Аватар пользователя
Pushistik

Местный

Регистрация: 31.01.2013

Новосибирск

Сообщений: 23

31.01.2013 в 21:22:49

Приветствую! :clapping такая вот проблема, купил радиатор новый, повесили знакомые сантехники! как пришла зима, батарея не нагревается, хотя стояк особенная подача обжечься можно! обратка чуть холодней ну горячей радиатора! радиатор 10 секций
дом у нас 5 этажный этаж первый! в комнате очень холодно когда особенно за окном -37окна пластиковые в комнате при минус 37 где то плюс 13! вызывал местного сантехника, бегает и твердит дом :eek: аномальный :mad:)))) говорит что выше у людей все нормально, только я жалуюсь! в начале говорил что так мои сантехники спаяли, потом пристал к кранам что беспонтовые, посоветовал, поставить кран с право с низу чтоб перекрыть допустим обратку и спустить подачу, так и сделал, когда спускал воду напор офигительный, даже ведро сносит, батарея нагревается как и стояк подачи, но только открываю обратку, все остывает, также закрывал подачу и спускал обратку тоже напор хороший, так что не чего там не забита, а циркуляции нет! даже не знаю что делать теперь...
фото прелогаеца... и этот молодой сантехник, стояк несколько раз перезапускал…

0
Вложение
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

31.01.2013 в 21:28:27

Проблема не в напоре, а в разнице между подачей и обраткой. Если у соседей выше и ниже все в порядке, то действительно, криво спаяли ППР.

0
Аватар пользователя
Pushistik

Местный

Регистрация: 31.01.2013

Новосибирск

Сообщений: 23

31.01.2013 в 21:38:00

сантехник местный говорит на подаче 8 очков на обратке 6 очков, я конечно не понимаю в очках))))) , ну если криво спаяли вода я так понимаю не должна поступать в батарею или слабо, а она хреначет !!! )))

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.02.2013 в 03:31:09

Pushistik написал : Приветствую! :clapping такая вот проблема, купил радиатор новый, повесили знакомые сантехники! как пришла зима, батарея не нагревается, хотя стояк особенная подача обжечься можно! обратка чуть холодней ну горячей радиатора! радиатор 10 секций
дом у нас 5 этажный этаж первый! в комнате очень холодно когда особенно за окном -37окна пластиковые в комнате при минус 37 где то плюс 13! вызывал местного сантехника, бегает и твердит дом :eek: аномальный :mad:)))) говорит что выше у людей все нормально, только я жалуюсь! в начале говорил что так мои сантехники спаяли, потом пристал к кранам что беспонтовые, посоветовал, поставить кран с право с низу чтоб перекрыть допустим обратку и спустить подачу, так и сделал, когда спускал воду напор офигительный, даже ведро сносит, батарея нагревается как и стояк подачи, но только открываю обратку, все остывает, также закрывал подачу и спускал обратку тоже напор хороший, так что не чего там не забита, а циркуляции нет! даже не знаю что делать теперь...
фото прелогаеца... и этот молодой сантехник, стояк несколько раз перезапускал…

Pushistik, на фото замечательно всё видно. У Вас мизерная нормальная (под давлением) циркуляция теплоносителя, поэтому батарея и не греется. Пусть переделывают.

Можно и по фото дать советы, но это уже BDSM.

P/S ТУ по Вашей батарейке ткните в нос "специалисту", который занимался установкой...

0
Аватар пользователя
Pushistik

Местный

Регистрация: 31.01.2013

Новосибирск

Сообщений: 23

01.02.2013 в 08:25:54

Stc Что то я не чего не понил)))) что такое "мизерная нормальная" ? и что им переделывать, опять все просто перепаять ?? у меня как бы и в малой комнате с кухней проблемы, там в мал.комнате идет один стояк такой же, радиатор там уже поставлен был до нас, а на кухне нет, мы на кухни тоже поставили, в малой комнате получше они нагреты, ну все ровно не то , стояк в 10 раз горячей, и так получатся от этого стояка идут трубки к радиатору малой комнаты, и от этих же трубок на кухню, на кухни они вообще можно сказать холодные! вот типа схема, нарисовал как бы)))) фото нет, красненький квадрат эт скрутка с метал трубы в метало пластик...

0
Вложение
Аватар пользователя
Medtech

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

01.02.2013 в 09:19:26

Подпишусь на тему, хочется про ТУ на батарейку, и очень хочется узнать для повышения квалификации что уважаемый Stc увидел на фотографии, я к сожалению ничего криминального не увидел кроме отсутствия термостата или регулировочного вентиля поскольку двухтрубка. Какие то вентили я вижу, но с лёту не узнаю. Вопрос Pushistikу, раньше что стояло?

