонка работает на природном газе с давлением 13 мбар.
Не следует уменьшать напор горячей воды посредством прикрытия впускного запорного крана подвода воды. При работе нагревателя он должен находиться в полностью открытом положении.
11.05.2009 в 19:58:32
Спасибо за ответ и желание помочь. Первые два уровня безопасности соблюдены. Вода тоже циркулирует. Все наоборот. Горелка загорается и работает при выборе высокой температуры воды. Если указываю примерно градусов 30-40 она тухнет. Стоит повернуть регулятор в сторону повышения температуры она сразу радостно зажигается и работает. Но принимать душ при температуре 70 градусов - это, согласитесь, дискомфорт. Может надо что-то настроить? C , благодарностью, Трунтаев Н.
11.05.2009 в 20:15:45
Судя по первому посту, для того, чтобы зажигалась основная горелка вы регулируете ручку на которой нарисовано маленькое, большое пламя и молния, и чтобы она зажигалась вы ставите в полжение полного пламени, так?
13.05.2009 в 12:47:16
У меня всего две ручки - 1-я запальник, летний вариант, зимний вариант горелки;
13.05.2009 в 18:47:29
А если во время работы колонки выставить температуру с 70 на 30 градусов, будет работать или нет? Если нет, то возможно неисправен газовый блок...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу