Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4020892

Здравствуйте, уважаемые участники форума. У нас такая проблема. В новой квартире батареи на кухне и в спальне прогреваются по диагонали, т.е. сильно горячая только первая секция, дальше они постепенно остывают и последняя секция горячая только наверху, а снизу чуть теплая. В зале и детской чуть более прогретые. В кухне и спальне уличная стена, квартира угловая. Площадь кухни 20 м2, спальни 25 м2, и там и там стоит по 6 секций, и те почти не греют. Какие батареи у нас стоят нам сказать в нашем ТСЖ не могут, т.к. не знают и не помнят ничего. Температура в квартире зимой 15 градусов. Воду сливали, толку никакого. Собираемся поставить чугунные батареи (скоре всего Konner, других просто не продают) и переделать подачу и обратку. Подскажите, как переделать отопление, чтобы тепло было, какие батареи поставить или просто нарастить имеющиеся, или какие еще могут быть варианты?

Регистрация: 14.06.2013 Николаев Сообщений: 514

Вы бы сфоткали стояк, от которого они запитаны... А так ничего не понятно кроме занижения диаметров.

serega-m написал :
Подскажите, как переделать отопление, чтобы тепло было,

Заявление в прокуратуру. Это надо было сделать давно.

Ну первое что надо сделать выкинуть терморегуляторы перед радиатором.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Можно и не выкидывать, но удлинитель протока в верхний коллектор радиаторов тогда однозначно напрашивается. Там же нижняя подача. Классическая болезнь криво поставленного биметалла.

судя по радиаторным вентилям, у вас подача снизу а обратка сверху, и судя также по ним у вас двухтрубка...надо переварить отводы от стояка так чтобы подача заходила в верхний угол радиатора а обратка выходила из нижнего...всё что написано выше, гадание на кофейной гуще...

Олегович написал :
судя по радиаторным вентилям...

Судя по вентилям, там вообще хрен пойми чего.
Выше же есть нормальный совет:

касимов написал :
Заявление в прокуратуру. Это надо было сделать давно.

Elmar написал :
Ну первое что надо сделать выкинуть терморегуляторы перед радиатором.

Там до терморегулятора как минимум 2 узких места, труба 16 и сами фитинги перехода от трубы, которые ещё заужают сечение... Ну и регуляторы вероятно лучше увеличенного прохода, да и верхний регулятор (настроечный клапан) проверить...

Регистрация: 30.03.2013 Новосибирск Сообщений: 127

serega-m написал :
Здравствуйте, уважаемые участники форума. У нас такая проблема. В новой квартире батареи на кухне и в спальне прогреваются по диагонали, т.е. сильно горячая только первая секция, дальше они постепенно остывают и последняя секция горячая только наверху, а снизу чуть теплая. В зале и детской чуть более прогретые. В кухне и спальне уличная стена, квартира угловая. Площадь кухни 20 м2, спальни 25 м2, и там и там стоит по 6 секций, и те почти не греют. Какие батареи у нас стоят нам сказать в нашем ТСЖ не могут, т.к. не знают и не помнят ничего. Температура в квартире зимой 15 градусов. Воду сливали, толку никакого. Собираемся поставить чугунные батареи (скоре всего Konner, других просто не продают) и переделать подачу и обратку. Подскажите, как переделать отопление, чтобы тепло было, какие батареи поставить или просто нарастить имеющиеся, или какие еще могут быть варианты?

Как было сказано выше, у Вас изначально неправильное подключение радиаторов. То, что происходит у Вас - диагональный прогрев - всегда случается при простом боковом подключении биметаллических или алюминиевых радиаторв и нижней подачей воды! Проблему можно решить двумя способами:

  1. Наиболее затратный и трудоемкий, но решающмй проблему на 100 %: сделать заново обвязку радиаторов и реализовать диагональное подключение, когда подача воды в радиатор осуществляется (на примере Вашего фото) в ПРАВЫЙ ВЕРХНИЙ коллектор, а обратка выходит из ЛЕВОГО НИЖНЕГО. И только так!
  2. Наименее затратный и трудоемкий, при котором ничего переделывать не надо (только снять радиатор), решает проблему на 90-95%: устновить УДЛИНИТЕЛЬ ПРОТОКА. Цена вопроса - 500 рублей за 1 удлинитель. Установить можно самому. Решает проблему не на 100% потому, что в завсимости от состояния системы отопления и расхода воды в ней, может присутствовать небольшая неравномерность прогрева радиатора. Но, тем не менее, греться он будет полностью. Если же расход воды в системе отопления достаточный, то радиатор прогреется на все 100% - точно так же, как в случае нормального диагонального включения.
    ПРОВЕРЕНО НА ЛИЧНОМ ОПЫТЕ, КОГДА НАСТУПИЛ НА ЭТИ ЖЕ ГРАБЛИ.
    Если решите устанавливать удлинитель протока, запомните один очень важный нюанс: при НИЖНЕЙ подаче воды удлинитель устанавливается ТОЛЬКО В ВЕРХНИЙ КОЛЛЕКТОР! Если установите в нижний (как советуют некоторые специалисты) - получите ровно обратную картину: греться будут первые правые секции, а левые крайние будут холодными. ТОЖЕ ПРОВЕРЕНО НА ЛИЧНОМ ОПЫТЕ.

