Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3506565

доброго времени суток всем! столкнулся с проблемой. новый 16эт дом. разводка отопления по полу из общего коридора- подача и обратка заходит в квартиру потом разветвление по комнатам. в каждой комнате из пола под окном выходит 2 трубки -подача + обратка. стоят установленные застройщиком секционные стальные радиаторы, по ним вода идет как по змеевику. со временем начали течь. стал менять летом на биметалл. сменил в 2х комнатах. в одной 15секций( комната 40м.кв) + еще один радиатор под другим окном , установленный строителями в другой 20. подключили диагональю. подача с одного бока вверху, обратка внизу с другого + кран маевского. теперь имею на выходе- там где 15 секций -радиатор наполовину теплый( горячая верхняя труба и до половины радииатора по всей длине), там где 20 горячий практически только верх. ниже 15 см от нее вниз радиаторы просто никакие труба обратки практически комнатной температуры, хотя до подающей нельзя дотронуться. подскажите, что делать, почитал на форуме про ленинградку. ставить ее? что то добавить? всем спасибо

Интересно Вы написали....если бы еще и фото добавили или хоть обьяснили какая запорно-регулирующая арматура присутствует......

алексарт, Недостаточный перепад давлений подача/обратка на входе, из-за этого недостаточная циркуляция через радиатор. Ленинградка может быть и поможет снизив сопротивление системы, но... далеко не факт...

алексарт написал :
разводка отопления по полу из общего коридора- подача и обратка заходит в квартиру потом разветвление по комнатам.

Не понятки.Тема копия Вашей только что была.Как там дела не знаем.Лучевая разводка и биметал не дружат в ЦО.

сейчас человек объяснит.Но один явный ответ вижу-

BV написал :
Недостаточный перепад давлений подача/обратка

вчера почитав форум, пробовал прикручивать вентиль обратки. в разных вариантах и сильно и чуть.и наполовину.температура радиатора падала, низ все равно не грелся

BV написал :
алексарт, Недостаточный перепад давлений подача/обратка на входе, из-за этого недостаточная циркуляция через радиатор. Ленинградка может быть и поможет снизив сопротивление системы, но... далеко не факт...

Вот про ленинградку прошлый раз не подумали.хотя там подключение другое было.

вы рекомендуете ленинградку? байпас нужен? или просто подача снизу и обратку снизу? 20 секций вверх продавит?

А на стояке балансировочные стоят?

нет. от стояка идет разводка тоже в полу к ящику перед квартирой. там фильтр, запорная арматура, счетчик. фильтр чистил.все ок но не помогает

звонил установщикам, те не знают в чем дело. сказал им про ленингадку- говорят давай попробуем. короче готовы сделать, но не знают что))) им надо пальцем ткнуть и они сделают. вопрос- что переделать?))мнение спецов?

алексарт написал :
звонил установщикам,

Установщики радиатора и не должны знать......Пишите заявление в ЖЕК или как эта контора называется которая отвечает за тепло в вашем доме!Думаю что много кто из жильцов поменяли радиаторы и просто розбалансировали домовую систему.

у нас жека нет. ОСМД. есть предложение по решению проблемы конкретно в квартире а не во всем доме?

алексарт написал :
есть предложение по решению проблемы конкретно в квартире а не во всем доме?

По другому не получится,все взаимосвязано!

я не представляю как у нас будут жильцов заставлять снимать биметалл или что то еще и устанавливать стальные

алексарт написал :
я не представляю как у нас будут жильцов заставлять снимать биметалл или что то еще и устанавливать стальные

Да снимать никто ничего не будет,но общедомовая регулировка необходима!ИМХО

алексарт написал :
там фильтр, запорная арматура, счетчик. фильтр чистил.все ок но не помогает

Воздух из обоих коллекторов спускали? Большой регулятор с красной головой - увеличивали проток?
Какую скорость носителя литров/мин показывает счетчик?

Прежде чем лечить, надо понять какой болезнью болен больной. А вы сразу: "У меня есть хирург - он может ногу отрезать - только скажите ему какую, а то он сам ничего не понимает, только резать умеет"

алексарт написал :
короче готовы сделать, но не знают что)))

А нужны Вам такие спецы?

