Добрый день!
Если не сложно дайте пожалуйста совет какой МП и фитинги на данный момент надежные и качественные. Хочется сделать коллекторную разводку в квартире в ванной и туалете с вшивкой в стены данных труб. А то один сантехник меня уверяет мол пресс-фитинги текут у МП и предлагает ПП разводку..... (хотя я не представляю как можно коллекторную сделать из ПП видимо дает совет по тому с чем ему проще работать)

0
Геймер
Геймер
Местный

Регистрация: 01.06.2009

Львов

Сообщений: 289

27.09.2012 в 11:59:59

колекторно можно и пп сделать. и медь . и полиэтилен шитый .хоть сварной метал. суть не в том. если Вы внимательно прочитаете форум то Вы обратите внимание на то что плохих систем в принципе нет . есть нарекания на метало пластик только из за количества всевозможного китая который на трубе умеет писать все что угодно.

надежный мп к примеру

Herz

фасонная часть к ним подходит только родная . цена не самая дешевая в мире. приличное качество и приличный австрийский бренд. приобретайте его у официальных партнеров.

0
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Резидент

Регистрация: 18.12.2011

Мытищи

Сообщений: 1118

27.09.2012 в 12:05:59

Я бы Вам посоветовал - сшитый полиэтилен.Моё мнение , что он по качеству намного лучше МП и ПП.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.09.2012 в 13:57:06

спасибо за советы. Сшитый полиэтилен конечно хорош, но в моем регионе мастера кто с ним работает сложно найти, а если и найти то за работу придется омг какие деньги отдать.

0
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

27.09.2012 в 14:30:04

В вашем случае ПП будет надежней, только без коллектора, на тройниках.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.09.2012 в 20:00:18

SCB написал : В вашем случае ПП будет надежней, только без коллектора, на тройниках.

Тогда какой ПП выбрать? Чешский FV plasT? для ГВС я так понимаю армированные стекловолокном, а ХВС достаточно обычным т.к. нет линейного расширения?

0
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

27.09.2012 в 20:19:53

Берите на все со стекловолокном. Чешский ПП нормально.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

27.09.2012 в 22:52:35

MoskvichevAE написал : Добрый день! Если не сложно дайте пожалуйста совет какой МП и фитинги на данный момент надежные и качественные. Хочется сделать коллекторную разводку в квартире в ванной и туалете с вшивкой в стены данных труб. А то один сантехник меня уверяет мол пресс-фитинги текут у МП и предлагает ПП разводку..... (хотя я не представляю как можно коллекторную сделать из ПП видимо дает совет по тому с чем ему проще работать)

Позволю себе совет. Ни в коем случае не использовать МП!!! Ваш сантехник прав. Фитинги текут не только резьбовые но и прессфитинги у МП. И сама МП труба расслаивается и течет где угодно и как угодно.

По поводу "вшивки" в стены...., т.е "замуровывания" или правильнее замоноличивания... Обязательно соблюсти требования изготовителя труб при замоноличивании.

  1. Оставить место в штробах для линейного температурного удлинения и укорачивания труб.
  2. Обеспечить скольжение трубы вдоль замоноличенной штробы, например при монтаже натянуть "рубашку" из вспененного ПП или перед замоноличиванием обернуть трубу несколькими слоями крафт бумаги, не забыв оставить пустые полости до и после фитингов замурованного участка труб.
  3. Желательно ВООБЩЕ не замоноличивать, а поместить трубы в разборный короб.
0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

ratnik.74
ratnik.74
Местный

Регистрация: 02.04.2009

Челябинск

Сообщений: 825

28.09.2012 в 07:57:00

Inch1964 написал : Позволю себе совет. Ни в коем случае не использовать МП!!! Ваш сантехник прав. Фитинги текут не только резьбовые но и прессфитинги у МП. И сама МП труба расслаивается и течет где угодно и как угодно.

По поводу "вшивки" в стены...., т.е "замуровывания" или правильнее замоноличивания... Обязательно соблюсти требования изготовителя труб при замоноличивании.

  1. Оставить место в штробах для линейного температурного удлинения и укорачивания труб.
  2. Обеспечить скольжение трубы вдоль замоноличенной штробы, например при монтаже натянуть "рубашку" из вспененного ПП или перед замоноличиванием обернуть трубу несколькими слоями крафт бумаги, не забыв оставить пустые полости до и после фитингов замурованного участка труб.
  3. Желательно ВООБЩЕ не замоноличивать, а поместить трубы в разборный короб.

Рассмешили категоричностью.;) -При нормальном исполнении ничего не бежит, труба не расслаивается и не течет нигде.

  • Достаточно одеть "рубашку из ПП. (:aновая технология? - "Несколько слоёв бумаги и в короб):D:D:D
    • Никаких пустот! замазать наглухо расствором и забыть на 50 лет.
0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

28.09.2012 в 08:33:41

MoskvichevAE написал : МП и фитинги на данный момент

вроде появились в Леруа - новые push-фитинги: Для быстрого и простого соединения металлопластиковых трубопроводов компанией Неnсо разработан новый тип соединения: пуш-фитинги (самофиксирующиеся фитинги).

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

28.09.2012 в 09:20:38

ratnik.74 написал : Рассмешили категоричностью.;) -При нормальном исполнении ничего не бежит, труба не расслаивается и не течет нигде.

Надо понимать при замоноличивании без обеспечения движения труб при температурном сжатии-расширении? Вообще то прежде чем приступать к монтажу, необходимо прочитать требования изготовителя труб к выполнению работ по замоноличиванию труб. В инструкциях изготовителя об этом чётко прописано.

Вам может быть и смешно, а вот хозяину, когда трубы потекут, и придеться платить соседям снизу за ремонт, отбивать кафель и взламывать стяжку будет не до смеха.

Пофигизм исполнителя работ процветает, поэтому всё и рушиться.

ratnik.74 написал : ...- Достаточно одеть "рубашку из ПП. (:aновая технология? - "Несколько слоёв бумаги и в короб):D:D:D

  • Никаких пустот! замазать наглухо расствором и забыть на 50 лет.

Это ИЗНАЧАЛЬНО в требованиях изготовителя труб к монтажу. Ничего нового.

Не может идти речь ни о каких 50 годах срока экплуатации при таком грубом нарушении правил монтажа. Хорошо бы пару лет не потекло.

Если кому интересно поподробнее о физике процесса деградации трубы жестко замоноличенной без "рубашки" и пустот, то можно или прочесть на специализированных сайтах, или могу вкратце рассказать если попросите.

К примеру запрещено разработчиком и изначальным прозводителем Кнауф скреплять между собой горизонтальные и вертикальные профили между собой с помощью "клопов" (короткие саморезы) или с помощью заклепочника. Но ведь все равно уже более 15 лет так халтурит большинство! Потом разговоры идут, что гипсокартон или ГВЛ бракованный, потому что пошел волнами на потолке и на стенах... :D

И если большинство делает неправильно, то от этого брак, левак и косяк не становиться ПРАВИЛЬНЫМ способом выполнения работ.