Доброе время суток!
Прошу совета!
Рабочие утеплили лоджию (размер 6 м2) пенопластом, отделали выгонкой, тут претензий нет. Стали класть теплый пол (нагревающий кабель 100W, рабочие сказали этого достаточно) , залили пол и положили плитку, после этого оказалось, что мощности нагревающего кабеля не хватает, плитка даже теплой не становится, стяжка толщеной в 2-3 см. Как быть в такой ситуации? Все ломать? Или есть вариант?
вообще-то по нашей местности положено подавать 100W тепла на квадрат, у вас их 6...не удивительно что нехватает...поставьте маслянный радиатор на колексиках, трудно что-то посоветовать другое по окончании отделки. еще вариант прозвоните кабель, раз совсем не прогревается, нужно проверить его работоспособность...
130-140 вт на квадрат - это "комфортный подогрев" считается (если есть основной источник отопления в помещении)
в 180-200 вт на квадрат - теплый пол как основной источник отопления.
Так что на ваши 6м2 (предположим, что от стен отступим по пол-метра, а остальную площадь отапливать) надо бы 400-500Вт
Собственно про кабель Thermo, например так и рекомендуют
Тип Длина, м Мощность, Вт (230 В) Площадь обогрева, м2 Сопротивление, Ом
Thermocable SVK-20 22 420 3,5-4,2 125,5
Thermocable SVK-20 25 500 4,2-5,0 106
psnsergey написал :
Сейчас выяснится, что у него утепление 5 см пенопласта со всех сторон - будем удваивать даже вторую цифру.
+100!
А под стяжкой 5мм типа энергофлекса, или вообще без него. А под лоджией улица, так как сосед снизу лоджию даже не застеклял. И потолок утеплен максимум 5см минватой.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.