Аватар пользователя
zzaazz

Местный

Регистрация: 03.05.2011

Москва

Сообщений: 666

15.12.2012 в 01:51:03

Примерно вот такая схема: Разводка делана строителями(по рассказам два ужасно дешевых вечно бухающих деда: находка для подрядчика в виду цены за работы) полипропиленовыми трубами. Пайка выполнена неаккуратно с кучей ненужных муфт, с перекосами этих муфт и тройников. Полотеничник и теплый пол не подключены- оставлены краны радиаторные(на пол) и заглушки(на полотеничник).
Сегодня пришли представители организации продавшей котел, быстренько подключили котел, заполнили систему водой, поставили котел на гарантию и ушли. После обнаружил, что греет только радиатор №2, все, что слева от зеленых линий не греет, хотя вода там есть. Из под кранов под ТП вода пошла, только когда совсем снял кран с американки(накрутил обратно- и вода теперь идет и из крана) Стравливал воду из радиатора №1(литра 4) только тогда он потеплел. В чем может быть причина что нет циркуляции? Какими способами можно исправить ситуацию? (Может просто "засраны" трубы мусором во время монтажа и открутив американки постараться промыть от грязи? Или в схеме что поменять, хотя в чужое особо желания лезть неохота? ) Буду искренне рад любым советам и соображениям по существу: в квартире без отопления холодно, да и штукатурить-шпаклевать с перспективой вскрывать после нет желания. Спасибо.

0
Вложение
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

15.12.2012 в 01:59:45

Два варианта или засор\заплавление прохода в муфте или тройнике или несбалансированная система. Попробуйте перекрыть греющиеся радиаторы. Остальные начали греться или нет? Проверьте, чтобы на тех радиаторах, которые не греются были открыты радиаторные краны.

0
Аватар пользователя
zzaazz

Местный

Регистрация: 03.05.2011

Москва

Сообщений: 666

15.12.2012 в 02:02:00

AlexMax написал : Попробуйте перекрыть греющиеся радиаторы.

Перекрывал единственный греющийся- особого изменения не заметил. (После сливал воду через "маевского" до потепления)

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

15.12.2012 в 10:00:30

zzaazz написал : быстренько подключили котел

Насос работает?

0
Аватар пользователя
zzaazz

Местный

Регистрация: 03.05.2011

Москва

Сообщений: 666

16.12.2012 в 00:14:29

iv.iv написал : Насос работает?

Работает. Сегодня перекрыл и снял радиаторы. Промыл трубы(по пол ведра слил из каждого крана). После навесил радиаторы, сразу стравливая воздух. Повесил полотеничник и запустил теплый пол(предварительно заполнив его водой, не подсоединяя обратку и поле прикрутив трубу к крану). Включил котел. Вроде теперь все греет.