#4173392

iv.iv написал :
Упс....все-таки неправильноЖилин прав!

Неправильно если как его поставить?
уже тут не могу понять никак в какую сторону-
на схеме нарисован стрелочкой протока к котлу стоит
просто на рисунке он стоит вертикально(на самом деле будет горизонтально)--перерисую уж теперь-а то по такой мелочи столько вопросов у меня.

Igor2772 написал :
на схеме нарисован стрелочкой протока к котлу стоит

Верь стрелке.Ну а шанкер обычно вниз стремится,то бишь в карман фильтра.

Раскрути его сразу.Узнаешь чито внутри и куда попадает бяка.Потом будет проще отворачивать для прочистки.

Igor2772 написал :
на самом деле будет горизонтально)

Так правильно(как на фото),а если вертикально то можно если на потоке сверху вниз(что-бы грязь оседала в этом кармашке)

касимов написал :
Раскрути его сразу.Узнаешь чито внутри и куда попадает бяка.Потом будет проще отворачивать для прочистки.

Касимов как всегда прав!

Вот так перерисовал

Igor2772 Аллимат(автоподпитка)идет с американками и у него свой вентиль которым можно перекрыть полностью и я бы запитку взял с бойлера с ГВС.Ну это уже нюансы и зима приближается.....

iv.iv Ясненько --т.е кран между тройником и подпиткой не нужен
у меня котел ГВС рядом с Отопительным котлом ---если получится возьму с него-тем более там все фильтры и прочие очистки будут.

Igor2772 написал :
Вот так перерисовал

Есть сомнения ,счас подрисую.

Нет смысла ставить его на всю обратку. И еще.так ли нужны термоголовы наверху? Это не газовый котел.С запасом чтобы греть систему,это постоянно включенный котел на всю мощь. Первый счет по оплате зл-ва,и встанет вопрос о их нужности.На котле ж можно выставить комфортную температуру.

касимов,Толь,вот здесь с тобой не соглашусь....-ОК нужен для облегчения работы насоса...термоголовки все-же и экономят и комфорт,на котле выставляешь температуру теплоносителя и все...

Так по мне,ОК это дополнительное сопротивление для насоса.преодолеть заужение.Термоголовы.Вещь неплохая,но злектроТЭН не тот источник ,чтобы поддерживать*лишнюю* температуту в СО.Ему бы справится с нагревом батарей до комфорта.Зачем к котле держать постоянно 70* ежели вентиль настроен на 50*? Убавим в котле до 50ти,ну и за каким тогда вентили?С газом да,рука владыка,и нагрев почти мгновенный.

Igor2772 написал :
Тут уж поясните плиз ----куда мне тут по схеме поставить эти балансировочные краны?

На другом форуме ведь уже писал Вам где. На обратку радиаторов. Вместо шаровых. И не краны, епрст, а клапаны! Такие, как на вашем рисунке.

Но далее опять Вы писали, что решили шаровые краны ставить.

  1. Фильтр-сетку поставьте чтобы шлам не трубы засорял, а накапливался в сетке. Как сейчас на рисунке - его нельзя ставить.

  2. Автовоздухоотводчик не там где нужно стоит.

  3. Диаметры нужно рассчитать трубопроводов.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Igor2772 написал :
Жилин---не пойму теперь честно-что же тут лишнее -кран с американкой ?
(ОБР.клапан стоит по движению воды-вы имеете ввиду что он горизонтально должен стоять?-я на схеме просто нарисовать не смог -потому на рис. вертикально)

Да, кран с американкой лишний. Разъемное соединение - гайки насоса. Можно поставить кран либо НР-НР, либо ВР-НР, а если с американкой, то ей в обратный клапан, чтобы перекрыв кран вы отсекали теплоноситель от котла и далее по подаче.

Inch1964 написал :
На другом форуме ведь уже писал Вам где. На обратку радиаторов. Вместо шаровых. И не краны, епрст, а клапаны! Такие, как на вашем рисунке.

Но далее опять Вы писали, что решили шаровые краны ставить.

  1. Фильтр-сетку поставьте чтобы шлам не трубы засорял, а накапливался в сетке. Как сейчас на рисунке - его нельзя ставить.

  2. Автовоздухоотводчик не там где нужно стоит.

  3. Диаметры нужно рассчитать трубопроводов.

Извиняюсь-может я не правильно понял просто Ваши предложения, по причине что отоплением занялся совсем недавно и какие шаровые краны а какие клапаны сразу не допонимаю.

  1. Вот сейчас же клапаны стоят на выходе обратки из батарей отопления -это правильно?
  2. Фильтр сетка--какой нужен ? глянул в инете там их куча-такой как на фото----прицепил
  3. Автовоздуховодчик ---не там стоит--не ткнете пальцем куда его ?
  4. по диаметрам --стояки вертикальные планирую Ппропилен 32 К батареям 25 по всему дому
    благодарю за помощь!

    касимов
    -спасибо
    ну мне конечно удобнее на котле поставить температуру а не крутить эти термоголовки и жарить котлом на всю мощь.
    Еще и экономия-термоголовки стоят тоже $$
    а насчет переноса крана чтоб менее греть 2-й этаж может там не шаровый надо а другой с плавной регулировкой?

