Уважаемые спецы помогите советом. Дом 2 этажа, 330кв.м. Схему отопления составил и курировал один довольно уверенный в себе специалист. На коллекторах была использована недешевая группа автономной регуляции: насос между подачей и обраткой с термодатчиком, параллельный ему байпас и трехходовой кран. (РИС.1) Однако при пуске система не работала: холодные коллектора подачи и обратки, горячий байпас и насос, перегревался котел. Тогда он выкинул байпас и трехходовой кран, переставил насосы на обратку. (РИС.2) В результате все работает, но котел включается и выключается ровно через 5 мин. Мне кажется такая работа котла не правильной. Может кто-то сталкивался с подобными группами, и что-то посоветует. Какими действиями можно сделать систему экономичнее?