Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4150197

Inch1964 написал :
Всё верно. Напольник, значит у Вас был с попутным направлением потоков, а настенник (само собой) уже со встречным направлением потоков.

И даже никакой насос, никакой мощности, не сможет уравнять КПД котла первого типа, с котлом второго типа. Настенник все равно будет выигрывать по экономии топлива. Да, у него есть недостаток в том, что он энергозависим, но тут уж каждый для себя решает, на чем он больше сэкономит/потеряет. На неприобретении ИБП для котла (12-20 тыров единоразово), или ежемемесячно переплачивать за газ 3-7 и более тыров (зависит от площади дома и его теплопотерь).

Чуть выше писали:
напольник - 3000кубов в год,
настенный - 2300кубов в год.

Задача для первого класса: За сколько столетий окупится настенный котел?
Просьба учитывать разницу в стоимости котлов, электроэнергию, ИБП, замену акуммуляторов в ИБП, обслуживание и т.д.

И самое главное, средний срок службы настенного котла - 5лет, а напольного -15-20лет.

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

skye11 написал :
средний срок службы настенного котла - 5лет,

Враки. У Бакси - не менее 12. Наши термовские АОГВ - 8-12 лет (зависит от того, насколько был трезв сварщик - знаю о чем пишу - они собирались у нас в городе), Атоны - те же 10-15 лет, Россы - +\-. Нету у нас хорошей стали в котлах, нету.

AlexMax написал :
Враки. У Бакси - не менее 12. Наши термовские АОГВ - 8-12 лет (зависит от того, насколько был трезв сварщик - знаю о чем пишу - они собирались у нас в городе), Атоны - те же 10-15 лет, Россы - +\-. Нету у нас хорошей стали в котлах, нету.

Сколько стоит годовое обслуживание котла Бакси, и сколько за наш?

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

skye11 написал :
Сколько стоит годовое обслуживание котла Бакси, и сколько за наш

Нисколько. Дешевле, если что, заплатить за ремонт, чем платить каждый год за ТО.
Ввод в эксплуатацию стоит одинаково - 200-300грн.

мвс, А вы случаем не жлоб?! Вас поблагодарили 9 раз, а Вы не поблагодарили никого, и ни разу! Считаете, что все по сравнению с Вами - дебилы?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Inch1964 написал :
мвс, А вы случаем не жлоб?! Вас поблагодарили 9 раз, а Вы не поблагодарили никого, и ни разу! Считаете, что все по сравнению с Вами - дебилы

-"Извините пожалуйста!
-"Да не за что.
Я еще не увидел здесь полезной для меня информации.

мвс написал :
-"Извините пожалуйста!
-"Да не за что.
Я еще не увидел здесь полезной для меня информации.

Inch1964, походу, либо синячит сегодня напропалую, отмечая вчерашний День Милиции, либо у него реальные проблемы по работе.

Не обращайте внимания, уважаемый мвс.

Sevastyan написал :
Посоветуйте напольный газовый котел.

Площадь отапливаемого дома 70кв.м.
Я так понимаю надо брать котел на 10-12кВт?

Не могу так-же определиться брать двухконтурный или одноконтурный + газовую колонку.

Бюджет 15т.р. (плюс-минус пара тысяч) Если двухконтурный, то 20т.р., так как сэкономлю на колонке.

Берите настенный котел (можно и напольный, но только энергозависимый, который не может работать с гравитационной циркуляцией. Но он дороже).
И обязательно турбокотел с закрытой камерой сгорания.

Ибо если сэкономите на котле 10-15 тыров, то еще больше потратите на более дорогие материалы для неэкономной и громоздкой системы отопления.

Да и с настенником за газ на несколько тыров меньше в месяц придеться платить. Так что экономить на котле и системе - себе дороже. Даже сейчас затраты на нормальную систему окупаются за год - два. При текущих ценах на магистральный газ. Но газ будет неизбежно дорожать.

