28.08.2012 в 20:43:26
Подскажите правильно ли я ее спроектировал.
Система с циркуляционным насосом.
Дом подвал и сверху 2 полных этажа + мансарда.
Площадь каждого этажа - 90м2. Мансарда- 70м2. Подвал - 90м2.
Решил провести систему отопления двухтрубную с нижним подводом.
Внизу картинки поэтажной планировки. В стояк закладываю 1 дюймовую трубу.
28.08.2012 в 21:04:45
Все правильно.Но я бы увеличил диаметр стояков и розливов(с правильным уклоном),поставил ватерпас,и пробовал запустить без насоса.
28.08.2012 в 21:08:20
Увеличить не получится. У меня выход с котла 1 дюйм. Так еще думаю поставить на каждую батарею термостат.
28.08.2012 в 21:13:30
А я бы конечно посоветовал бы сделать коллекторную разводку,но правда дороже выйдет. А тёплый пол не будете нигде делать?
28.08.2012 в 21:24:54
Теплый пол буду делать. Туалет, ванна, кухня, коридор. Но теплый пол хочу тоже с термостатами. Про коллекторную думал, но это же на каждом этаже нужно найти куда коллектор поставить.
28.08.2012 в 21:31:58
DimitryB написал : Про коллекторную думал, но это же на каждом этаже нужно найти куда коллектор поставить.
Место найти не проблема. Их практически не будет видно(дверцы шкафчика) ,да и лазить туда вы будете может раз в несколько лет. А если будет и тёплый пол - то ставьте гребёнку после котла. А бойлер косвенного нагрева будет?
28.08.2012 в 21:36:03
У меня просто сейчас стены только внешние. Они монолит. И долбить в них нишу под гребенку большая проблема. Внутренние стены будут из пазогребня 80мм. В них гребенку особенно не спрячешь. Под теплые полы думаю сделать в топочной гребенку и потом развести. А бойлер конечно будет. У меня двухконтурный котел.
28.08.2012 в 21:42:24
DimitryB написал : А бойлер конечно будет. У меня двухконтурный котел.
При двухконтурном котле бойлер не ставиться. (косвеного нагрева). И в двухконтурном котле сделать рециркуляцию горячей воды очень дорого и сложно.
28.08.2012 в 21:45:31
Я думаю поставить бойлер как раз косвенного нагрева на второй контур. А от него уже пустить кольцо через полотенцосушители.
28.08.2012 в 21:46:35
DimitryB написал : Внутренние стены будут из пазогребня 80мм. В них гребенку особенно не спрячешь.
Вы уже не первый так говорите. Какую то стеночку можно и увеличить немножко. Примеры есть. Фотографий много -но не умею загружать.
28.08.2012 в 21:49:14
DimitryB написал : Я думаю поставить бойлер как раз косвенного нагрева на второй контур. А от него уже пустить кольцо через полотенцосушители.
Это шутка? Какой котёл? А Вы знаете ,что у всех современных котлов преимущество ГВС?
28.08.2012 в 21:52:34
Котел Buderus Logano G124 WS 32кВт. А схему такую хочу реализовать:
28.08.2012 в 21:56:37
Я писал про преимущество ГВС. Пока работает ГВС отопление работать не будет.
28.08.2012 в 22:01:57
Да немножко не вьехал сразу. Ваш котел комбинируеться с бойлером. (практически это исключение)
28.08.2012 в 22:01:58
Почему не будет. В котел 2 выхода 1 дюйм. На ГВС и на отопление. Жидкость для нагрева ГВС и отопления нагреваются в одном резервуаре.