Аватар пользователя
Carbofos

Местный

Регистрация: 13.04.2009

Москва

Сообщений: 61

26.07.2012 в 13:32:55

Здравствуйте, уважаемые форумчане. Необходимо переместить на пару метров радиатор отопления в высотном доме (4-й этаж, всего этажей 17). Стояк металлический, д=5/8 или 1/2. Соединения где сварка, где с помощью муфт. Сантехник предлагает ПП трубой, а я сомневаюсь. Часть нарощенной трубы будет прятаться в стене. Из плюсов ПП - легкость монтажа. Из минусов - думаю, что давление она держит всеже меньше, чем металл. Прошу высказаться по вопросу - горит - нужно принимать решение.

0
Аватар пользователя
i23e

Местный

Регистрация: 08.07.2012

Москва

Сообщений: 566

26.07.2012 в 13:51:26

Обсуждалось стотыщьпятьсотраз!

Если стояк стальной, то до радиатора он должен идти именно стальным!

Сварка - Однозначно (C)-Владимир Вольфович :)

0
Аватар пользователя
Carbofos

Местный

Регистрация: 13.04.2009

Москва

Сообщений: 61

26.07.2012 в 14:09:53

i23e написал : Обсуждалось стотыщьпятьсотраз!

Если стояк стальной, то до радиатора он должен идти именно стальным!

Сварка - Однозначно (C)-Владимир Вольфович :)

А можно ссылку, поскольку поиском не нашел... Заранее благодарен.

0
Аватар пользователя
i23e

Местный

Регистрация: 08.07.2012

Москва

Сообщений: 566

26.07.2012 в 14:17:34

ТЫЩЬ - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=167363

0
Аватар пользователя
Carbofos

Местный

Регистрация: 13.04.2009

Москва

Сообщений: 61

26.07.2012 в 16:03:13

i23e, БЛАГОДАРЮ.

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4987

27.07.2012 в 09:08:56

i23e написал : ТЫЩЬ

это ссылка на мнение, возможно мнение профессионалов с мастерсити не указ как для заказчика так и тем более для предлагающего полипропилен на центральное отопление, ссылка на ГОСТ Р 52134-2003 , таблица 26...если сложно будет разобраться, полипропилен до 95 градусов, это написано на любой трубе, отопление если посмотрите это 5й класс эксплуатации, в нем если посмотрите труба должна держать 100 градусов в аварийном режиме...

0
Вложение
Аватар пользователя
i23e

Местный

Регистрация: 08.07.2012

Москва

Сообщений: 566

27.07.2012 в 09:59:52

Чойто я не догоняю, при чем тут полипропилен, когда суть топа, куда ведет ссылка - Делать на СТАЛИ?

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

27.07.2012 в 10:03:44

i23e,это рекомендации. а гост закон. без возможности толкования. суть улавливаете

0
Аватар пользователя
i23e

Местный

Регистрация: 08.07.2012

Москва

Сообщений: 566

27.07.2012 в 10:16:17

Блин, 6 раз перечитал, понял, что пора на выходной... :) Врубился, спасиба :)

0
Аватар пользователя
Carbofos

Местный

Регистрация: 13.04.2009

Москва

Сообщений: 61

27.07.2012 в 10:53:56

Олегович, спасибо, с ПП трубой все ясно.

Тогда след. вопрос: а медью пройти можно? уж очень не хочется сварного с его баллонами к себе домой тащить... :)

Кроме того, конфигурация труб сложная. сейчас попробую отрисовать...

0
Вложение
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

27.07.2012 в 11:31:45

Carbofos написал : Тогда след. вопрос: а медью пройти можно?

Было бы можно,если бы не неизвестное содержание кислорода в отопительной воде реального дома. Наличие этого свободного кислорода грозит ускоренной коррозией стальной трубе, лежащей по потоку после медной. Но в моём случае такой перенос медью прожил где то 15 лет. Для аналогичного переноса радиатора в своей квартире я использовал твёрдую трубу 22 мм и цанговые фиттинги. Пока всё это живёт ( смайлик, стучащий по дереву)

0
Аватар пользователя
Carbofos

Местный

Регистрация: 13.04.2009

Москва

Сообщений: 61

27.07.2012 в 13:18:06

вот блин.... Похоже что меня спасет только сварка... :( Спасибо всем, кто высказался.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

27.07.2012 в 13:31:18

Carbofos написал : Похоже что меня спасет только сварка...

Думаю, что нержавейка под пресс не вызовет ни у кого возражений. Единственная проблема - наскрести сумму залога на пресс-инструмент.

0
Аватар пользователя
i23e

Местный

Регистрация: 08.07.2012

Москва

Сообщений: 566

27.07.2012 в 13:38:53

cineman написал : Единственная проблема - наскрести сумму залога на пресс-инструмент.

Йееесс :) ~ 80 тыр.

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

27.07.2012 в 13:47:29

А нержавейка на резьбах почему не устраивает? Дешевше вроде бы, по словам master.msk. Тоже присматриваюсь к такому варианту, за указание на предпочтительную монтажную систему был бы благодарен. :help