21.10.2013 в 20:01:31

Знающие люди, помогите пожалуйста. обратка в такой схеме, почему то, горячее! я сам не до конца догоняю принцип работы смасительного узла)), но и этим установщикам тоже доверия нет. посмотрите по фото пожалуйста. Наклейки на смесительном узле вверх ногами

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.10.2013 в 20:10:15

blind0482 написал : обратка в такой схеме, почему то, горячее!

Принцип работы простейший — заполнение контура носителем, с контролем температуры подачи и обратки (термостат там у Вас стоит).

Всё там у Вас правильно сделано, не сомневайтесь.

0
Аватар пользователя
blind0482

Местный

Регистрация: 06.12.2012

Псков

Сообщений: 82

21.10.2013 в 20:15:21

я понимаю, что термостат. уже кучу статей прочитал про эти узлы, но до конца так и не доперло по этой схеме( объясните мне "на пальцах" пожалуйста( Спасибо заранее)

0
Аватар пользователя
blind0482

Местный

Регистрация: 06.12.2012

Псков

Сообщений: 82

21.10.2013 в 20:17:20

я понимаю, что термостат. уже кучу статей прочитал про эти узлы, но до конца так и не доперло по этой схеме( объясните мне "на пальцах" пожалуйста( Спасибо заранее) в доме нет ни одной батареи. зачем этот узел нужен вообще? поставил на котле температуру для пола и пусть гоняет. они кстати так и сделали. насос на смесителе отключен

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.10.2013 в 20:21:27

blind0482 написал : я понимаю, что термостат. уже кучу статей прочитал про эти узлы, но до конца так и не доперло по этой схеме( объясните мне "на пальцах" пожалуйста( Спасибо заранее)

Часть носителя идет через основной контур, часть через байпас (вертикальная трубка с термометром на Вашем фото). Разница между температурами подачи и обратки (грубо, падение или повышение температуры подачи) вызывает срабатывание термостата, который либо увеличивает прохождение носителя через основной контур, либо наоборот перекрывает контур, переводя проход носителя на байпас.

Обратка по умолчанию не может быть ледяной. В идеале разница температур подачи и обратки не должна в исправной системе превышать 5-10 градусов Цельсия. (Это я вообще худший случай привожу, но и такое бывает). От насоса может многое зависеть. Вы выбрали вариант регулировки с быстрым реагированием, похоже, но это только увеличивает затраты энергии на обслуживание. Народу, обычно, хватает слаботочных контуров, часто даже с пассивной многоточечной циркуляцией.

0
Аватар пользователя
blind0482

Местный

Регистрация: 06.12.2012

Псков

Сообщений: 82

21.10.2013 в 20:26:46

Stc написал : Часть носителя идет через основной контур, часть через байпас (вертикальная трубка с термометром на Вашем фото). Разница между температурами подачи и обратки (грубо, падение или повышение температуры подачи) вызывает срабатывание термостата, который либо увеличивает прохождение носителя через основной контур, либо наоборот перекрывает контур, переводя проход носителя на байпас.

Обратка по умолчанию не может быть ледяной. В идеале разница температур подачи и обратки не должна в исправной системе превышать 5-10 градусов Цельсия. (Это я вообще худший случай привожу, но и такое бывает). От насоса может многое зависеть. Вы выбрали вариант регулировки с быстрым реагированием, похоже, но это только увеличивает затраты энергии на обслуживание. Народу, обычно, хватает слаботочных контуров, часто даже с пассивной многоточечной циркуляцией.

я понимаю что она не должна быть холодной, но верхний коллектор грячее нижнего ощутимо

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.10.2013 в 20:39:01

blind0482 написал : я понимаю что она не должна быть холодной, но верхний коллектор грячее нижнего ощутимо

Если пол греет, насос работает, температура в контуре Вами заданная — не вижу проблем.

То, что "горячее ощутимо", может быть связано с высокой теплоотдачей основного контура системы. Уже похолодало, вообще-то. Проверьте, на всякий случай, температуру пола в разных помещениях. Если не будет разницы выше 1-2 градусов от установленного, и между разными помещениями, всё в порядке.

0
Аватар пользователя
blind0482

Местный

Регистрация: 06.12.2012

Псков

Сообщений: 82

21.10.2013 в 20:46:56

дык зачем там этот смеситель, если его не включать вообще?(

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

21.10.2013 в 20:48:26

blind0482 написал : в доме нет ни одной батареи. зачем этот узел нужен вообще? поставил на котле температуру для пола и пусть гоняет. они кстати так и сделали. насос на смесителе отключен

Да,совершенно ненужен!А принципиальную схему посмотрите у Wattsa,это их группа Isoterm.

0
Аватар пользователя
виктор1

Местный

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

21.10.2013 в 23:25:13

Все у Вас хорошо.

Stc написал : Если пол греет, насос работает, температура в контуре Вами заданная — не вижу проблем.

0
Аватар пользователя
виктор1

Местный

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

21.10.2013 в 23:27:30

Здесь вам принцип работы.А так проще, замерить температуру подачи и обратки и сказать точно-РАЗНИЦУ.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

22.10.2013 в 01:29:13

Если на нижнем коллекторе указатели расхода обычные, не инверсные, то насос установлен не тем концом, или коллекторы перепутаны, что скорее. Стрелочки на терморегуляторе постарайтесь найти и сфотографировать

0
Аватар пользователя
blind0482

Местный

Регистрация: 06.12.2012

Псков

Сообщений: 82

22.10.2013 в 09:38:15

cineman написал : Если на нижнем коллекторе указатели расхода обычные, не инверсные, то насос установлен не тем концом, или коллекторы перепутаны, что скорее. Стрелочки на терморегуляторе постарайтесь найти и сфотографировать

красная ручка у них полностью выкручена. если поставить на котле 60, допустим, то и на термометре под красной ручкой тоже будет 60

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

22.10.2013 в 09:46:13

blind0482 написал : красная ручка у них полностью выкручена

У кого "у них"? Постарайтесь найти на железках надписи с названием модели и производителя. Судя по криво установленным воздухоотводчикам на торцах коллекторов, монтажники были не шибко щепетильны.

0
Аватар пользователя
blind0482

Местный

Регистрация: 06.12.2012

Псков

Сообщений: 82

22.10.2013 в 10:02:45

cineman написал : У кого "у них"? Постарайтесь найти на железках надписи с названием модели и производителя. Судя по криво установленным воздухоотводчикам на торцах коллекторов, монтажники были не шибко щепетильны.

кароч друганы заказчика. впервые ставят подобное. это watts isotherm, коллектор вальтек, котел вайлант

0