Подскажите пожалуйста, что может быть с котлом. раньше все было ок...
2х контурный настенный турбокотел Baxi f240i при работе на отопление и нагреве теплоносителя более 55-60 гр начинает дрожать и греметь, по трубам идет вибрация и гул, пришлось перевести его на теплые полы (теплоноситель не нагревается больше 50гр), при такой температуре он работает в штатном режиме, без каких-либо посторонних звуков. Но в чем может быть дело, при включении в розетку он жужит в области 3х ходового клапана, могут ли быть такие звуки из-за не полного закрывания-открывания оного?
p.s. Насос развоздушивал - было все ок. 2й контур не используется, воды в нем нет. На выходе из котла стоит обратный клапан.
да вот я тоже так поначалу подумал, но дисплей выше 85 гр не показывает... да и для кипения звук уж очень странный... просто весь гидравлический узел начинает дрожать и стук какой-то появляется... но начинается он срузу после 55-60 гр и потом с увиличением Т становится сильнее...
похоже дело в антифризе было...
в 3х этажном доме топится только один этаж (1\4 от V всей системы) уже 4 года, остальные отключены, сегодня открыл краны на гребенках этих этажей, включил насос твердотопливного котла на пару часов чтоб перемешал, потом отрубил снова 2 этажа оставив один, что был - включил газовый котел, довел до 80 гр - все ок... видать антифриз деградировал...