Здравствуйте!

Посоветуте, пожалуйста.

Дом в Подмосковье 240 кв. м. (второй этаж мансарда) из бревна 30 см (стены не утеплены дополнительно), есть газ. 16 стальных радиаторов = 9 шт. 120*50 и 6 шт. 120*30. Металлопластовые трубы. Мастер рекомендует ставить настенный двухконтурный газовый котёл мощностью 25 кВт. При этом он говорит, что этот котёл справится с подогревой горячей воды для 2 санузлов и кухни, а также с отоплением, которое разбито на 2 контура - первый и второй этаж. Опять же стоимость. Двухконтурный на стену - 50 000 и всё, а с его слов система котёл + бойлер около 300 000...

Возможна ли такая система при использовании дома для круглогодичного проживания семье из 4 человек? Не приведёт ли это к работе котла постоянно на большой мощности? И разве он успеет прогревать воду так, чтобы был нормальный напор горячей воды при её использовании сразу в 2 санузлах и на кухне (вполне реальная ситуация).

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

22.05.2013 в 21:20:40

#3835302

Шурик Ы написал : напор горячей воды при её использовании сразу в 2 санузлах и на кухне (вполне реальная ситуация).

Если наполнять одновременно две ванны,и кашеварить на кухне,напор спадет при любой разводке.Ну а что может котел понагреву воды,так это есть в его паспорте.То бишь литраж.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

22.05.2013 в 21:54:05

#3835358

Шурик Ы написал : Здравствуйте!

Посоветуте, пожалуйста.

Дом в Подмосковье 240 кв. м. (второй этаж мансарда) из бревна 30 см (стены не утеплены дополнительно), есть газ. 16 стальных радиаторов = 9 шт. 120*50 и 6 шт. 120*30. Металлопластовые трубы. Мастер рекомендует ставить настенный двухконтурный газовый котёл мощностью 25 кВт. При этом он говорит, что этот котёл справится с подогревой горячей воды для 2 санузлов и кухни, а также с отоплением, которое разбито на 2 контура - первый и второй этаж. Опять же стоимость. Двухконтурный на стену - 50 000 и всё, а с его слов система котёл + бойлер около 300 000...

Возможна ли такая система при использовании дома для круглогодичного проживания семье из 4 человек? Не приведёт ли это к работе котла постоянно на большой мощности? И разве он успеет прогревать воду так, чтобы был нормальный напор горячей воды при её использовании сразу в 2 санузлах и на кухне (вполне реальная ситуация).

Разводит Вас Ваш "мастер". Котел http://www.baxi.ru/production/domestic/wall/luna3combi стоит около 70 тыров. Это и котел и БКН в одном флаконе.

Советую обратиться к другому мастеру. Например ко мне. ;)

Потом от металлопласта плакать будете горючими слезами....

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Шурик Ы

Местный

Регистрация: 22.05.2013

Москва

Сообщений: 7

22.05.2013 в 22:32:31

#3835432

Inch1964 написал : Это и котел и БКН в одном флаконе.

А чем это отличается от Газовый напольный котел BAXI SLIM 2.300 Fi - этот не БКН?

Вроде, характеристики те же. Там толкьо отличается наличием "первые 30 минут", т.е. наличие бойлера, верно?

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

22.05.2013 в 22:43:23

#3835462

Шурик Ы написал : мощностью 25 кВт

Маловато на 240м.кв.

Шурик Ы написал : Металлопластовые трубы

Если не левый металлопласт то нормальный материал!

Шурик Ы написал : система котёл + бойлер около 300 000

Вайланты котел+бойлер около 70 000

Шурик Ы написал : прогревать воду так, чтобы был нормальный напор горячей воды при её использовании сразу в 2 санузлах и на кухне

Если по уму тоесть с рециркуляцией с полотенцесушителями то бойлер нужен!

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

22.05.2013 в 23:04:28

#3835528

Шурик Ы написал : 16 стальных радиаторов = 9 шт. 120*50 и 6 шт. 120*30. Металлопластовые трубы.

