Здравствуйте. Есть двухтрубная система отопления в многоэтажном доме. Хочу поставить вертикальный радиатор КЗТО (МО расстояние 2000 мм.) и добавить к нему обычный (МО 500 мм.) в смежном помещении. В соседней комнате поставить два (мо 500 мм.) от другого стояка. Думаю подключить таким образом. Покритикуйте предложенную схему подключения и подскажите лучшую, с минимальной потерей теплоотдачи.

mbolan написал :
Думаю подключить таким образом.

Это ничего не нарушает?

По-моему нет. Если нарушает, то подскажите чем.

mbolan написал :
двухтрубная система отопления в многоэтажном доме.

Должен быть проект.Шаг влево,шаг вправо,его нарушение.

mbolan, каждому радиатору - свои отводы. От стояка.

https://t.me/Santehnik_Moskva

Ну как я понимаю отводы должны соответствовать межосевому расстоянию предложенных радиаторов (500 мм. и 2000 мм.). Как сделать в трубе стояка (3/4 дюйма) два отвода на одном уровне, и изменится ли после этого суть?

Проект на что? На увеличение или уменьшение секций в радиаторе, марки, цвета? Мне кажется это совсем не должно интересовать эксплуатирующую организацию.

mbolan, верхние отводы сделать на разной высоте, а нижний оставит один (если высота совпадает).

G.A.S. написал :
mbolan, верхние отводы сделать на разной высоте, а нижний оставит один (если высота совпадает).

Поясните, что изментся? Ведь разницы как мне кажется нет, что теплоноситель пойдёт к радиаторам по отдельным отводам от стояка или по одному отводу (от того же стояка), разделяющемуся далее на два радиатора.

mbolan написал :
отводы должны соответствовать межосевому расстоянию предложенных радиаторов (500 мм. и 2000 мм.).

не проблема совсем - ниже приварить, затем вверх изгиб, ничего экстраординарного нет, абсолютно!

mbolan написал :
изменится ли после этого суть?

изменится. На рисунке выше все пойдет через маленький радиатор, через один, второй холодный будет

mbolan написал :
Мне кажется это совсем не должно интересовать эксплуатирующую организацию.

Не совсем так. Есть проект. В нем прописаны, не только теплоотдача , но и объем радиаторов. Исходя из этого - вся инженерка по отоплению в доме.

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk написал :
изменится. На рисунке выше все пойдет через маленький радиатор, через один, второй холодный будет

Во-первых для регулировки батарей следует устанавливать вентиля (а лучше вообще в данном случае термоголовки), даже если и будут с чего-то проблемы с циркуляцией, то можно отбалансировать.
Во-вторых. При одинаковой запорной арматуре общее сопротивление будет практически одинаковым. С чего вода должна выбрать "избранным" малый радиатор?
В-третьих. Установка 2-х независимых радиаторов - грубейшее нарушение проекта. Очень вероятно "просадить" немного другие стояки в доме. Общее сопротивление стояка изменится. В случае единой обратки - не нарушается проектное сопротивление на квартиру.

G.A.S. написал :
следует устанавливать вентиля (а лучше вообще в данном случае термоголовки)

Да-да-да, конечно, особенно если однотрубка

Но в нашем 2-х трубка, поэтом вентилЯ поставить можно, не факт, что для 2 радиаторов на одной трубе это подлечит, но тем не менее

Если вернуться к вопросу в теме, то можно увидеть, что эффективность в любом случае имеет значение для ТС, поэтому

master.msk написал :
каждому радиатору - свои отводы. От стояка.

G.A.S., думаю, что никто не будет спорить что так оно эффективнее, если выбирать между гипотетически рабочей схемой через тройник и индивидуально от от стояка

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk написал :
Да-да-да, конечно, особенно если однотрубка ... Но в нашем 2-х трубка

Не надо раздражать меня, я сегодня нервный

G.A.S. написал :
Не надо раздражать меня, я сегодня нервный

Нефиг тогда тут "чернуху" распространять. Идите в баню, с водкой, и девицами. Нервное напряжение и "спадет".

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
Идите в баню

Взаимно тоже куда-нибудь послал бы Вас

Господа-товарищи. Ответьте пожайлуста по существу о конкректных схемах подключения и что исправить в них для обеспечения полноценного отопления.

mbolan, что "исправлять"? У Вас 2 варианта всего
Первый - то, что на рисунке. Надо думать как это реализовать в плане стыков, если на сварке. Полдюйма к полдюйма в стык- не самый хороший вариант, если это на сварке, прогреваться будет хуже, чем
Второй вариант, который я Вам предложил. Все! Больше способов подключения нет, не ищите.

https://t.me/Santehnik_Moskva