Вот и получается, что перефразируя американскую пословицу: "Мы не настолько богатые люди, чтобы делать дешевую систему отопления".

По поводу двуконтурного или одноконтурного котла. Конечно же, одноконтурный берите, и плюс к нему бойлер косвенного нагрева. Газовая колонка не нужна.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
Берите настенный котел (можно и напольный, но только энергозависимый, который не может работать с гравитационной циркуляцией. Но он дороже).
И обязательно турбокотел с закрытой камерой сгорания.

Ибо если сэкономите на котле 10-15 тыров, то еще больше потратите на более дорогие материалы для неэкономной и громоздкой системы отопления.

Да и с настенником за газ на несколько тыров меньше в месяц придеться платить. Так что экономить на котле и системе - себе дороже. Даже сейчас затраты на нормальную систему окупаются за год - два. При текущих ценах на магистральный газ. Но газ будет неизбежно дорожать.

Вот и получается, что перефразируя американскую пословицу: "Мы не настолько богатые люди, чтобы делать дешевую систему отопления".

По поводу двуконтурного или одноконтурного котла. Конечно же, одноконтурный берите, и плюс к нему бойлер косвенного нагрева. Газовая колонка не нужна.

Чуть выше спрашивал, за сколько окупится настенный котёл при учёте всех затрат.
Спрошу и у вас:
Дом 70квадратов - это примерно 2000 кубов газа в год, при установленном КСТГ, реальная система, котлу 20 лет.

Приведите в цифрах, за сколько окупится ваш турбокотёл?

Кстати, даже для древнего напольника можно поставить насос, и использовать закрытую систему отопления с тонкими трубами.

PS: Срок окупаемости - чуть более чем бесконечность, при установке настенных котлов.

skye11 написал :
Чуть выше спрашивал, за сколько окупится настенный котёл при учёте всех затрат.
Спрошу и у вас:
Дом 70квадратов - это примерно 2000 кубов газа в год, при установленном КСТГ, реальная система, котлу 20 лет.

Приведите в цифрах, за сколько окупится ваш турбокотёл?

Кстати, даже для древнего напольника можно поставить насос, и использовать закрытую систему отопления с тонкими трубами.

PS: Срок окупаемости - чуть более чем бесконечность, при установке настенных котлов.

Сделайте энергоаудит и проект. Тогда будете знать точно. Пока же чисто на эмоциях, без каких либо аргументов.

Все приведенные Вами цифры абсолютно недостаточны. Ни теплопотерь дома, ни потребления ГВС, ни прочих обязательных для энергоаудита данных Вы не привели. Даже не сказали однотрубка или двухтрубка и с какой дельтой Т работает котел.

Но что можно сказать точно, но без конкретных цифр, что КПД вашего котла намного ниже, хотя бы потому, что он с попутным направлением потоков, а если предположить гравитационную систему с высокой дельтой Т, то можно точно сказать, что это еще ниже роняет КПД.

Могу только субъективно предположить, что на в полтора два раза ниже КПД вашей системы, чем нормальной системы. А при текущих у Вас на Украине ценах за газ, сами подсчитайте через сколько окупиться переделка системы.

И в ВАшем случае это еще понятно, что не всегда есть деньги на модернизацию или переделку.

Но вот почему при строительстве новых коттеджей в среднем площадью от 200 кв.м монтируют прожорливую и энергонеэффективную систему отопления мне непонятно. Ведь она даже дороже получается в монтаже по материалам и работе! Уж не говоря, что 3000 рублей в месяц платить за газ куда приятней, чем 7000.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Да в Украине котел ваще ни к чему.
70 метров и дровами можно протопить.
А тут настенник-дырка маленькая-дрова не лезут
Грубо-2000*0.7=1400.
2000-1400=600
600*4=2400руб./год
12*2400=28800р.
напольник 24квт нормальный 18000р
колонка нормальная 8000р.
третья труба дымохода 5000р
600*4= 2400
Итого 33400р.
Или альтернатива- 20000р.

skye11 написал :
Кстати, даже для древнего напольника можно поставить насос, и использовать закрытую систему отопления с тонкими трубами.

