Скажите, какой циркулярный насос поставить, (диаметр, фирма, характеристики)? Площадь дома 50 кв.м. Отопление - два крыла, трубы 57, радиаторов нет.

Склоняюсь к GRUNDFOS UPS 32-40 180 220V, но нужно ли 32-40? Есть ли минусы в 32-40 или только плюсы? Может на нем и остановиться?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

20.05.2013 в 20:06:55

Если все работало с ЕЦ. то самый 25/40.На обратку .мощней не нужно.

0
Аватар пользователя
solitary23

Местный

Регистрация: 20.05.2013

Камышин

Сообщений: 24

20.05.2013 в 20:09:37

Одно крыло работало хуже...

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

20.05.2013 в 20:12:15

solitary23 написал : работало хуже...

Краны на оба.Регулировать. Повторюсь насос - на обратку.

0
Аватар пользователя
solitary23

Местный

Регистрация: 20.05.2013

Камышин

Сообщений: 24

20.05.2013 в 20:18:55

на общую обратку на входе в аогв?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

20.05.2013 в 20:21:44

solitary23 написал : на общую обратку на входе в аогв?

Правильно.

0
Аватар пользователя
Grek148

Местный

Регистрация: 27.03.2012

Липецк

Сообщений: 441

20.05.2013 в 20:47:45

Стоит на обратке "мастер UPC 25/40", котел ЖМЗ-17, два крыла Ф57, работает с 2009 года.

0
Вложение
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

20.05.2013 в 21:06:55

А котел какой? Мощность? Насос нужен производительностью 50л/мин на 1квт мощности котла.

0
Аватар пользователя
Grek148

Местный

Регистрация: 27.03.2012

Липецк

Сообщений: 441

20.05.2013 в 21:10:16

У меня на 85 квадратов стоит ЖМЗ 17-й (с запасом), до этого стоял 24-й, но с насосом это уже перебор. Выбор именно такого "дубового" котла обусловлен тем, что во-первых он не зависит от электричества, а во-вторых не требователен к качеству газа, которое у нас не айс. Один момент - автоматика все же Хоневол.

0
Аватар пользователя
solitary23

Местный

Регистрация: 20.05.2013

Камышин

Сообщений: 24

20.05.2013 в 21:36:34

мвс написал : А котел какой? Мощность? Насос нужен производительностью 50л/мин на 1квт мощности котла.

Кебер КС-Г-8К-07, 8 квт

Что ещё нужно купить к насосу и на отопление? Я так понял, два крана на 57 трубу, и два крана на байпас, фильтр? Это всё? Еще что?

мвс написал : Насос нужен производительностью 50л/мин на 1квт мощности котла.

Получается, 50х8=400 л, это сколько кубометров воды в час?

0
Аватар пользователя
solitary23

Местный

Регистрация: 20.05.2013

Камышин

Сообщений: 24

20.05.2013 в 21:50:40

Ещё, почему у одного насоса (32-40)пропускная способность 12 куб. м/час, а у 25-40 - всего 3, причем разница в цене в 200 руб? Что дает эта пропускная способность? нужна ли она?

0
Аватар пользователя
Grek148

Местный

Регистрация: 27.03.2012

Липецк

Сообщений: 441

20.05.2013 в 21:54:52

ТРИ крана на байпас. Посмотрите на фото - два отсекают насос, третий перекрывает обратку либо открывается при выключенном насосе. Расширительный бачок и клапан на верхнюю точку, манометр.

0
Аватар пользователя
solitary23

Местный

Регистрация: 20.05.2013

Камышин

Сообщений: 24

20.05.2013 в 21:58:04

Grek148 написал : ТРИ крана на байпас. Посмотрите на фото - два отсекают насос, третий перекрывает обратку либо открывается при выключенном насосе. Расширительный бачок и клапан на верхнюю точку, манометр.

А поджимать подачу на одном крыле кран нужен ведь? На другом крыле кран есть.

0
Аватар пользователя
Grek148

Местный

Регистрация: 27.03.2012

Липецк

Сообщений: 441

20.05.2013 в 22:05:06

Конечно по уму кранов нужно два - на каждое крыло, но в Вашем случае имеет смысл поставить кран только на крыло, которое работало лучше и придавливать его, что-бы выровнять температуру. У меня два крыла 36 и 48 м соответственно. особенной разницы в температуре труб не замечал. Объем получается 0,86 куба, то есть за час вода прокачивается 3-4 раза.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

20.05.2013 в 22:43:31

solitary23 написал : Что дает эта пропускная способность? нужна ли она?

Не забивай голову.Нужно только помочь котлу двигать воду. Это ЕЦ.Поэтому хватит самого слабого насоса.И еще посмотреть бы обвязку котла.тогда можно советовать по размерам кранов и месту их установки.