Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 06.01.2012 Ивано-Франковск Сообщений: 554
#4203687

Дистилированная вода в системе отопления, какие процессы происходят в закрытой системе?

SANTA IF написал :
Дистилированная вода в системе отопления, какие процессы происходят в закрытой системе?

Воду мало сделать дистиллированной, еще потребуется добиться от неё некоторой деаэрации в установленных пределах. Таким образом, дистиллят сам по себе мало чем отличается от обыкновенного конденсата паровых котлов, или хим.подготовленной воды (теми же простейшими Na- и H-катионированием).

Регистрация: 06.01.2012 Ивано-Франковск Сообщений: 554

мне интересно насчет газовыделения - в прошлом году закачали дистилир воду в систему на объекте, работала без проблем, а тут звонят, мол в доме нет тепла . приехал: давление в норме, а в дальних точках сплошной воздух...

SANTA IF написал :
мне интересно насчет газовыделения - в прошлом году закачали дистилир воду в систему на объекте, работала без проблем, а тут звонят, мол в доме нет тепла . приехал: давление в норме, а в дальних точках сплошной воздух...

Нет деаэратора — вода насыщена газами (даром, что дистиллят) + Ph в районе 5 == сталь быстро корродирует.

Не имеет смысла использовать дистилляты в таких условиях. Проще запитать систему от простейшей установки ХВО (да хоть от бытового фильтра, в который засыпали сульфоуголь, и прогнали его раствором поваренной соли).