Таким способом система станет небезопасной. А главное, что насосом Вы не превратите древний напольник с попутными потоками, в современный напольник или настенник со встречными потоками.

Чтобы не толочь воду в ступе, возьмите обычный мультиметр с термодатчиком и померяйте температуру отходящих газов у современного, тем более турбокотла, и у Вашего древнего с приделанным Вами насосом. И более ничего доказывать не нужно. Это является уже самым неопровержимым доказательством ошибочности Вашего мнения.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

мвс написал :
Да в Украине котел ваще ни к чему.
70 метров и дровами можно протопить.
А тут настенник-дырка маленькая-дрова не лезут
Грубо-2000*0.7=1400.
2000-1400=600
600*4=2400руб./год
12*2400=28800р.
напольник 24квт нормальный 18000р
колонка нормальная 8000р.
третья труба дымохода 5000р
600*4= 2400
Итого 33400р.
Или альтернатива- 20000р.

Извините, но все расчеты Ваши ошибочны. Это даже не расчетами можно назвать, а сплошными эмоциями. Ибо два сольдо и два сольдо не будет, как по Вашему девять сольдо.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
Таким способом система станет небезопасной. А главное, что насосом Вы не превратите древний напольник с попутными потоками, в современный напольник или настенник со встречными потоками.

Чтобы не толочь воду в ступе, возьмите обычный мультиметр с термодатчиком и померяйте температуру отходящих газов у современного, тем более турбокотла, и у Вашего древнего с приделанным Вами насосом. И более ничего доказывать не нужно. Это является уже самым неопровержимым доказательством ошибочности Вашего мнения.

Температура подачи 45 градусов, спокойно держу руку на стальной выхлопной трубе котла, во время горения горелок.
Я, и не собираюсь превращать старый напольник в современный котёл.

Даже если новый котел будет экономней на 30% (а этого не будет), вместо 2000кубов за год - сгорит 1400кубов.
Стоимость куба 80коп, 600 кубов - 480грн.
Итого: экономия в год 480грн.

Расходы: современный котёл, минимум - 5000грн, разрешительная документация, плюс монтаж - еще 5000грн.
Вот, уже срок окупаемости больше 20 лет, а к тому времени уже 2 котла нужно будет еще поменять.

Реальные убытки, а не экономия - больше 100баксов в год.
Где экономия???

Котеджы в 200-1000 квадратов, в плюс выйдут, а дома до 100квадратов с нормальной теплоизоляций - никогда.
Стоит или не стоит платить дополнительные деньги за комфорт, при современной системе отопления - каждый решит сам.

skye11 написал :
Даже если новый котел будет экономней на 30% (а этого не будет),

Как Вы докажете, что не будет? С чего взяли? Запросто будет. Бывает в 4 раз люди больше платят, чем могли бы. Например из практики. Два рядом расположенных соседних дома по 160 кв.м, практически одинаковых и построенных по одному и тому же проекту, одними и теми же строителями, одновременно. В одном доме платят в среднем 2000-2500 рублей ежемесячно, а в соседнем 6000-7000. В первом доме котел настенный турбо Вайлант с рассчитанной и смонтированной мной двухтрубной системой, а во втором энергонезависимый котел типа Вами любимого АОГВ с гравитационной однотрубной системой (и даже с насосом впридачу) и с атмосферным дымоходом. Причем во втором доме на систему отопления денег потрачено больше, чем в первом!!! А может нафиг такую "энергонезависимость", если за зиму выбрасывать на ветер по 36000 рублей? За эти деньги можно было бы спокойно купить онлайновый ИБП в комплекте с газово/бензиновогенератором.

skye11 написал :
Стоимость куба 80коп, 600 кубов - 480грн.

