mitin
mitin
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 854

12.10.2012 в 22:28:09

Планируем поменять котел (гравитационная система отопления частного дома, стальные трубы и регистры диаметром 75-50 мм, трубам лет 15-20) старый напольный с атмосферной горелкой на современный турбо настенный. Нужно ли будет менять все систему (трубы на полипропилен/металлопластик, ставить радиаторы) или можно будет использовать существующую систему)?

0
SANTA IF
SANTA IF
Местный

Регистрация: 06.01.2012

Ивано-Франковск

Сообщений: 554

12.10.2012 в 23:31:09

mitin написал : Нужно будет менять систему (трубы на полипропилен)

желательно, а то новый котел "устанет" греть лишнюю воду.

0
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

12.10.2012 в 23:38:31

mitin написал : или можно

можно только обязательно промыть систему. и поставить косой грязевой фильтр на обратке.

0
sarlen
sarlen
Резидент

Регистрация: 05.11.2005

Саратов

Сообщений: 1120

13.10.2012 в 18:16:08

Заглушить расширительный бак надо, котел запускается при давлении не ниже 0,5 атм, закрытая система должна быть.

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

13.10.2012 в 21:32:17

Не все. Те же Риннаи могут работать в открытой СО. Вроде, могут и Навиенны.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

13.10.2012 в 21:41:24

mitin написал : или можно будет использовать существующую систему)?

Какую площадь грела Ваша система?Приблизительно литраж?

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

13.10.2012 в 21:43:36

Систему закрыть . просчитать её обьём. Подобрать расширительный бачек мембранны. промывка системы ничего не дает,как и установка фильтра косого.все отложения в системе так и остаются.Главное что бы небыло утечек,т.е. меньше подпитывать. Без давления отложение накипи быстрее и больше.0.5 -давление мало для любого настенника. Следует учитывать то,что котлы типа вайлант или протерм могут не включится на отопление из-за большого обьема воды-сглаживается скачек давления при включении насоса.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

13.10.2012 в 22:59:56

мвс написал : Систему закрыть . просчитать её обьём. Подобрать расширительный бачек мембранны. промывка системы ничего не дает,как и установка фильтра косого.все отложения в системе так и остаются.Главное что бы небыло утечек,т.е. меньше подпитывать. Без давления отложение накипи быстрее и больше.0.5 -давление мало для любого настенника. Следует учитывать то,что котлы типа вайлант или протерм могут не включится на отопление из-за большого обьема воды-сглаживается скачек давления при включении насоса.

Все верно. Потщательней подсчитать емкость системы. И исходя из этого объема ставить наверняка дополнительный мембранный расширительный бак, потому как для такой емкости системы как у стартовавшего тему, встроенного бака в котел будет явно недостаточно.

А остальное - можно и не менять, если с финансами туго. Скорее вопрос эстетики, а не практической целесообразности. У регистров тоже есть очень большой плюс перед например конвекторами и алюм. и бимет. радиаторами - у них доля обогрева за счет инфракрасных лучей бОльшая, а конвективная мЕньшая. А обогрев инфракрасными лучами больше полезен и для здоровья человека, и для здоровья самого дома. Меньше конвективных "скозняков" и обогрев помещений равномерней , а не "факелом" вверх как от конвекторов.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

13.10.2012 в 23:08:53

arymafyv написал : желательно, а то новый котел "устанет" греть лишнюю воду.

Можно поподробней? Это как так котел "устанет"?:eek: И какую такую "лишнюю" воду? :D

Может желательно для мастера заработать на замене, но желательность такой замены для хозяина дома, абсолютно не аргументирована. Типа лучше, и всё тут! :)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

SANTA IF
SANTA IF
Местный

Регистрация: 06.01.2012

Ивано-Франковск

Сообщений: 554

14.10.2012 в 00:05:15

Inch1964 написал : Типа лучше, и всё тут!

типа да :)