20.12.2012 в 00:09:26
доброго времени суток всем! столкнулся с проблемой. новый 16эт дом. разводка отопления по полу из общего коридора- подача и обратка заходит в квартиру потом разветвление по комнатам. в каждой комнате из пола под окном выходит 2 трубки -подача + обратка. стоят установленные застройщиком секционные стальные радиаторы, по ним вода идет как по змеевику. со временем начали течь. стал менять летом на биметалл. сменил в 2х комнатах. в одной 15секций( комната 40м.кв) + еще один радиатор под другим окном , установленный строителями в другой 20. подключили диагональю. подача с одного бока вверху, обратка внизу с другого + кран маевского. теперь имею на выходе- там где 15 секций -радиатор наполовину теплый( горячая верхняя труба и до половины радииатора по всей длине), там где 20 горячий практически только верх. ниже 15 см от нее вниз радиаторы просто никакие труба обратки практически комнатной температуры, хотя до подающей нельзя дотронуться. подскажите, что делать, почитал на форуме про ленинградку. ставить ее? что то добавить? всем спасибо
20.12.2012 в 15:04:49
Интересно Вы написали....если бы еще и фото добавили или хоть обьяснили какая запорно-регулирующая арматура присутствует......
20.12.2012 в 15:25:02
алексарт, Недостаточный перепад давлений подача/обратка на входе, из-за этого недостаточная циркуляция через радиатор. Ленинградка может быть и поможет снизив сопротивление системы, но... далеко не факт...
20.12.2012 в 20:10:42
алексарт написал : разводка отопления по полу из общего коридора- подача и обратка заходит в квартиру потом разветвление по комнатам.
Не понятки.Тема копия Вашей только что была.Как там дела не знаем.Лучевая разводка и биметал не дружат в ЦО.
20.12.2012 в 20:22:22
сейчас человек объяснит.Но один явный ответ вижу-
BV написал : Недостаточный перепад давлений подача/обратка
20.12.2012 в 20:59:44
20.12.2012 в 21:02:17
вчера почитав форум, пробовал прикручивать вентиль обратки. в разных вариантах и сильно и чуть.и наполовину.температура радиатора падала, низ все равно не грелся
20.12.2012 в 21:10:21
BV написал : алексарт, Недостаточный перепад давлений подача/обратка на входе, из-за этого недостаточная циркуляция через радиатор. Ленинградка может быть и поможет снизив сопротивление системы, но... далеко не факт...
Вот про ленинградку прошлый раз не подумали.хотя там подключение другое было.
20.12.2012 в 21:13:20
вы рекомендуете ленинградку? байпас нужен? или просто подача снизу и обратку снизу? 20 секций вверх продавит?
20.12.2012 в 21:38:32
А на стояке балансировочные стоят?
20.12.2012 в 21:47:55
нет. от стояка идет разводка тоже в полу к ящику перед квартирой. там фильтр, запорная арматура, счетчик. фильтр чистил.все ок но не помогает
20.12.2012 в 22:05:02
звонил установщикам, те не знают в чем дело. сказал им про ленингадку- говорят давай попробуем. короче готовы сделать, но не знают что))) им надо пальцем ткнуть и они сделают. вопрос- что переделать?))мнение спецов?
20.12.2012 в 22:36:43
алексарт написал : звонил установщикам,
Установщики радиатора и не должны знать......Пишите заявление в ЖЕК или как эта контора называется которая отвечает за тепло в вашем доме!Думаю что много кто из жильцов поменяли радиаторы и просто розбалансировали домовую систему.
20.12.2012 в 22:40:29
у нас жека нет. ОСМД. есть предложение по решению проблемы конкретно в квартире а не во всем доме?
20.12.2012 в 22:50:52
алексарт написал : есть предложение по решению проблемы конкретно в квартире а не во всем доме?
По другому не получится,все взаимосвязано!