Доброе время суток!.

Нестандартная ситуация и намечено нестандартное решение. Хочется подсказок и критики.
На однотрубную систему в 9-ти этажке (4-й этаж) установлен бимет. радиатор. Перед радиатором 3/4 шаровые краны и имеется байпасс. после замены окон и заделки второго выхода на балкон в комнате стало жарковато. Сильно открытое окно приносит неудобства. Хотелось бы иметь возможность регулировать теплоотдачу радиатора. Поскольку сливать стояк уже поздно, менять вентили не получится (да и не на что, все либо сильно габаритные, либо с малым проходным сечением). Пришла в голову идея вкрутить в противоположную от ввода футорку кран-буксу с червячным штоком. Удлинить этот шток так чтоб тарелка клапана дошла до ввода (т.е. шток будет идти через весь радиатор). Вроде и не сложно и можно выполнить в любое время года.
Проблема в том что не смог найти нормальную кран-буксу. Варианты либо с метрической резьбой и нормальным сальником на штоке, либо для смесителей, с G1/2 и уплотнением штока в виде двух колечек, без возможности поджать.
Хочется узнать мнение специалистов вообще по идее и по надёжности герметизации штока колечками.

На крайняк, можно найти токаря и сделать переходник с трубной резьбы на метрическую и вкрутить нормальную буксу, но токаря искать проблемно, проще уж батарею укутать полотенцем

Регистрация: 01.06.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 275

жесть....а тупо снять радиатор и регулятор поставить не?

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

  1. На эту зиму регулируйте, накидывая на радиатор любую тряпку/полотенце и т.п. Гораздо менее хлопотный колхоз, чем этот колхоз с дистанционной кранбуксой.
  2. На будущее добавите терморегулятор.

Skifchik, регулировать отдачу радиатора в однотрубной системе проблематично. Единственно правильный выход - убрать лишнии секции, если не монолит", конечно)

https://t.me/Santehnik_Moskva

Skifchik, фото радиатора, фото подключения где байпас и краны. Советов будет гораздо больше.

Фотографировать толком и нечего, радиатор биметаллический, на 12 секций, утоплен в нишу под подоконником.
Расстояние от краёв радиатора до откосов ниши, по периметру, около 8см. Байпасс смещён от стояка к вентилям и вместе с подающими трубами упрятан в стену.
Подключение боковое, через шаровые краны на 3/4, верхняя подача. При установке радиатора регуляторы не использовались потому что тогда боролся за максимальное проходное сечение. Как результат прочтения ужастиков о переходе с чугуна на биметалл.
Сейчас установить регулятор не представляется возможным, кроме слива стояка ещё и другой установочный размер, перебивать крепление и смещать радиатор в сторону не красиво и хлопотно.
Откинуть секцию тож не вариант, хочется сохранить максимальную мощность (бывают периоды когда плохо топят).
Такой выдуманный регулятор ещё думал совместить с сифонной трубкой (удлинителем потока) т.к. заметен недогрев последних секций.
В качестве тестирования регулирования потока, игрался с частичным перекрытием одного из вентилей (в течении 1 дня). Сделал вывод что регулируется просто и относительно равномерно, уменьшения циркуляции по стояку незамечено (перепад температур на трубах стояка остался прежним, соседей не обижу)
идея такого принципа пошла где-то отсюда

Только у мне не надо термоголовок, более удобно будет управление маховичком, да и ход клапана достаточно большой.

Skifchik написал :
утоплен в нишу под подоконником.

Шторку,жалюзи.

Хорошее решение, необычное
Оставим прозапас

master.msk написал :
Skifchik, регулировать отдачу радиатора в однотрубной системе проблематично. Единственно правильный выход - убрать лишнии секции, если не монолит", конечно)

А почему? У меня работает.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

И у меня тоже работает...

Регистрация: 01.06.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 275

psnsergey написал :
И у меня тоже работает...

Да у всех работает, автор боится какихто заужений.
К сведению регулирующие клапана RA-N RA-G имеют типоразмеры 1/2 3/4 и 1 дюйм, выбирай любой по вкусу.