Коллектором попробуйте. закройте два контура, оставшийся возможно "продавит". потом наоборот. вентилями отрегулировать - прикрутить подачу на коротких контурах.

BV написал :
Воздух из обоих коллекторов спускали? Большой регулятор с красной головой - увеличивали проток?
Какую скорость носителя литров/мин показывает счетчик?

докладываю результат эксперимента. перекрыл все радиаторы. оставил один проблемный. ждал 30 мин. радиатор чуть нагрелся где то до половины, ниже-все равно комнатная темп. вентиль красный был открыт полностью. скорость- 0,027куб м /мин. жду резюме спецов). воздух везде спущен, даже сливал воду.фильтра почищены

алексарт написал :
0,027куб м /мин.

~ четыре ведра в минуту.... радиатор должен быть "до кончика хвоста" кипяток....
Что-то не так...
может быть 2.7литра /минуту?

Или 0,027м3 показал счетчик за полчаса = меньше литра в минуту.....

если так, и вентили на этом длинном радиаторе открыты тогда слабый перепад давлений на входе....
А подстроечные вентили на коллекторе открыты полностью?

ИМХО, надо трясти теплосети или регулировать теплоузел в доме - повышать перепад давлений подача/обратка

PS Ленинградка Вам точно не нужна - забудьте про это....

iv.iv написал :
Да снимать никто ничего не будет,но общедомовая регулировка необходима!ИМХО

А ЧТО И ЧЕМ РЕГУЛИРОВАТЬ.

Вроде все нормально за одним вопросом.
При пайки ППР не заузили проход?

Может купить метров 5 металлопласта и заменить полипропилен.Может сработать.

пардон. 0,0027 м/мин.все везде открыто. значит, гонять надо настройщиков отопления в доме? у нас подача воды идет на теплообменник в доме, потом по 2 контурам гоняет ( 1-8 и 9-16 этаж) у меня второй контур.беседовал с соседом с 6 эт, тоже жалуется что холоднее стало. но радиаторы теплые.а у меня наполовину..или это из за слабого давления?

алексарт,

  1. Увеличить скорость циркуляционного насоса вашего контура - поднимется давление.
  2. Обследовать ваш контур на предмет разрушения узла ввода - ну например кто-то выкинул регулятор с красной балдой и поставил шаровый.
  3. Возможно отрегулировать распределение тепла между контурами 1 и 2.
  4. У всех отрегулировать регуляторы с красной балдой. Душить надо у тех, у кого обратка кипяток. У Вас это легко проверить на лестничных площадках там где ввод.

Так что пробегитесь для начала по всем узлам ввода в квартиры.... пощупайте.... Результаты в студию...

Какая температура подачи - кипяток? 2.7 литра в минуту кипятка в радиатор в принципе не так уж мало - хоть как-то он должен нагреться.... Попробуйте пустить этот поток в самый маленький радиатор - что будет....?

резюме. приехали спецы из 2х контор.в результате консилиума почистили в ТП фильтр перед подачей на теплообменник, увеличили скорость подачи. в итоге темп на 1 контуре поднялась на 7, на втором- на 10 град. радиаторы, соответсвенно потеплели. радиатор на 15 сек -внизу уже теплый, но разница все равно хорошая- верх ну очень горячий. а радиатор на фото- на 20 секций- низ уже не холодный, но еле теплый. я не знаю, может это биметалл так тепло отдает? всем спасибо за участие, но еще совет нужен - переключить на ленингадку?

алексарт написал :
радиатор на фото- на 20 секций

Подача влево?И вроде как ПП уголок там с накидной гайкой?Заужена подача значит очень.Еще муфта добавлена.Что там может быть?Заужение?

касимов написал :
Подача влево?И вроде как ПП уголок там с накидной гайкой?Заужена подача значит очень.Еще муфта добавлена.Что там может быть?Заужение?

подача слева. вверху. я не знаю что там может быть..поэтому я спрашиваю здесь ))))

алексарт написал :
звонил установщикам, те не знают в чем дело. сказал им про ленингадку- говорят давай попробуем.

У них нужно спросить что там может быть /на этом уголке подачи/.Ленинградку ,думаю, никто не посоветует.И предсказать ее поведение не сможем.