Добрый день собираю информацию по отоплению для закупки комплектующих для замены батарей отопления в 3ккв (П44)
имеем 3 окна по 1,8м. и 1 окно 1,5м. хочу поставить радиаторы максимальной длины, т.е. 75% от размера окна. Хочу максимально исключить плач окон зимой!
Что имеем:
Стояк 32мм (1 ¼”) отводы 20мм (¾”) осевое 550мм.
а именно:
Zehnder Charleston Pro 2056/30 секции - высота 560, длина 1380мм. (2070вт) - 3шт.
Zehnder Charleston Pro 3057/24 секции - высота 570, длина 1104мм. (2244вт) - 1шт.
как вести монтаж батарей?
Вариант 1. снять старые вентили, поставить:
Bugatti Oregon (300 серия) 3/4" угловой (бабочка), 40 бар
Вариант 2. переварить все от основного стояка и стояк может тоже?и поставить все что выше, только кран, Bugatti Oregon (300 серия) Кран шаровой с фитингом 3/4" (бабочка), 40 бар
какой вариант с точки зрения монтажа более реальный?
1 вариант при размере радиаторов которые я хочу не подходит, стоит ли переваривать все или уменьшить длину радиаторов.
Сейчас посмотрел еще раз радиаторы Zehnder Charleston Pro и arbonia. первые в китае делают, а вторые в германии. чему отдать предпочтение?
arbonia были на другой квартире 5 лет - полет нормальный :-))