Уважаемые, Профи).
Сложилась такая ситуация(у сестры): установлены радиаторы Глобал 12 секций, подача нижняя(выяснили точно), подключение сделано обычное боковое (((, байпас 1/2 уже самих труб без крана, система однотрубная, дом 24 эт, 1970 г, этаж 10. Сходили к местному сантехнику(делал не он, а фирма), говорит : напор(давление) в доме отличное, вода идет снизу, наверху разливается уже куда-то вне дома. Всё что получилось выяснить((.
Вопрос: что делать? Переделывать, пока ремонт на закончен? Не будет прогреваться радиатор точно( или это узнается только зимой(?
Посоветуйте, как правильно поступить? Сестра не знала, я увидела поздно(.
Оставить как есть(?
Переделать в обязательном порядке? Точно не будет прогреваться(.
Заранее спасибо. :flir
Олегович написал :
Работать будет, никуда не денется. Из-за отсутствия необходимого пространства сверху и снизу упадет мощность но это не критично, но из-за этого вы точно не замерзнете. Когда выполняю такие монтажи когда есть ограничение по месту то про себя чертыхаюсь как неудобно, но сейчас мне уже все равно тяжело монтировать или нет, поэтому и вам тем более должно быть все равно, но предварительно уточните направление подачи, потому что если снизу то 500 не поместиться, нужно будет брать 350е. Уточняйте у слесарей, офисные сотрудники УК как правило ни в зуб ногой, независимо от должности и озвученных дипломов.
Inch1964 написал : fkrby; Думаю, что самым правильным было бы не разрешать внесение в проект застройщика. Тогда и проблем не было бы. А если кто самовольно внес изменения - не включать осенью стояки, пока "кулибины" не вернут, всё как было положено по проекту. В теме уже тысячу раз все объяснено. Вам кто давал разрешение на замену чугунных радиаторов на радиаторы другого типа? Вот кто разрешал, с того и спрашивайте тепло в Вашей квартире. И не занимайтесь вредительством, подключая радиаторы "низ-низ".
а такой вопрос - по проекту не знаю что должно быть, но стоит вроде как просто алюминий (клеймо alucor вроде)
можно ли менять на чугуний?
система однотрубка и везде стоят термоклапаны данфос для двухтрубки
думаю поставить рифары монолиты + термоклапаны данфос (но уже для однотрубки) + шаровые краны на входе и выходе.
либо чугуний + термоклапаны данфос (но уже для однотрубки) + шаровые краны на входе и выходе.
новострой. в прошлую зиму говорят народ замерзал, и все (практически) повыкидывали термоклапаны уже.
отопление элеватор (это точно знаю) и подача говорят везде верхняя.
но я вот думаю, если везде верхняя, то сколько стояков вниз, столько и вверх должно быть?
или 1 вверх и 3 вниз получается? а в таком случае вся вода побежит там, где сопротивление меньше. и если кто то на стояке начудил, то весь стояк будет удушен, а остальные должны с ускоренным протоком работать.
Andrey099 написал :
но я вот думаю, если везде верхняя, то сколько стояков вниз, столько и вверх должно быть?
Бывают часто СО с верхним рОзливом. Там только один толстый транзитный стояк наверх. А все остальные стояки с верхней подачей, т.е с нисходящим движением теплоносителя.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
как определить какой радитор стоит биметалл или алюминий?
[
]()
[
]()
[
]()
[
]()
[
]()
т.к. ремонт в самом разгаре, то думаю что сделать с отоплением.
думал заменить на чугуний, но прочитал, что чугун до 10 Бар только.
дом 9 этажей. какое давление не знаю. ЦО.
как одна Блонди-зак призналась :
осознанный девичий выбор радиатора чисто по диаметру труб :
это же конский размер ! я не такая ... это реально бона-бона ... в РУДН с африкой не училась !
вообшем перепугалась и выбрала чуть поменьше : БРИКСИС - русский размер.
биметалл глобал в сравнении с радиатори 2000.
у глобала внутри коллекторов - концы вертикальных труб закоцанны , с заусенцами.
у радиатори 2000 - отшлифованны после сборки (не стали экономить 1 технологическую операцию)
santex-SVAR, так что посоветуете по выбору? чугун или биметал все таки?
пока склоняюсь к чугуну, т.к. его плюс еще в высокой шумоизоляции и в том, что теплоотдача при низкой температуре теплоносителя выше.
