Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4047630

В инструкции написано что нельзя. Два специалиста (с неподтвержденной квалификацией) утверждают что можно - главное чтобы ось была горизонтальна. Подскажите чем чревато? При подключении работает нормально. Заранее спасибо.

Stepan301073 написал :
В инструкции написано что нельзя.

Где? Цитатку дайте.

Stepan301073 написал :
Два специалиста (с неподтвержденной квалификацией) утверждают что можно - главное чтобы ось была горизонтальна. Подскажите чем чревато? При подключении работает нормально. Заранее спасибо.

Они правы!

Администратор Регистрация: 08.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 4158

Stepan301073 написал :
циркуляционный Grundfos UPS 25-80 "вверх ногами"

Зависит от направления движения жидкости и, естественно, горизонтального расположения вала электродвигателя.
Варианты расположения насоса:

взято из . Пункт "2.4. Монтаж и демонтаж".

Регистрация: 31.07.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 278

Да, главное чтобы вал был горизонтально. Но клеммная коробка не должна быть внизу, т.к. протечка и конденсат зальет электрическую часть. Дело только в этом.

Stepan301073 написал :
В инструкции написано что нельзя.

Не, там другое написано - можно.

У меня как раз вариант который справа - вода идет сверху вниз(обратка) коробка соответственно справа. Теперь буду спасть спокойно - спасибо большое! Предыдущий насос отработал 2 года и перестал крутить(только греется). Правда и работал с шумом изначально. Этот вообще не слышно.

Vladimir_Vas написал :
Где? Цитатку дайте.

Пришлю скан инструкции.

Stepan301073 написал :
Пришлю скан инструкции.

Ждем. Заодно марку умершего скажите - для статистики. Сам недавно заменил Taifu на датский насос.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Stepan301073 написал :
Подскажите чем чревато? При подключении работает нормально. Заранее спасибо.

Работает нормально - ну ничего страшного в этом нет. Только срок работы насоса этим укорачиваете. Почему именно сам вал двигателя
циркуляционного насоса ставят в горизонтальной плоскости, для того чтобы жидкость, которая проходит через насос, смазывала и охлаждала вращающиеся части этого насоса.

На рисунке 4 правильное расположение вала, на рисунке 1 - ставить так не рекомендуется.

молоток написал :
Только срок работы насоса этим укорачиваете.

Не путайте Степана. Ничего у его насоса не укорачивается - у него ось насоса горизонтальна. Просто качает насос не вверх, а вниз.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Vladimir_Vas написал :
Не путайте Степана. Ничего у его насоса не укорачивается - у него ось насоса горизонтальна. Просто качает насос не вверх, а вниз.

Да путаю, я про вал говорил, что срок службы этим укорачивается, а вот ось можно хоть вертикально, хоть горизонтально ставить.

Регистрация: 14.06.2013 Николаев Сообщений: 514

"Можно ли подключить циркуляционный Grundfos UPS 25-80 "вверх ногами"?"
Откручиваете два болта под шестигранник на головке, поворачиваете её на 180 град. и вот он у Вас уже не вверх ногами

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Leon26 написал :
"Можно ли подключить циркуляционный Grundfos UPS 25-80 "вверх ногами"?"
Откручиваете два болта под шестигранник на головке, поворачиваете её на 180 град. и вот он у Вас уже не вверх ногами

Дельный совет

Leon26 написал :
два болта под шестигранник

Четыре.