Здравствуйте!

Вселились три года назад в новый дом.
Система отопления следующая:

  1. Двухтрубная.
  2. Разлив снизу.
  3. Стояк сужается с ростом этажа
  4. Радиаторы - конвекторы 33 тип Лидея (белоруссия).
  5. На каждом радиаторе стоят теромостаты-вентили, дающие необходимое гидравлическое сопротивление.
  6. Отдельные 3 ИТП на дом - с подмесом обратки .... В начале все было отлично. Теплоноситель под 80 градусов, батареи чуть-чуть открыты и то в сильные морозы.

Что происходит СЕЙЧАС.

  1. УК начала экономить тепло - температура теплоносителя на входе в районе 38-40 градусов. Обратки с этажей выше моего - 25 градусов (Я НЕ ШУЧУ).
  2. Естественно жильцам это не нравится - все открывают батареи на полную.
  3. Некоторые выкидывают термостаты-вентили нафиг - тем самым разбалансируя систему в конец, все идет через их батареи.
  4. До верхних этажей вообще ничего почти не доходит.

Я живу на 15 этаже. До моего этажа доходит еще теплоноситель более-менее, из моих батарей обратка - примерно 30 градусная. Пока систему не переделывал.
Хочу выжать максимум тепла и не навредить этажам выше моего. (вентили выкидывать не собираюсь)

Имеет ли смысл увеличить размеры радиаторов? Смогу ли я еще сколько-нибудь ватт выжать? Имеет ли смысл Заменить на биметалл

Спасибо. ПС: ругаться и судиться с УК или там с соседями - не буду. Этим уже занимаются другие люди в течение пары лет. Толку пока ноль.

0
sergei995
sergei995
Местный

Регистрация: 05.10.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 188

06.10.2013 в 19:23:11

И правда ли, что БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ радиаторы эффективнее стальных конвекторного типа?

Даже не верится как-то, что 7 тонюсеньких секций биметалла (межосевое 500мм) по мощности равны здоровенной трехконвекторной Лидеи тип 33 длиной 500мм. Это справедливо для любой температуры теплоносителя?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

06.10.2013 в 20:22:23

Или диагональное подключение делайте, чтобы не навредить соседям.

А уже если не поможет, то только насос. :)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

06.10.2013 в 20:29:25

sergei995 написал : 7 тонюсеньких секций биметалла (межосевое 500мм) по мощности

Обогреют 7 кв метров.Может быть. В Вашем варианте заявленной теплоотдачи не будет.

0
sergei995
sergei995
Местный

Регистрация: 05.10.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 188

06.10.2013 в 20:34:12

касимов написал : Обогреют 7 кв метров.Может быть. В Вашем варианте заявленной теплоотдачи не будет.

Почему? Ведь судя по заявленым ТТХ мощность Лидеи 33 500мм при 90/75/20 равна 1500Вт. А мощность секции биметалла при таких же условиях - 200-230вт.

Или вы хотите сказать, что при низкой температуре теплоносителя металлические панельные радиаторы эффективнее? Где бы графики посмотреть.....

0
sergei995
sergei995
Местный

Регистрация: 05.10.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 188

06.10.2013 в 20:36:04

Inch1964 написал : Или диагональное подключение делайте, чтобы не навредить соседям. А уже если не поможет, то только насос. :)

Чтобы отобрать поток от соседей сверху?

Ну тогда проще вентиль выкинуть, ограничивающий поток.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

06.10.2013 в 20:37:51

sergei995 написал : при низкой температуре теплоносителя

Ничто не эффективно.

sergei995 написал : при 90/

Я специально выбрал первую цифру.Это будет у Вас?

0
sergei995
sergei995
Местный

Регистрация: 05.10.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 188

06.10.2013 в 20:43:33

Нет конечно. Я написал только те данные, которые предоставляют производители. Поэтому и сравниваю по известным ТТХ. Естественно я понимаю, что ЛИдея при 40 градусах выдаст дай бог 200-300вт.

Но выбора-то нет ((((

Еще раз поясню. Я собираюсь заменить радиаторы чтобы высосать максимум энергии из 40градусного теплоносителя.

Я либо ЛИДЕЮ повешу в два раза мощнее, чем та, что висит полутораметровую какую-нибудь. Либо повешу биметалл какой-нибудь из 20 секций с диагональным включением. Вопрос: какие радиаторы эффективнее при низкой температуре теплоносителя?

Цена, на удивление одинаковая.

0
sergei995
sergei995
Местный

Регистрация: 05.10.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 188

06.10.2013 в 20:46:26

Вернее так. При 90 (да вроде и при 70) градусах соотношение цена/эффективность у биметаллических радиаторов такое же, что и у дешевых панельных стальных.

(Для меня это кстати странно. Ибо вроде как биметалл эстетичнее, компактнее да и лучше по всем остальным показателям. Зачем же тогда нужны панельные радиаторы?)

Вопрос: соотношение цена/эффективность при 40-50 градусах - такое же?

Если да - то поставлю длиннющие биметаллические.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

06.10.2013 в 20:48:18

sergei995 написал : какие радиаторы эффективнее при низкой температуре теплоносителя?

В которых больше объем теплоносителя.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

06.10.2013 в 20:56:59

sergei995 написал : Чтобы отобрать поток от соседей сверху?

Ну тогда проще вентиль выкинуть, ограничивающий поток.

Насос с автоматическим регулятором протока тогда остается. :)

Хотя, "диагональ" уже сама будет прокачивать через себя теплоноситель, так как является гравитационным насосом.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.