из биметала я пока только к рифар монолиту склоняюсь (каналы 14 мм у него), но дизайн страшноват конечно. но чугун еще и дешевле, почти в 2 раза
santex-SVAR написал :
и для сравнения : тонкие , узкие трубки биметалла
Вот любопытно: а чего производители биметалла жмотятся на диаметр вертикальных каналов? Риторический вопрос конечно, но толстые трубки сняли бы гигантскую кучу проблем.
Inch1964
День добрый!Не подскажете, в кране VALTEC VT.004.N есть вот такой выступ, ограничивающий часть проходного сечения,
как его ориентировать - на входе потока в кран или на выходе?
Уважаемые форумчане, прошу совета.
Ситуация следующая. Дом 4 этажа, имеет однотрубную СО с несмещённым и не зауженным байпасом, т.е. одна батарея врезана в одну трубу, другая в другую. Стояки 25, подводы к радиаторам 20 длинной до 1,5 м. рабочее давление 4 Bar. Все трубы металл, радиаторы чугун. В таком состоянии пережили прошлую зиму, правда была проблема с перегревом, температура теплоносителя в морозы достигала 100Гр, ввиду отсутствия запорной арматуры избыток тепла приходилось сбрасывать на улицу. Решили что нужно что то делать, а именно ставить ручные регулировочные вентили, шаровые краны, менять батареи на биметалл (чугун уже тёк в нескольких местах, биметалл уже купил).
Теперь о моих сомнениях. Установив биметаллический радиатор с большим "сопротивлением" я возможно сведу на нет эффект "гравитационного насоса в ОП", расход теплоносителя в ОП значительно сократиться, может циркуляции в ОП вообще не будет. Ручной регулировочный вентиль (Valtec Kv около 5) возможно ещё более ухудшит ситуацию.
Теперь вопросы:
Как правильно подружить биметалл с не зауженным не смещённым байпасом? Гугление показало что схема не совсем подходящая для биметалла. Насколько это критично? Что можно предпринять кроме покупки чугуна?
Можно ли в такой схеме использовать регулировочный вентиль с Кv=5 ? Хотя я уже сомневаюсь что он мне понадобится. Если поставлю шаровый полнопроходной лучше будет?
По поводу ответственности за изменения в СО прошу не беспокоится. УК нет, вменяемых сантехников нет, поэтому и пишу сюда. Жаль что зашёл сюда уже после покупки радиаторов.
ограничьтесь шаровыми кранами и не будет никаких проблем с системои отопления. работу системы с вентилями вам покажет только практика конкретно в вашеи квартире. какие радиаторы купили?
aallex8181 написал :
По вентилям понял, пока это баловство не нужное.
Как сказать, комфорт дело нужно или нет? Вот здесь подробнее в конце статьи про такое же подключение радиаторов как у Вас с термовентилем и термоголовкой -
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
aallex8181 написал :
Как правильно подружить биметалл с не зауженным не смещённым байпасом? Гугление показало что схема не совсем подходящая для биметалла. Насколько это критично? Что можно предпринять кроме покупки чугуна?
Можно ли в такой схеме использовать регулировочный вентиль с Кv=5 ? Хотя я уже сомневаюсь что он мне понадобится. Если поставлю шаровый полнопроходной лучше будет?
Вот мой биметалл на незауженном несмещённом байпасе с термоклапаном Danfoss (Kv=3,81, а с установленной термоголовкой - всего 2,06). И я конечно не считаю установленную автоматику (все 5 радиаторов укомплектованы) "баловством". Очень удобно, ненавижу жару.
Смотрю на картинки, везде радиатор расположен близко к стояку. У меня есть стояки расположеные в соседней квартире, расстояние 1.3-1.5 м. Это как то влияет на ситуацию?
Хотя уже лучше есть рабочие примеры
aallex8181 написал :
В том то и дело что перемычек нет. Есть стояк, в который врезаны длинные отводы на радиаторы. Т.Е. байпас несмещённый и незауженный.
И что Вас смущает? Будет работать радиатор на гравитационном насосе.
И с термоголовкой прекрасно работает на гравитации с несмещенным и незауженным байпасом. Вам приводил Mazayac термограмму работающего в гравитационном режиме радиатора. Какой нужно использовать термовентиль он также Вам написал - Danfoss RA-G прямой ду20. Длина подводки у Вас в допустимых пределах.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.