Вы еще в прошлом находитесь что-ли? Вы бы еще 80-е годы прошлого века сюда приплели по соотношению цен.

Не знаю, сколько стоит в других регионах, а у нас магистральный газ, стоит без нескольких копеек 4 рубля за куб. Следовательно все Ваши дальнейшие выкладки несостоятельны и их даже читать нет смысла.

skye11 написал :
Реальные убытки, а не экономия - больше 100баксов в год.

И это также быссмысленное утверждение на фоне Вашей цена газа в 0,8 рубля за кубометр.

skye11 написал :
Котеджы в 200-1000 квадратов, в плюс выйдут, а дома до 100квадратов с нормальной теплоизоляций - никогда.

Писал же изначально о коттеджах площадью от 200 квадратов! И был вопрос, почему на дома и 200, и 300, и 600 квадратов делают прожорливую систему отопления?

Ведь в таких домах разница оплаты за газ может составлять уже не единицы, а десятки тысяч рублей в месяц. На фоне которых разница в стоимости котла в 15-20 тысяч просто меркнет. Эта разница бывает окупается за пару-тройку месяцев.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
И это также быссмысленное утверждение на фоне Вашей цена газа в 0,8 рубля за кубометр.

К сожалению, Вы не глянули на сокращения, 80коп - это примерно 10 центов, такая у нас цена, если расход газа меньше 2500 кубов в год.

Inch1964 написал :
Как Вы докажете, что не будет? С чего взяли? Запросто будет. Бывает в 4 раз люди больше платят, чем могли бы. Например из практики. Два рядом расположенных соседних дома по 160 кв.м, практически одинаковых и построенных по одному и тому же проекту, одними и теми же строителями, одновременно. В одном доме платят в среднем 2000-2500 рублей ежемесячно, а в соседнем 6000-7000. В первом доме котел настенный турбо Вайлант с рассчитанной и смонтированной мной двухтрубной системой, а во втором энергонезависимый котел типа Вами любимого АОГВ с гравитационной однотрубной системой (и даже с насосом впридачу) и с атмосферным дымоходом. Причем во втором доме на систему отопления денег потрачено больше, чем в первом!!! А может нафиг такую "энергонезависимость", если за зиму выбрасывать на ветер по 36000 рублей? За эти деньги можно было бы спокойно купить онлайновый ИБП в комплекте с газово/бензиновогенератором.

У меня есть немного другой пример:
Был расход газа с старым котлом 1600-1700 кубов в год, дом 60квадратов.
Сделано утепление всего дома, установлены новые окна, установлена новая система отопления с современным напольным котлом - расход снизился до 1100-1200 кубов в год.

Понесённые затраты составили примерно 8000-9000 баксов, у банкиров деньги есть - улучшал домик отцу, живёт рядышком.

Когда окупятся затраты, если экономия составляет 60 баксов в год?

А новый современный котёл, спустя 1,5 года отказался запускатся наотрез - проблема была в каком-то из 2-х десятков датчиков.

Что делать, если такой котёл откажет в 30градусный мороз, а на улице полметра снега?
Зимой 2 недели в деревню вообще ничего не ездило, добиратся разве что на вертолёте.

Inch1964 написал :
Писал же изначально о коттеджах площадью от 200 квадратов! И был вопрос, почему на дома и 200, и 300, и 600 квадратов делают прожорливую систему отопления?

Вы советовали турбонастенник человеку, который собрался отапливать дом 70 квадратов.
Я на ваш совет ответил, что такой котёл у него не окупится никогда.

Настенники турбо.это на любителя.Или если индивидуалка СО и некуда тянуть дымоход. Второй год народ(непривычный) жалуется на шумность ихнюю. Атмосферники как паиньки. Цена котлов одинакова получается при монтаже и при установке дымоходов.
И электрическая составляющая самое больное место.