Жилин--спасибо-
я так нарисовал с американкой
потому как насос видел только по картинкам и какие гайки у него стоят я еще не в курсе

Igor2772 написал :
Извиняюсь-может я не правильно понял просто Ваши предложения, по причине что отоплением занялся совсем недавно и какие шаровые краны а какие клапаны сразу не допонимаю.

  1. Вот сейчас же клапаны стоят на выходе обратки из батарей отопления -это правильно?
  2. Фильтр сетка--какой нужен ? глянул в инете там их куча-такой как на фото----прицепил
  3. Автовоздуховодчик ---не там стоит--не ткнете пальцем куда его ?
  4. по диаметрам --стояки вертикальные планирую Ппропилен 32 К батареям 25 по всему дому
    благодарю за помощь!

  5. Есть шаровые краны, а есть многооборотные запорно-балансировочные клапаны. Вот Вам нужны последние.
  6. Сварной ПП40мм
  7. На спуске магистрали обратки со второго этажа. Вместо уголка - ставьте тройник. Магистраль обратки пойдет вниз, а отводчик вверх.
  8. Обвязка котла ПП32. Магистрали телескопом 32-25-20
  9. К батареям ПП20

Igor2772, посмотрите схемы и диаметры, которые писал на хорумхаусе для Lissandro
Он уже так сделал и у него все прекрасно работает по моей схеме и советам. Даже без балансировки.

Но балансировкой не пренебрегайте, потому, что она еще и топливо экономит

Igor2772, я подробно описал как балансировать -

И несмотря на обилие не очень умных советов от других форумчан, человеку все равно пришлось сделать так, как я и писал ему вначале темы.

Если бы послушал меня сразу, то сэкономил бы и деньги, и время, и нервы.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
Igor2772, я подробно описал как балансировать -

И несмотря на обилие не очень умных советов от других форумчан, человеку все равно пришлось сделать так, как я и писал ему вначале темы.

Благодарю за такой подробный ответ и ссылки по моему вопросу.
А то как я понимаю-на мой взгляд дилетанта маленький недосмотр-выльется в большую проблему
Пойду смотреть:yu

Igor2772 Это не недосмотр, а желание "сэкономить" на проекте. Зато пару тыров сэкономите на гидравлическом расчете. А то, что переделка встанет от 20 тыров и больше - это, конечно, не в счёт!

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
Это не недосмотр, а желание "сэкономить" на проекте. Зато пару тыров сэкономите на гидравлическом расчете. А то, что переделка встанет от 20 тыров и больше - это, конечно, не в счёт!

Ну и это тоже конечно-
ведь на форумах вполне возможно разработать схему для отопления
Извиняюсь про фильтр---вот такой мне нужен вместо косого фильтра перед насосом?

Igor2772 написал :
ведь на форумах вполне возможно разработать схему для отопления

Вы искренне в это верите? В то, что можно сделать гидродинамический расчет в уме? Запроектировав нужную дельту Т котла, для обеспечения наименьшего потребления газа?

Если только сделать самое неэкономичное и некомфортное отопление однотрубкой из стали в ногу толщиной. И потом всю оставшуюся жизнь платить на 10-30% больше за газ, чем можно было бы? Вместо 4 тыров платить за газ по 6 тыров ежемесячно! Это экономия называется?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Igor2772 написал :
Ну и это тоже конечно-
ведь на форумах вполне возможно разработать схему для отопления
Извиняюсь про фильтр---вот такой мне нужен вместо косого фильтра перед насосом?

Да,для этого и форум!Спроектировать систему можно,а где гарантия что она правильно спроектирована?!Если бывший мебельщик ниразу недержав паяльник и вообще трубы видел издалека начинает заниматся проектированием без опыта хотя-бы в завалявшейся фирме.......Короче не беспокойтесь Ваша система(то что на схеме) имеет право на жизньа фильтр лучше тот что и был.

iv.iv написал :
фильтр лучше тот что и был.

Без сомнения! Для нормальной рыбы нужен подсачник,а не сачок из марли.
Дынь,автомат спускник в первую батарею на втором этаже.Или я паровоз

касимов написал :
Дынь,автомат спускник в первую батарею на втором этаже.Или я паровоз

Ну да,лишь бы в дизайн вписывался....

Да,для этого и форум!..Короче не беспокойтесь Ваша система(то что на схеме) имеет право на жизнь
О как наглядно дали индульгенцию! И не нужно задавать требуемую дельту Т котла, не делать расчетов ни диаметров, ни выбора КМС и преднастроек арматуры, ни подбора тепловых режимов радиаторов, ни расчета необходимой мощности насоса и давления перепада на байпасе котла.

"А доедет то колесо до Казани? Ааа! Пофиг! Доедет!" как у Гоголя. А то что заказчик потом пишет темы "помогите, не греет часть радиаторов", и за топливо платит на несколько тыров больше ежемесячно, чем мог бы платить - это пофигу!