Skifchik написал :
Подключение боковое, через шаровые краны на 3/4,

Skifchik написал :
кроме слива стояка

вас радиатор отключается шаровыми 3/4 - зачем сливать стояк?!

Skifchik написал :
Пришла в голову идея вкрутить в противоположную от ввода футорку кран-буксу с червячным штоком. Удлинить этот шток так чтоб тарелка клапана дошла до ввода (т.е. шток будет идти через весь радиатор). Вроде и не сложно и можно выполнить в любое время года.
Проблема в том что не смог найти нормальную кран-буксу. Варианты либо с метрической резьбой и нормальным сальником на штоке, либо для смесителей, с G1/2 и уплотнением штока в виде двух колечек, без возможности поджать.
Хочется узнать мнение специалистов вообще по идее и по надёжности герметизации штока колечками.

Зачем заниматься такими извращениями, если всё равно радиатор сливать и снимать и вместо какой-то хрени можно скрутить одну секцию, внизу, после шаровых поставить удлиннитель, а вверх - регулировочный с большим проходом для однотрубных систем? Можно и термоголовку на него накрутить....

matroskin210 написал :
автор боится какихто заужений.

.... и сам же хочет заужать поток кран буксой
Бааальшой оригинал - знает толк в извращениях ...

matroskin210 написал :
К сведению регулирующие клапана RA-N RA-G имеют типоразмеры 1/2 3/4 и 1 дюйм, выбирай любой по вкусу.

ТОлько все что я видел в продаже на 2 см длиннее тех шаровых что уже установлены. Просто заменить не получится.

BV написал :
можно скрутить одну секцию, внизу, после шаровых поставить удлиннитель, а вверх - регулировочный с большим проходом для однотрубных систем? Можно и термоголовку на него накрутить....

Может и есть такие оригиналы которым эта конструкция покажется красивой, но мне не нравятся гирлянды из кранов и переходничков. + Я уже уточнял, максимально возможную теплоотдачу хочется сохранить, бывают периоды морозов и т.п.

BV написал :
.... и сам же хочет заужать поток кран буксой
Бааальшой оригинал - знает толк в извращениях ...

Заужать когда хочется или заузить раз и на всегда это две большие разницы.

А что по второму вопросу? НА сколько можно доверять уплотнению штока букс в виде двух колечек? С одной стороны, уплотнение кажется нормальным, видел кучу фитингов быстрого монтажа на одном колечке и работают надёжно. Резко прорвать не должно ведь, а износ и "потение" заметить и устранить не сложно.

по картинкам в Гугле приглянулся такой вентиль
Он же VALTEC (VTp.712.0)
Никто не сталкивался с его разбором, букса ведь должна выкручиваться, какая на ней резьба?

Skifchik написал :
букса ведь должна выкручиваться, какая на ней резьба?

На этом вроде как свежая и выкрутится без проблем.

касимов, это фотка нового крана с сайта какого-то магазина. Так что, шутку по поводу свежести резьбы я заценил. А если по делу, не занимался ли кто заменой букс в этих кранах, резьба там часом не 1/2 или 3/4?

Может все-таки автоматический термоклапан под термоголовку(цены примерно одинаковые,что у ручного регулятора,что у автоматического с регулирующим колпачком без комплекта термоголовки),зачем так усложнять жысь удлиннеными метровыми штоками кран-буксы?
Honeywell H и UBG серии

KVS 20 диаметра 5-7 и 1,95 соответственно,материал бронза,оч.толстые стенки.

Подскажите, терзают сомнения
Есть многоэтажка, однотрубка, розлив сверху.
Так 2 биметалических радиатора будут работать?

с наилучшими

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

bozzz, Вполне, если циркуляция хорошая. Пробку можно не ставить, без неё всё, что надо, поднимется и опустится.

Skifchik написал :
по картинкам в Гугле приглянулся такой вентиль
Он же VALTEC (VTp.712.0)
Никто не сталкивался с его разбором, букса ведь должна выкручиваться, какая на ней резьба?

резьба ну головке 1/2 дюйма