Inch1964 написал :
Как Вы докажете, что не будет? С чего взяли? Запросто будет. Бывает в 4 раз люди больше платят, чем могли бы. Например из практики. Два рядом расположенных соседних дома по 160 кв.м, практически одинаковых и построенных по одному и тому же проекту, одними и теми же строителями, одновременно. В одном доме платят в среднем 2000-2500 рублей ежемесячно, а в соседнем 6000-7000. В первом доме котел настенный турбо Вайлант с рассчитанной и смонтированной мной двухтрубной системой, а во втором энергонезависимый котел типа Вами любимого АОГВ с гравитационной однотрубной системой (и даже с насосом впридачу) и с атмосферным дымоходом. Причем во втором доме на систему отопления денег потрачено больше, чем в первом!!! А может нафиг такую "энергонезависимость", если за зиму выбрасывать на ветер по 36000 рублей? За эти деньги можно было бы спокойно купить онлайновый ИБП в комплекте с газово/бензиновогенератором.

Вы еще в прошлом находитесь что-ли? Вы бы еще 80-е годы прошлого века сюда приплели по соотношению цен.

Гравитационное отопление в данном случае смонтировано наверняка неграмотно.Хорошее отопление самотёком не каждый осилит. И да действительно настенные котлы более эффективны,и монтаж гравитационного отопления может обойтись дороже(не всегда) Но люди хотят и заказывают его,одна из причин: рано или поздно газа может не стать и придётся топить в лучшем случае углём...
Настенные котлы требуют периодической профилактики-вызова специалиста(одна знакомая уже два месяца дождаться не может),да и ресурс ограничен,...нередко выходят из строя доливочные краны,а их на простом рынке не купишь...В районах,на периферии актуально : просто и надёжно,а не модно и круто.

Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.

skye11 написал :
Вы советовали турбонастенник человеку, который собрался отапливать дом 70 квадратов.
Я на ваш совет ответил, что такой котёл у него не окупится никогда.

Согласен. В сельской глуши все заканчивается заменой на простой напольник.И окупаемостью этот ход не пахнет.

skye11 написал :
Вы советовали турбонастенник человеку, который собрался отапливать дом 70 квадратов.

Конкретных советов не давал. Цитату мою приведите. Это Вы сами задали некорректный и бессмысленный вопрос об отоплении дома в 70 квадратных метров. Теперь же под эту гребенку просто занимаетесь забалтыванием. Лучше бы взяли калькулятор и посчитали. Но Вы предпочитаете пофлудить, чем с калькулятором потрудиться.

Я не советовал переделать полностью систему отопления без предварительного аудита! Я говорил, что если делать вновь, то экономную и энергоэффективную систему отопления. А не такую как Вы советуете, приделав насос к морально устаревшему котлу.

И что неумно во вновь строящихся домах, устанавливать неэкономные и прожорливые устаревшие системы образца 60-70-х годов прошлого века! Причем дороже, чем современные!

И что сэкономив 7-10 тыров, и приобретя устаревший котел, в течение одного отопительного сэзона, люди теряют за сезон на оплате газа, от 18 до 36 тысяч рублей ежегодно! (Для домов площадью от 200 кв.м)

Вы демагогией не занимайтесь. Что было мною написано, то и было написано. Не нужно извращениями чужих текстов заниматься.

А Вы советуете во вновь построенные дома ставить древние как у Вас неэкономичные гравитационные напольные котлы? И делать под них утепленные дымоходы? Вы хоть знаете, во сколько обойдется по минимуму сейчас вновь построить утепленный дымоход для атмосферного котла типа АОГВ? И советуете людям во вновь построенных домах платить за газ в полтора-два раза больше, чем они могли бы?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
Берите настенный котел (можно и напольный, но только энергозависимый, который не может работать с гравитационной циркуляцией. Но он дороже).
И обязательно турбокотел с закрытой камерой сгорания.

Ибо если сэкономите на котле 10-15 тыров, то еще больше потратите на более дорогие материалы для неэкономной и громоздкой системы отопления.

Да и с настенником за газ на несколько тыров меньше в месяц придеться платить. Так что экономить на котле и системе - себе дороже. Даже сейчас затраты на нормальную систему окупаются за год - два. При текущих ценах на магистральный газ. Но газ будет неизбежно дорожать.

Вот ваша цитата, которую вы просили.

Inch1964 написал :
А Вы советуете во вновь построенные дома ставить древние как у Вас неэкономичные гравитационные напольные котлы? И делать под них утепленные дымоходы? Вы хоть знаете, во сколько обойдется по минимуму сейчас вновь построить утепленный дымоход для атмосферного котла типа АОГВ? И советуете людям во вновь построенных домах платить за газ в полтора-два раза больше, чем они могли бы?

Я не даю совет об установке древних АОГВ, в новые дома, просто обьясняю что не всегда экономия бывает экономной, и привожу примеры - которых вы в упор не видите.

Устанавливая современный котел, следует быть готовым к тому, что в один прекрасный момент он может отказать
И если АОГВ и иже с ними, можно починить с помощью отвёртки самому, то отказавший современный котёл в 30 градусный мороз - может доставить немало феерических впечетлений, примеров просто масса на форуме.
У меня есть пример, через 2 дома от меня, когда спустя 1,5 года отказал котёл стоимостью в 2к баксов, проблема в датчике.
Повезло что дороги нормальные, и спустя сутки приехали и починили, а бывает и 2 недели невозможно доехать.

Учитывайте не только стоимость газа, что вы в него так упираетесь; считайте совокупную стоимость использования всего оборудования.
Получается следующая ситуация, вложите 10к баксов в современную систему, и сэкономьте газа на 500 баксов.

Про расходы вы умалчиваете, зато в каждом сообщении упоминаете про экономию газа.

Inch1964 написал :
И что сэкономив 7-10 тыров, и приобретя устаревший котел, в течение одного отопительного сэзона, люди теряют за сезон на оплате газа, от 18 до 36 тысяч рублей ежегодно! (Для домов площадью от 200 кв.м)

Не могу понять, что у вас за дома?
36000 рублей - это больше 9000кубов газа по вашим расценкам.
Для нормально утеплённого 2-х этажного дома площадью в 300 квадратов достаточно 3-х ну пускай 4-х тысяч кубов газа в год.
У вас дома в 3000 квадратов, или стен нету?
Как можно сжечь 15000-18000 кубов газа в год?

Inch1964 написал :
Вы хоть знаете, во сколько обойдется по минимуму сейчас вновь построить утепленный дымоход для атмосферного котла типа АОГВ?

600 баксов - высота 8 метров.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

skye11 написал :
Как можно сжечь 15000-18000 кубов газа в год?

Норматив потебления по региону 8.7м3/м2 в месяц.

skye11, Чтобы не толочь воду в ступе, возьмите обычный мультиметр с термодатчиком и померяйте температуру отходящих газов у современного, тем более турбокотла, и у Вашего древнего с приделанным Вами насосом. И более ничего доказывать не нужно. Это является уже самым неопровержимым доказательством ошибочности Вашего мнения.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Inch1964,Так он крантиком газ прижмет во время замера,и показания знаете какие будут?бюддд

Inch1964 написал :
skye11, Чтобы не толочь воду в ступе, возьмите обычный мультиметр с термодатчиком и померяйте температуру отходящих газов у современного, тем более турбокотла, и у Вашего древнего с приделанным Вами насосом. И более ничего доказывать не нужно. Это является уже самым неопровержимым доказательством ошибочности Вашего мнения.

Чуть выше, уже отвечал на этот вопрос.
Температура подачи воды 45 градусов, на стальной трубе выхлопа спокойно держу руку во время работы горелок.

В отличие от меня, вы почему - то стараетесь увильнуть от прямых вопросов.

Всё заключается в том, что при призрачной экономии - современная система значительно дороже.
Соответственно - мастер за её монтаж положит больше денег в карман, и не нужно забывать про ежегодную оплату за обслуживание, которая тоже пойдёт мастеру в карман.

Сколько проработает ваш турбокотёл без поломок?

Хотите экономии - утепляйте строение, а замена нормальной системы отопления, на вашу современную даст в лучшем случае процентов 10 экономии, при значительных затратах, и кучу проблем в случае поломки хоть чего-нить.

Выше уже писал, что полное утепление строения, замена всех окон, и установка новой современной системы с новым котлом вылилась в 30% экономию газа.
В итоге: затраты 8000-9000 баксов, ежегодная экономия газа - 60 баксов.
Срок окупаемости - каждый посчитает сам, и сделает выводы.

мвс написал :
Inch1964,Так он крантиком газ прижмет во время замера,и показания знаете какие будут?бюддд

Если сгорает 1 куб газа в час, температура выхлопа около 60 градусов.

skye11 написал :
Как можно сжечь 15000-18000 кубов газа в год?

Запросто можно. Последний раз был на осмотре в пригороде неделю назад. Два одинаковых дома по 160 кв.метров. Один платит 2-2,5 тыра, другой платит 6-7 ежемесячно. Простой подсчет, показывает, что второй по сравнению с первым выбрасывает на ветер 38250 рублей за отопительный сезон. В первом доме систему проектировал и монтировал лично я.

Вот и считайте кто и сколько кубов из них тратит.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

skye11, Не заводись. Ставили,ставим и будем ставить напольники независимые.И число их не уменьшается.Экономией(или кажущейся экономией)никого не напугать и не удивить. Отключка энергии расставляет все по местам. Выбор только за хозяином хаты. Это он должен просчитывать все засады.Наше дело грамотно смонтировать любое чудо. Советы не возбраняются.

Inch1964 написал :
Запросто можно. Последний раз был на осмотре в пригороде неделю назад. Два одинаковых дома по 160 кв.метров. Один платит 2-2,5 тыра, другой платит 6-7 ежемесячно. Простой подсчет, показывает, что второй по сравнению с первым выбрасывает на ветер 38250 рублей за отопительный сезон. В первом доме систему проектировал и монтировал лично я.

Вот и считайте кто и сколько кубов из них тратит.

Просто у второго криво сделанная гравитационка, плохая циркуляция, в итоге всё идёт в дымоход - но ведь проблема не в котле.
Или у вас другое мнение?

1500 кубов газа в ноябре - это рехнутся можно, а сколько будет зимой?

Inch1964 написал :
Два одинаковых дома по 160 кв.метров. Один платит 2-2,5 тыра, другой платит 6-7 ежемесячно.

Причина только в неправильно смонтированной СО.Пардон.

skye11 написал :
В отличие от меня, вы почему - то стараетесь увильнуть от прямых вопросов.

Третий раз предлагаю замерить температуру отходящих газов обычным мультиметром. А Вы опять в демагогию про температуру подачи в 45 увиливаете. Мерять нужно при полной мощности котла с температурой подачи котла НА НОМИНАЛЕ, т.е 80 градусов. И с номинальной дельтой Т на подаче-обратке котла. К примеру 80/60.

Надоело с Вами флудить.

Всем остальным, которые задумались о моих словах по поводу экономии газа в 15 - 36 тысяч рублей, для подтверждения моих слов, предлагаю также замерить мультиметром температуру отходящих газов. И тут все просто. Чем холоднее отходящие газы - тем больше тепла из них ушло в Ваш дом, но меньше на обогрев улицы.

И наоборот. Чем горячее отходящие газы - тем больше ваших денежек улетает в трубу, вместе с газами из которых допотопный котел не смог в достаточной степени утилизировать тепло в Ваш дом. Вот за отопление атмосферы и улетает по 36 тыров в сезон.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.