22.07.2013 в 18:23:56
Помогите определиться с выбором. Поставить терморегулятор Danfoss или после запирающего второй шаровый кран для регулировки температуры? Однотрубная система 13 этаж 16-ти этажки серии 68-II (какая то не извесная модификация). Понятно что первый вариант позволяет автоматом поддерживать температуру, но при этом я так понял часто забивается и как следствие не греется. Второй вариант исключает всякую автоматику но позволяет обеспечить полнопроходность. Руки у меня вроде растут более менее из положенных мест, поэтому снять радиатор и почистить терморегулятор поидее не проблема но если он сильно заужает проход и часто забивается то боюсь это не спосет. Может есть еще варианты?
23.07.2013 в 03:43:16
Данфосс для однотрубки часто забивается?.. :a
23.07.2013 в 04:11:27
ШК не предназначен для регулировки, при эксплуатации должен находиться либо в положении "открыто", либо в положении "закрыто". Автоматика рулит.
23.07.2013 в 09:08:22
Термостатику лучше не ставить: зазор в золотнике не превышает 0,5мм -засрется очень быстро. Я бы поставил ручной радиаторный клапан.
23.07.2013 в 10:18:41
Mazayac написал : ШК не предназначен для регулировки, при эксплуатации должен находиться либо в положении "открыто", либо в положении "закрыто". Автоматика рулит.
Вы все правильно говорите, и потому я написал что он идет вторым краном, тоесть первый работает на отсечение только в положении открыто закрыто, а второго не жалко он быдет выполнять роль изменения проходного сечения и как следствие изменение объема проходящего теплоносителя, и фиг то сним что он современем не станет полностью перекрывать воду. или я в чем то ошибаюсь, поправьте если так.
23.07.2013 в 10:19:21
Paskal написал : Я бы поставил ручной радиаторный клапан.
А какой именно посоветуете?
02.09.2013 в 17:57:46
Ну и как, определились? Вместо шарового крана предпочтительнее вентиль. Если у шарового крана будет сальник, то он потечет при промежуточном положении.
02.09.2013 в 18:06:49
lexal написал : Поставить терморегулятор Danfoss или после запирающего второй шаровый кран для регулировки температуры?
Если первый вариант часто забивается, то думаю стоит попробовать пред ним поставить фильтр грубой очистки, который может взять бремя засорения на себя... А второй вариант для регулирования не подходит, тогда уж не шаровый кран, а как уже подсказали вентиль - это устройство предназначено для регулировки в отличии от шарового крана.
02.09.2013 в 18:18:25
_dmitry написал : Если у шарового крана будет сальник, то он потечет при промежуточном положении.
Я так же и подумал и решил рискнуть и поставить терморегуляторы Danfoss.
Вентиль на мой взгляд плох (по сравнению с шаровым краном) тем что дает большее сопротивление при полном открытии, но при этом оно безусловно меньше чем сопротивление Danfoss :) В общем как начнется отопительный сезон, посмотрим что к чему :)
02.09.2013 в 23:01:57
Paskal написал : зазор в золотнике не превышает 0,5мм -засрется очень быстро.
В Данфосе для однотрубки зазор миллиметра 2 или даже 3. Да и не золотник там, а седловой клапан.
02.09.2013 в 23:15:18
lexal написал : Вентиль на мой взгляд плох (по сравнению с шаровым краном) тем что дает большее сопротивление при полном открытии, но при этом оно безусловно меньше чем сопротивление Danfoss :) В общем как начнется отопительный сезон, посмотрим что к чему :)
У вентиля и термостатического клапана типа Данфосс конструкции схожи, и там и там поток перекрывается диском прижимаемом к седлу. У вентиля ход штока больше, зато у однотрубного Данфосса диаметр тарелки миллиметров 25. Так что сопротивление у него тоже низкое. Если есть сомнения - дуньте в Данфосс, сразу все станет ясно.