Если нормально расчитаны радиаторы(с запасом),тоесть теплоноситель 70градусов то не стоит переживать за металлопласт(главное цельная труба от коллектора до радиатора-без скрытых фитингов),тоже самое касается и котла,он недолжен работать в полную мощность.

0
Аватар пользователя
dgek2112

Местный

Регистрация: 22.04.2013

Самара

Сообщений: 25

22.05.2013 в 23:17:27

#3835554

Всё зависит от многих факторов,1 - важна не площадь а кубатура,2- теплопроводность стен,3-теплоизоляция окон и дверей. Если не умничать и не рассчитывать по формулам,то двух контурный бакси на 28 киловат вполне хватит и стоит он примерно 35-40 тыс.руб,а количество горячей воды легко добавить простой и не настолько дорогой, газовой колонкой, ну пусть 15 тыс рублей ещё. Для отопления лучше использовать пропилен или сшитый полиэтилен,а металлопласт то же можно, но я бы не советовал.

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

22.05.2013 в 23:26:04

#3835573

dgek2112 написал : Для отопления лучше использовать пропилен или сшитый полиэтилен,а металлопласт то же можно, но я бы не советовал

Чем не нравится металлопласт(Керми,Пранделли....Pex-al-Pex)?

0
Аватар пользователя
Paskal

Местный

Регистрация: 18.05.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

23.05.2013 в 21:46:57

#3837004

[QUOTE=dgek2112;3835554]
Для отопления лучше использовать пропилен QUOTE]

Пропилен -это газ. Его не надо для отопления использовать.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

23.05.2013 в 21:56:23

#3837023

И пошли глухой со слепым в кино...

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

23.05.2013 в 23:04:23

#3837163

касимов написал : И пошли глухой со слепым в кино...

:)Нужно думать как трубы укладывать!:help

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

24.05.2013 в 04:58:49

#3837492

dgek2112 написал : Для отопления лучше использовать пропилен или сшитый полиэтилен,а металлопласт то же можно, но я бы не советовал.

А чем эти материалы отличаются друг от друга?

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

24.05.2013 в 05:08:55

#3837496

Шурик Ы написал : Здравствуйте!

Посоветуте, пожалуйста.

Дом в Подмосковье 240 кв. м. (второй этаж мансарда) из бревна 30 см (стены не утеплены дополнительно), есть газ. 16 стальных радиаторов = 9 шт. 120*50 и 6 шт. 120*30. Металлопластовые трубы.
Мастер рекомендует ставить настенный двухконтурный газовый котёл мощностью 25 кВт. При этом он говорит, что этот котёл справится с подогревой горячей воды для 2 санузлов и кухни, а также с отоплением, которое разбито на 2 контура - первый и второй этаж. Опять же стоимость. Двухконтурный на стену - 50 000 и всё, а с его слов система котёл + бойлер около 300 000...

Возможна ли такая система при использовании дома для круглогодичного проживания семье из 4 человек? Не приведёт ли это к работе котла постоянно на большой мощности? И разве он успеет прогревать воду так, чтобы был нормальный напор горячей воды при её использовании сразу в 2 санузлах и на кухне (вполне реальная ситуация).

Вообщем так:

  1. Для начала считаете теплопотери дома. По опыту, у дома из оцилиндровки 240 мм и нефанатичным остеклением, без дополнительного проклеивания акрилом каждой щели между бревнами, теплопотери составляют 130 Вт/кв.м. Значит 25 кВт вам никак не хватит.
  2. Площадь дома приличная, санузлы разнесены относительно далеко, требуется циркуляция горячей воды. Качество воды нам неизвестно. А двухконтурные котлы совсем не любят жесткую воду. Поэтому вариант один - бойлер косвенного нагрева. С учетом кол-ва проживающих, объемом от 200 литров.
  3. С трубами так же не всё однозначно. Надо разбираться. Мой опыт подсказывает, что качество, цена и громкое имя, параметры совершенно не связанные между собой. Главное чтоб мастер не мычал что-нибудь неаргументированно типа немцы супер, а остальное ерунда.

Стоимость котла и бойлера не превышает 100 т.руб, но мощность котла выбирается только после расчетов.

Кстати, что у вас в газовом проекте указано?

0
Аватар пользователя
Шурик Ы

Местный

Регистрация: 22.05.2013

Москва

Сообщений: 7

26.05.2013 в 17:05:44

#3841225

Спасибо всем. В результате склоняюьс к газовому котлу с БКН литров на 200.

Не подскажите, чем принципиально отличаются напольный от настенных, если речь идёт об одноконтурном котле для обогрева и БКН. Всё-таки дом из брёвен, а котёл тяжёлый. Исходя из этого я склоняюсь к напольному с принудительной вытяжкой. Других отличий я не заметил.

Т.е. например, к БКН 200 литров Рефлекс лучше поставить настенный бакси LUNA Duo-tec MP (35 кВт) или напольный бакси SLIM (29,7 кВт)?

Кстати, а чем плох вариант котла и отдельно стоящего бойлера газового накопительного? Вроде две автономные вещи. Второй сосок поставить не дорого. Не экономно?

SCB написал : Кстати, что у вас в газовом проекте указано?

60 кВт. Или Вы что-то другое имеете ввиду?

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

26.05.2013 в 17:58:53

#3841280

Шурик Ы написал : Не подскажите, чем принципиально отличаются напольный от настенных, если речь идёт об одноконтурном котле для обогрева и БКН.

Габаритами, надежностью, способностью переваривать антифриз и т.д.

Шурик Ы написал : к БКН 200 литров Рефлекс лучше поставить настенный бакси LUNA Duo-tec MP (35 кВт) или напольный бакси SLIM (29,7 кВт)?

Тут у вас "Всё смешалось, люди, кони..." Дуотек это конденсатный котел, а Слим чугунный с мозгами от настенника. Про первый можете забыть, если у вас не всё отопление низкотемпературное. А оно у вас как раз высокотемпературное.

Шурик Ы написал : Кстати, а чем плох вариант котла и отдельно стоящего бойлера газового накопительного? Вроде две автономные вещи. Второй сосок поставить не дорого. Не экономно?

Недавно совсем обсуждали. Газовый бойлер, как правило, маломощный и не имеет входа для циркуляции горячей воды. Помимо этого требует дополнительный канал дымохода.

Шурик Ы написал : 60 кВт. Или Вы что-то другое имеете ввиду?

Это и имел ввиду. То есть запас по мощности есть. Однозначно считайте сначала теплопотери, потом выбирайте котел. 25 кВт ни о чем.

Да и судя по вашим вопросам, размерам приведенных радиаторов и другим косвенным признакам, вам бы мастера сменить....пока не поздно.

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

26.05.2013 в 18:02:42

#3841281

Шурик Ы написал : напольный бакси SLIM (29,7 кВт)?

Шурик Ы написал : отдельно стоящего бойлера газового накопительного

Так помоему нормально.

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

26.05.2013 в 18:11:07

#3841291

SCB написал : и не имеет входа для циркуляции горячей воды

но при желании то можно сделать.....

SCB написал : размерам приведенных радиаторов

может типажом отличаются(10,11,12 и т.д)?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

26.05.2013 в 18:49:50

#3841340

[quote="iv.iv;3841291"]но при желании то можно сделать.....Туты уже исть! Мой клиент еще созревает. Выбирает,только еще больше запутывается.

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

26.05.2013 в 18:56:39

#3841346

касимов написал : Выбирает,только еще больше запутывается

Ну естественно это ведь самое главное в нашей работе.....Правильный подбор материалов -оборудования это считай 80%,а 20% уже монтаж:)

касимов написал : Туты уже исть!

По твоему фото ничего невидно......

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

26.05.2013 в 19:03:09

#3841353

iv.iv написал : По твоему фото ничего невидно......

Сам без очков не вижу.Баксик это напольный.Щас я его!Небитый,некрашенный.Одни руки.

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

26.05.2013 в 19:18:43

#3841368

iv.iv написал : может типажом отличаются(10,11,12 и т.д)?

Думаю нет, уж больно всё по шаблону. Да и котел, судя по всему выбран неправильно.

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

26.05.2013 в 19:44:01

#3841405

SCB написал : Да и котел, судя по всему выбран неправильно.

Ну это все 100% даже телепатом быть не надо...

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

26.05.2013 в 20:17:06

#3841448

Подскажите мне экстрасенса, который способен просчитать теплопотери реального бревенчатого дома? Конфигурация Slim 2300 Fi + Premier Plus 200 будет хороша по цене и надёжности, но в деревянном доме этот котёл будет слышен ночью. Я как то ставил пару в одной котельной. Один изначально гудел сильнее другого. Да и того, что тише был, тихим не назовёшь. Может всё же атмосферную версию Slim выбрать? Ну и металлопластик надо внимательно выбирать, а лучше сразу отбросить в пользу Рехау и металлических выводов из пола. Выводы из пола, выполненные металлопластиковой трубой, легко повреждается. Причины повреждений могут быть разные, даже щенки погрызть могут. "пропилен" нужно оставить тем, кто не может от него отказаться - в бюджетный сектор. Малая теплоёмкость деревянного дома делает уязвимой систему в случае отключения газа, света или в случае поломки котла. Потому всегда советую пол в котельной деревянного дома выполнить в виде толстой подогреваемой стяжки, которая могла бы запасённым теплом защитить оборудование от замерзания на некоторое время. Имею ввиду контуры горячей и холодной воды, водоочистку, которые антифризом не заполнить. Тоже относится и к санузлам.

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

26.05.2013 в 21:22:31

#3841544

cineman написал : Конфигурация Slim 2300 Fi + Premier Plus 200 будет хороша по цене и надёжности,

Считаю слабоватым,как аргумент при пиковой нагрузке будет работать на полную мощность и следовательно ни металлопласт ни полипропилен уже непрокатит......

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

26.05.2013 в 21:25:09

#3841550

iv.iv написал : и следовательно ни металлопласт ни полипропилен уже непрокатит......

Что значит не прокатит?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

26.05.2013 в 21:27:51

#3841555

iv.iv написал : при пиковой нагрузке будет работать на полную мощность

Он выше заданной температуры не прыгнет.Ну а давление ,сам себе режисер.

iv.iv написал : ни металлопласт ни полипропилен

не пострадают.Пока.;)

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

26.05.2013 в 21:34:37

#3841566

iv.iv написал : Считаю слабоватым,как аргумент при пиковой нагрузке будет работать на полную мощность

Пиковая нагрузка это что? Мощность этого котла соответствует мощности теплообменника этого бойлера. Котёл с большей мощностью будет ощутимо тактовать на границах отопительного сезона, даже с зажатой мощностью горелки. Беспокоится стоит о самом деревянном доме, который будет продуваться как решето.

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

26.05.2013 в 21:44:06

#3841582

SCB написал : Что значит не прокатит?

В моем понятии не любят они высоких температур....

касимов написал : Он выше заданной температуры не прыгнет

имел ввиду что котел 29.7кВт и радиаторы в итого тоже,а в доме холодно и запускаем его9котел)на полную мощность.....поэтому и радиаторы считаем с запасом и котел

cineman написал : Котёл с большей мощностью

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

26.05.2013 в 22:03:49

#3841622

iv.iv написал : имел ввиду что котел 29.7кВт и радиаторы в итого тоже,а в доме холодно и запускаем его9котел)на полную мощность.....поэтому и радиаторы считаем с запасом и котел

Несколько раз перечитал - не понял. При теплопотерях, превышающих мощность котла, котёл и не сможет достичь максимальной температуры носителя, потому полипропилену ничего не грозит, ну кроме быстрого старения :)

iv.iv написал : Если нормально расчитаны радиаторы(с запасом),тоесть теплоноситель 70градусов

Под такой график уже имеет смысл покупать конденсационный котёл, чтоб отбивать деньги, вложенные в избыток радиаторов.

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

26.05.2013 в 22:31:11

#3841673

iv.iv написал : В моем понятии не любят они высоких температур....

Это совершенно разные материалы. МП со слоями РЕХ намного более термостоек, чем ПП.