wabbit
wabbit
Новичок

Регистрация: 23.10.2012

Москва

Сообщений: 7

08.12.2012 в 17:21:29

Добрый день, у нас вот такая проблема

Есть два дома, один наш (ДОМ-С), строящийся, другой соседа, построенный(ДОМ-П, площадь 250квм). У соседа газ и котел Vailant рассчитанный на 350квм - у нас же пока ничего нет. Задача - отопить 100квм2 в новом доме ДОМ-С на первом этаже.

Что представляет из себя СО у соседа в ДОМ-П: Газовый котел в пристройке и двухтрубная система подключения, Трубы полипропилен. От котла уходит 32ММ труба и пока идет к батареям по-тихоньку диаметр уменьшается до 16мм. В котле стоит насос, создающий принудительную циркуляцию.

Что было сделано, чтобы получить тепло:

  • сделали ответвление с 32мм трубы на метллопласт и подключили 26мм металлластиковую трубу(+обратка), которую проложили внутри подземной трубы (d=150мм, L=6м, глубина залегания 2М), соединяющую пристройку ДОМ-П и подвал ДОМ-С. Металлопластиковые трубы между домами дополнительно утеплили энергофлексом, 28/9.
  • После того, как трубы попали в подвал ДОМ-С, мы поставили на них тройники и дальше по 20мм трубе развели к двум коллекторам на два первых этажа (дом строится с двумя раздельными домовладениями), -- первое ответвление(ближнее ответвление) совсем короткое от тройника, всего метра 4 до коллектора. От коллектора уходят 16мм трубы на две батареи, которые лежат под ламинатом, между подложкой ламината -- второе ответвление(дальнее ответвление) - самое проблемное, там еще около 15 метров труба идет по подвалу(тоже в энергофлексе, 22/9) и там приходит в коллектор, где аналогично первому ответвлению подключены две батареи.
  • на обратку, уходящую обратно в ДОМ-П соседа поставили насос Grundfos Alpha 2L 25-60-180 и включили на макс. скорость
  • спустили весь воздух через краны маевского на коллекторах.

Что имеем в итоге:

Если ничего не перекрывать

  • Труба на ощупь уходящая к нам из пристройки горячая
  • Прямая труба в подвале на ощупь горячая ( то есть под землей особо не теряет)
  • Коллектор на ближнем ответвлении горячий, батареи теплые и топят комнату
  • Коллектор на дальнем ответвлении теплый, трубы подводки к батареям холодный, батареи холодные
  • Общая труба-обратка у насоса из ДОМ-С в ДОМ-П холодная

Если перекрыть дальнее ответвление

  • Труба на ощупь уходящая к нам из пристройки горячая
  • Прямая труба в подвале на ощупь горячая ( то есть под землей особо не теряет)
  • Коллектор на ближнем ответвлении горячий, батареи теплые и топят комнату
  • Общая труба-обратка у насоса из ДОМ-С в ДОМ-П теплая

Если перекрыть ближнее ответвление

  • Труба на ощупь уходящая к нам из пристройки горячая
  • Прямая труба в подвале на ощупь горячая ( то есть под землей особо не теряет)
  • Коллектор на дальнем ответвлении горячий, но уже не особо
  • Труба подводки к батареям дальнего ответвления еле теплая, соответственно батареи еле теплые.
  • Общая труба-обратка у насоса из ДОМ-С в ДОМ-П холодная

Мои предположения следующие: -Проблема в том, что сопротивление нашего контура в ДОМ-С гораздо больше из-за длины труб, чем короткого и с большим диаметром труб контура внутри ДОМ-П. В итоге теплоноситель циркулирует у нас с малой скоростью, несмотря на насос, и остывает быстрее, чем доходит до батарей. Видимо, по-хорошему нужно "ужимать" контур в ДОМ-П, но как это сделать? Потом, у нас уговор, что можем делать что угодно, до тех пор, пока в ДОМ-П все продолжит работать как часы и не будет проблем с отоплением. -Другими, но мне кажется менее значительными проблемами является что трубы 16мм, которые отходят от коллектора лежат в полу без изоляции, что тоже способствует теплопотерям.

  • Ответвление у котла с 32мм на 26мм нашу трубу проходит через небольшую "вставку" диаметром 20мм и длиной метр.

Вообще, что-нибудь можно тут сделать, или случай запущенный и вообще "колхоз" полный? Извините, крик души, докулибились :)

UPD: ссылка на схемку: http://zalil.ru/34048538

0
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

08.12.2012 в 17:25:43

Схему нарисуйте. Со слов ничего не понятно.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

08.12.2012 в 18:51:18

wabbit написал : Ответление у котла с 32мм на 26мм нашу трубу проходит через небольшую "вставку" диаметром 20мм и длиной метр.

Зажато сразу!

wabbit написал : Vailant рассчитанный на 350квм

Жилой площади без теплотрасс.Он быстро устанет.

SCB написал : Схему нарисуйте.

будет быстрее.

0
Вложение
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Резидент

Регистрация: 18.12.2011

Мытищи

Сообщений: 1118

08.12.2012 в 20:00:55

SCB написал : Схему нарисуйте. Со слов ничего не понятно.

Правильно сказал.Думаю дополнительная насосная группа справиться.

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

08.12.2012 в 21:25:49

насосик бы переставить на подачу и вставочку 20мм-заменить.

0
wabbit
wabbit
Новичок

Регистрация: 23.10.2012

Москва

Сообщений: 7

08.12.2012 в 23:11:18

Всем большое спасибо за ответы! Hабросал схемку, к сожалению, не удается загрузить штатными средствами, но вот ссылка: http://zalil.ru/34048538

0
wabbit
wabbit
Новичок

Регистрация: 23.10.2012

Москва

Сообщений: 7

08.12.2012 в 23:21:09

касимов написал : Зажато сразу!

Извините, за может быть глупый вопрос, насколько это может влиять сильно? Понятно что это вред, но его масштаб оценить не в состоянии самостоятельно, буду признателен, если прокомментируете. Вставка полипропиленовая, так что чтобы ее поменять придется звать сантехника, с ПП не работали никогда...

0
wabbit
wabbit
Новичок

Регистрация: 23.10.2012

Москва

Сообщений: 7

08.12.2012 в 23:23:11

мвс написал : насосик бы переставить на подачу и вставочку 20мм-заменить.

Пардон, я всегда считал что если система замкнутая, то место расположения(обратка/прямая) насоса не имеет роли... и ставят насос на обратку только из-за того, что на менее горячей воде насос служит условно дольше... или нет?

0
wabbit
wabbit
Новичок

Регистрация: 23.10.2012

Москва

Сообщений: 7

08.12.2012 в 23:24:01

Мастер Игорь написал : Правильно сказал.Думаю дополнительная насосная группа справиться.

Можете поподробнее?

0
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

08.12.2012 в 23:47:36

Я ж вам говорю, схему отрисуйте. Сразу всё станет понятно.

0
wabbit
wabbit
Новичок

Регистрация: 23.10.2012

Москва

Сообщений: 7

08.12.2012 в 23:58:51

SCB написал : Я ж вам говорю, схему отрисуйте. Сразу всё станет понятно.

Так я же скинул схему, см выше ссылку

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу