алексарт
алексарт
Новичок

Регистрация: 19.12.2012

Донецк

Сообщений: 12

20.12.2012 в 00:09:26

доброго времени суток всем! столкнулся с проблемой. новый 16эт дом. разводка отопления по полу из общего коридора- подача и обратка заходит в квартиру потом разветвление по комнатам. в каждой комнате из пола под окном выходит 2 трубки -подача + обратка. стоят установленные застройщиком секционные стальные радиаторы, по ним вода идет как по змеевику. со временем начали течь. стал менять летом на биметалл. сменил в 2х комнатах. в одной 15секций( комната 40м.кв) + еще один радиатор под другим окном , установленный строителями в другой 20. подключили диагональю. подача с одного бока вверху, обратка внизу с другого + кран маевского. теперь имею на выходе- там где 15 секций -радиатор наполовину теплый( горячая верхняя труба и до половины радииатора по всей длине), там где 20 горячий практически только верх. ниже 15 см от нее вниз радиаторы просто никакие труба обратки практически комнатной температуры, хотя до подающей нельзя дотронуться. подскажите, что делать, почитал на форуме про ленинградку. ставить ее? что то добавить? всем спасибо

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

20.12.2012 в 15:04:49

Интересно Вы написали....если бы еще и фото добавили или хоть обьяснили какая запорно-регулирующая арматура присутствует......

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 129250

20.12.2012 в 15:25:02

алексарт, Недостаточный перепад давлений подача/обратка на входе, из-за этого недостаточная циркуляция через радиатор. Ленинградка может быть и поможет снизив сопротивление системы, но... далеко не факт...

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

20.12.2012 в 20:10:42

алексарт написал : разводка отопления по полу из общего коридора- подача и обратка заходит в квартиру потом разветвление по комнатам.

Не понятки.Тема копия Вашей только что была.Как там дела не знаем.Лучевая разводка и биметал не дружат в ЦО.

0
виктор1
виктор1
Резидент

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

20.12.2012 в 20:22:22

сейчас человек объяснит.Но один явный ответ вижу-

BV написал : Недостаточный перепад давлений подача/обратка

0
алексарт
алексарт
Новичок

Регистрация: 19.12.2012

Донецк

Сообщений: 12

20.12.2012 в 20:59:44

0
Вложение
алексарт
алексарт
Новичок

Регистрация: 19.12.2012

Донецк

Сообщений: 12

20.12.2012 в 21:02:17

вчера почитав форум, пробовал прикручивать вентиль обратки. в разных вариантах и сильно и чуть.и наполовину.температура радиатора падала, низ все равно не грелся

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

20.12.2012 в 21:10:21

BV написал : алексарт, Недостаточный перепад давлений подача/обратка на входе, из-за этого недостаточная циркуляция через радиатор. Ленинградка может быть и поможет снизив сопротивление системы, но... далеко не факт...

Вот про ленинградку прошлый раз не подумали.хотя там подключение другое было.

0
алексарт
алексарт
Новичок

Регистрация: 19.12.2012

Донецк

Сообщений: 12

20.12.2012 в 21:13:20

вы рекомендуете ленинградку? байпас нужен? или просто подача снизу и обратку снизу? 20 секций вверх продавит?

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

20.12.2012 в 21:38:32

А на стояке балансировочные стоят?

0
алексарт
алексарт
Новичок

Регистрация: 19.12.2012

Донецк

Сообщений: 12

20.12.2012 в 21:47:55

нет. от стояка идет разводка тоже в полу к ящику перед квартирой. там фильтр, запорная арматура, счетчик. фильтр чистил.все ок но не помогает

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу