Уважаемые спецы помогите советом. Дом 2 этажа, 330кв.м. Схему отопления составил и курировал один довольно уверенный в себе специалист. На коллекторах была использована недешевая группа автономной регуляции: насос между подачей и обраткой с термодатчиком, параллельный ему байпас и трехходовой кран. (РИС.1) Однако при пуске система не работала: холодные коллектора подачи и обратки, горячий байпас и насос, перегревался котел. Тогда он выкинул байпас и трехходовой кран, переставил насосы на обратку. (РИС.2) В результате все работает, но котел включается и выключается ровно через 5 мин. Мне кажется такая работа котла не правильной. Может кто-то сталкивался с подобными группами, и что-то посоветует. Какими действиями можно сделать систему экономичнее?

0
Вложение
виктор1
виктор1
Резидент

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

09.11.2012 в 16:20:35

SAMBUKA написал : На коллекторах была использована недешевая группа автономной регуляции: насос между подачей и обраткой с термодатчиком, параллельный ему байпас и трехходовой кран.

Насос ставится на обратку.С подачей не соединяется.И термодачик там зачем?

Выложите рисунки.Их не видно вопще.

0
SAMBUKA
SAMBUKA
Новичок

Регистрация: 09.11.2012

Белгород

Сообщений: 8

09.11.2012 в 16:48:56

Термодатчик, влючающий насос, стоит на обратке. В режиме увеличение температуры-включение насоса

0
виктор1
виктор1
Резидент

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

09.11.2012 в 17:40:09

У Вас уже стоит насос в этом котле . Техническое оснащение Protherm Медведь 40 KLZ: • Встроенный 90 литровый бойлер • Чугунный двухходовой теплообменник
• Атмосферная горелка из нержавеющей стали
• Встроенный 10-ти литровый расширительный бак
• Встроенный насос контура отопления
• Встроенный насос контура горячего водоснабжения
• Охладительный контур (препятствует повышенью температуры теплоносителя в котле свыше 110°С)

Какой Вы насос поставили посмотрите.

Если можно фото что сделано.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138439

09.11.2012 в 20:07:26

SAMBUKA, ИМХО - первый рисунок - с кучей ошибок:

  • насосы гоняют по байпасам
  • низкотемпературный теплый пол включен паралельно радиаторам - кстати пятки не обжигает?
  • непонятно как управляется трехходовой кран?

Вторая схема - ситуацию с теплым полом не исправила....

Вот тут простым языком рассказано http://www.otoplenie.com.ru/

0
SAMBUKA
SAMBUKA
Новичок

Регистрация: 09.11.2012

Белгород

Сообщений: 8

09.11.2012 в 20:22:40

виктор1 написал : Если можно фото что сделано.

BV написал : SAMBUKA, ИМХО - первый рисунок - с кучей ошибок:

  • насосы гоняют по байпасам
  • низкотемпературный теплый пол включен паралельно радиаторам - кстати пятки не обжигает?
  • непонятно как управляется трехходовой кран?

Вторая схема - ситуацию с теплым полом не исправила....

Вот тут простым языком рассказано http://www.otoplenie.com.ru/

А температуру теплого пола реально отрегулировать кранами на обратном коллекторе?
Трехход.кран вообще оказался загадкой в этой схеме, шел в сборе с насосом, байпасом и пр. Обычно хочется доверять специалистам, которых привлекаешь. На ваше мнение есть ли возможность не переделывая все глобально прийти к рабочему отоплению?

0
Вложение
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

09.11.2012 в 21:47:21

SAMBUKA написал : что-то посоветует. Какими действиями можно сделать систему экономичнее?

Все не правильно!Насоса котлового хватит на радиаторное отопление на коллектор,дальше к этому же коллектору насосно смесительный узел на ТП.

SAMBUKA написал : Трехход.кран вообще оказался загадкой в этой схеме, шел в сборе с насосом, байпасом и пр.

Вот это все и есть насосно смесительный узелТП.

0
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Резидент

Регистрация: 18.12.2011

Мытищи

Сообщений: 1118

09.11.2012 в 21:50:29

SAMBUKA написал : Трехход.кран вообще оказался загадкой в этой схеме, шел в сборе с насосом, байпасом и пр.

Он так и должен идти. Что бы тёплые полы не были горячими как батареи.

0
SAMBUKA
SAMBUKA
Новичок

Регистрация: 09.11.2012

Белгород

Сообщений: 8

09.11.2012 в 21:51:59

Как это "дальше к этому же коллектору" поясните если можно

Мастер Игорь написал : Он так и должен идти. Что бы тёплые полы не были горячими как батареи.

О том чтобы разделить коллектор на радиаторный и ТП речь сейчас уже не идет: слишком хлопотно. ТП буду придавливать.

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

09.11.2012 в 22:20:32

SAMBUKA написал : Как это "дальше к этому же коллектору" поясните если можно

Смотрим на радиаторный коллектор....подача и обратка(от котла без всяких насосов) к коллектору слева...дальше с правой стороны к радиаторному прикручиваем насосно-смесительный узел и к нему коллектор на ТП....тоесть НС узел(насос,байпас,трехходовик) стоит между радиаторным и коллектором ТП.

0
SAMBUKA
SAMBUKA
Новичок

Регистрация: 09.11.2012

Белгород

Сообщений: 8

09.11.2012 в 22:30:12

Есть мысли о том чтобы поставить перемычку между подачей и обраткой на втором этаже и установить туда маломощный насос для образования первичного кольца. Но тогда вопрос: нужна ли для кольцевой циркуляции перемычка межу подачей и обраткой у котла? В общем как-то так

0
Вложение