Пофигу, что в системе Игоря2772 нет перепускного клапана, в результате чего быстро сдохнет насос, например, в канун нового года или в сильные морозы, от чего разморозится вся система.

Чего iv.iv , переживать то? Подлянку он сделал своими советами. Надеется, что вряд-ли его потом выловят и заставят отвечать за свои слова? Или из страны непуганых идитов?

По мнению "умников" же, только идиоты проектируют мосты, дома, самолеты и прочее! "Умники" же, делают все на авось и на глазок. И переделывают по три раза. О таких и говорят, что скупой платит трижды.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
нет перепускного клапана,

Всего лишь на один радиатор термоголовку Не ставить

Inch1964 написал :
Чего iv.iv , переживать то? Подлянку он сделал своими советами. Надеется, что вряд-ли его потом выловят и заставят отвечать за свои слова?

Я телефоны не меняю чего меня вылавливать...ВАС ИНЧ лично за специалиста НЕ считаю и по Вашей просьбе к ВАМ не обращаюсь!Да,кстати задолбался чистить от вас спам по поводу умнейшего проектирования

iv.iv написал :
Всего лишь на один радиатор термоголовку Не ставить

Где Вы об этом написали? И тут тоже изволили "блеснуть" своим якобы умом! На схеме от Игоря2772 установлены термоклапаны на всех радиаторах!

Правильным вариантом, было бы не только термоголовку не ставить, но и термоклапан не ставить. И не факт, что только на один радиатор.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
Пофигу, что в системе Игоря2772 нет перепускного клапана, в результате чего быстро сдохнет насос, например, в канун нового года или в сильные морозы, от чего разморозится вся система.

Вопрос родился.А зачем перепускник?

касимов Затем же, зачем его ставят почти во всех котлах внутри котла на байпасе. Чтобы насос не подох, и не только. В котле Игоря наверняка нет перепускного на байпасе, если нет в котле и насоса.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
В котле Игоря наверняка нет перепускного на байпасе, если нет в котле и насоса.

Его там и не может быть.И в его СО он не нужон.Полной закупорки теплоносителя там не будет.Кран вот отсечной поставить перед ФГО,и фильтр почистить и насос заменить.

Inch1964 написал :
В котле Игоря наверняка нет перепускного на байпасе, если нет в котле и насоса.

касимов написал :
И в его СО он не нужон.Полной закупорки теплоносителя там не будет

Нужен. Может быть закупорка. И даже, если не полная, то достаточная, чтобы насос работал с перегрузкой. Если ставить хотя бы ручные термоклапаны на радиаторы, то перепускной нужен. Если только не ставить СОВСЕМ только НИКАКИХ термоклапанов на подаче в радиаторы, только тогда перепускной клапан относительно не нужен. Простой пример. Забился шламом фильтр-сетка. Если есть перепускной - ничего страшного не случится. Если нет перепускного - подохнет насос. Что выбираете?

Логика доказывает необходимость перепускного клапана, исходя из того, что приличные производители котлов, ВСЕГДА устанавливают внутрь своих котлов байпасы с перепускными клапанами.

Утверждать, что перепускные клапаны, не нужны - тем самым утверждать, что производители котлов сплошь идиоты.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
Простой пример. Забился шламом фильтр-сетка.

Пример прост.Но в своей (новой!)СО это даже не представляется.Фильтр прочистить 2сек.Взять эа правило,в конце недели.За чем же тогда вся лабуда с кранами.

Парни я на пока не планирую ставить термоголовки на радиаторы-ставлю вот такие краны-фото

на выходе радиатора вот такие

и планирую температуру ставить-выставлять на своем электро-котле отопления(газа нет!) -так и мне проще и сигнализация у мня позволит по GSM задавать температуру котла.
Насчет фильтр почистить мне не проблема
и перепускной клапан я впервые слышу тут по моему вопросу- куда мне его тут если надо?

касимов написал :
Пример прост.Но в своей (новой!)СО это даже не представляется.Фильтр прочистить 2сек.Взять эа правило,в конце недели.За чем же тогда вся лабуда с кранами.

Крайне редко, кто по расписанию фильтры чистит. Тем более раз в неделю. Ни одного такого человека не встречал. Если и чистят, то когда отопление исчезает, но не раньше.

Igor2772 написал :
Парни я на пока не планирую ставить термоголовки на радиаторы-ставлю вот такие краны-фото

Скорее всего, это и есть термоклапаны ручной регулировки.

Igor2772 написал :
так и мне проще и сигнализация у мня позволит по GSM задавать температуру котла.

А Вам в конечном итоге что нужно? Желаемая температура в котле, или желаемая температура в комнатах? Это совершенно две разные вещи. Температурой подачи котла, хоть и можно регулировать температуру в помещениях, но неточно, и невозможно раздельно по-комнатно. И если мощности радиаторов подобраны неточно (а точно и не бывает никогда), то и будет в одном помещении жарко, а в другом холодно. Без обратной связи, как на термоголовке, никогда не получить нормальной регуляции теплоотдачи.

Igor2772 написал :
и перепускной клапан я впервые слышу тут по моему вопросу

Всё когда-то узнается в первый раз.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.