пароблема скорее всего в другом, там стояк скорей всего один система однотрубная по старинке и врезки сделаны в мантаже впрямую , да и скорей всего нет заужения в трубе между врезками , расчитано что будет хроший проток и продавит , а тут экономия и отсюда неработает батарея , вентеля поставленны неправильно , когда вход с низу и выход сверху теряется около 30% тепла, да и вентеля эти имют напраление в циркуляции, можно много рассуждать пока небудет фото врезок

БВиталий написал :
ароблема скорее всего в другом, там стояк скорей всего один система однотрубная по старинке и врезки сделаны в мантаже впрямую

это вы как определили?
ТС неслушайте никого, всё что выше написано бред кобылы сивой....у вас возможно 2 варианта : либо перепутаны обратка с подачей либо убитая двухтрубка, первое лечится заменой подключения то есть подачу в верхний коллектор радиатора обратку в нижний. если первое не поможет обращайтесь в УК чтобы они отбалансировали все радиаторы в доме...если же кто-то из жильцов вместо положенной арматуры установил шаровые придется их заставить заменить на вентили...

вопрос ко всем- кто-то представляет всерьез что у кого-то в россии хватит мозгов подключить радиатор с помощью радиаторного вентиля и вентиля на обратку? если вы не понимаете о чем я, тогда чего советуете?

Интересно то, что когда нам сдали квартиру 1-ый год было очень тепло даже с таким количеством секций, но потом как выяснилось соседи сверху переделали отопление, и после у нас и соседей снизу начался ледниковый период. Нижние соседи не долго думая тоже переделали, и теперь мерзнем только мы. Они переделывали следующим образом:
подачу оставляли внизу на том же месте, а обратку переносили в правый нижний угол, т.е. и подача и обратка внизу батареи. По такой схеме у них полностью прогревается батарея в 12 (а может и больше) секций.

serega-m написал :
Интересно то, что когда нам сдали квартиру 1-ый год было очень тепло даже с таким количеством секций, но потом как выяснилось соседи сверху переделали отопление, и после у нас и соседей снизу начался ледниковый период. Нижние соседи не долго думая тоже переделали, и теперь мерзнем только мы. Они переделывали следующим образом:
подачу оставляли внизу на том же месте, а обратку переносили в правый нижний угол, т.е. и подача и обратка внизу батареи. По такой схеме у них полностью прогревается батарея в 12 (а может и больше) секций.

serega-m, по выделенному в Вашей цитате, Вас ничего не напрягает? Не дает ли пищу для дальнейших действий?:

касимов написал :
Заявление в прокуратуру. Это надо было сделать давно.

Stc написал :
serega-m, по выделенному в Вашей цитате, Вас ничего не напрягает? Не дает ли пищу для дальнейших действий?:

совет про прокуратуру, я думаю, нет смысла обсуждать в рамках этой темы.
здесь я прошу совета как в сложившейся ситуации переделать отопление у СЕБЯ в квартире, чтобы прогревались радиаторы, как правильнее сделать подачу и обратку - по диагонали или как соседи делали, какие радиаторы поставить и т.д.

serega-m написал :
я думаю, нет смысла

У вас всех по жизни "нет смысла" делать всё по Закону.
Вы предпочтёте зависимые решения.
НО!
Как только КТО-ТО, кто обнаружит несоответствие функционирования магистрали ЦО, забычит — вот тогда вы, болезные, и начнете переживать, и соболезновать...

Слабенькие вы просто... боитесь всего. (Вполне возможно, банально денег нет).

serega-m, прямо сейчас пишем заявление в Управляющую Компанию (в большинстве случаев, это ЖЭУ). Объясняем им всё то, что указано выше в теме.
Копию заявления отсылаем в прокуратуру Владимирской области.

Что еще Вам непонятно? Вы станете и далее мириться с произволом?