0
Аватар пользователя
Nitro

Местный

Регистрация: 02.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 73

01.02.2013 в 10:58:41

2Пушистик, если первая секция тёплая-тепловатая, то попробуйте поставить удлинитель потока в нижнюю часть радиатора,тогда без тяжелого геморроя можно попробовать решить Вашу задачу. Про удлинители потока было много тем,можно поискать на форуме. Делается он так; сняли радик(слив воду),выкрутили нижнюю пробку,там внутри пробки остаётся 2-4 витка резьбы,их хватит. Нужна медная трубка на 18 мм/минимум/,длинной до середины предпоследней или последней секции,переход с пайки 18мм на резьбу 3/4,спаяли,вкрутили,присоединили,дали чуток уклона для радика в сторону стояков,т.е. последнюю секцию приподнять на 4-6 мм. Должно начать прогреваться,низ на 1/4 высоты будет прохладнее верха,верх по температуре должен стать как подача. Этот вариант как скорая помощь,чтобы дожить до тепла. А правильно будет накрутить хорошие краны с американками на металл(туда где прикручены переходы резьба-пластик) и помудрить с диагональным подключением. Profit!

0
Аватар пользователя
SanSvar

Местный

Регистрация: 10.01.2007

Москва

Сообщений: 1196

01.02.2013 в 11:04:16

Pushistik,

фото фитингов крупным планом можно увидеть? что то мне подсказывает, что там нарушения технологии пайки и заужение отверстий почти до полной закупорки....обычный косяк неопытного мастера:(

0
Аватар пользователя
Хотт@быч

Местный

Регистрация: 31.01.2013

Владивосток

Сообщений: 5

01.02.2013 в 11:33:20

Нижний кран поменять на полнопроходной и будет щасье...

0
Аватар пользователя
vovikz

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Москва

Сообщений: 1816

01.02.2013 в 11:40:15

Pushistik написал : сантехник местный говорит на подаче 8 очков на обратке 6 очков, я конечно не понимаю в очках))))) , ну если криво спаяли вода я так понимаю не должна поступать в батарею или слабо, а она хреначет !!! )))

А вы его проверьте. К крану прикрутите еще манометр. А то мало ли что он говорит... Кстати, вы говорите, что напор хороший, а насколько сильно был открыт кран при этом? Ведь если расход маленький, то может и через крошечное отверстие прогонять, а чуть побольше откроешь кран, и все сдохло. По пробуйте одеть на сливную трубу шланг и открыть кран на всю.

PS: краны на вводе точно оба держат? Если два закрыть, то из сливного совсем не давит?

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4987

01.02.2013 в 11:46:47

Pushistik написал : ну если криво спаяли вода я так понимаю не должна поступать в батарею или слабо, а она хреначет !!! )))

криво спаять могли подачу, а хреначет из обратки...

сложно точно сказать по фото в масштабе, но мне кажется ппрс труба идет того же внешнего диаметра что и стальные отводы от стояка...но у пластика стенка в 2 раза толще, то есть получается относительно ваших соседей, у которых остались стальные отводы ваш радиатор чуть придушен на подводах от стояка, вот и не греет...двухтрубка должна быть сбалансирована...

и еще совет, рекомендую прислушаться...если уж вы допустили такую серьезную ошибку как заменили сталь на пластик, особенно с учетом ваших там -37 и 8 очков...то уж поставьте на концах стали краны чтобы перекрыть если пластик рванет...хотя если честно они тоже могут не помочь, до них просто никто не успеет добежать при сибирской t за бортом и 8 очках (то есть атмосферах давления)

если честно я сильно удивлен, я понимаю еще у нас на местности -10 уже считается дубак, да и то полипропиленом работают только таджики или молдоване, а все местные если и делают монтаж радиаторов то хотя бы сталью на скрутках... а как в сибири может в голову прийти сделать пластик на батареях, да еще без кранов...Пушистик прочитайте статейку - и найдите у себя там нормальных монтажников...

0
Аватар пользователя
Pushistik

Местный

Регистрация: 31.01.2013

Новосибирск

Сообщений: 23

01.02.2013 в 16:46:54

Medtech написал : Подпишусь на тему, хочется про ТУ на батарейку, и очень хочется узнать для повышения квалификации что уважаемый Stc увидел на фотографии, я к сожалению ничего криминального не увидел кроме отсутствия термостата или регулировочного вентиля поскольку двухтрубка. Какие то вентили я вижу, но с лёту не узнаю. Вопрос Pushistikу, раньше что стояло?

0
Вложение
Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

01.02.2013 в 17:02:34

Pushistik, а почем делали этим полипропиленом ? за какие деньги ? жутко хотели сэкономить ?

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

01.02.2013 в 17:33:33

Nitro написал : попробуйте поставить удлинитель потока в нижнюю часть радиатора

Попробуйте покрасить нижнюю часть тела нитрокраской...

Pushistik, у Вас стояла сталь почти до нынешнего положения батареи, а Вы... Нет слов.

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

01.02.2013 в 17:48:21

Pushistik написал : сантехник местный говорит на подаче 8 очков на обратке 6 очков

Брешет он, однозначно. Подключите манометр и посмотрите сколько там реально есть. Полипропилен на отоплении, тоже, не есть гуд... А у соседей какие радиаторы стоят? Наверное чугунина?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу