Однотрубная система отопления,две батареи одна на 10 ть ребер другая на 6 ть та что на 10 холодная (красного цвета), та что на 6 ть ребер (черного цвета )горячая ,между батареями находится стенка,если с холодной батареи выпускать воздух воду,то вода течет теплая,как только перекрываю все вода в батарее холодная,краны все шаровые !Можете исправить ,подсказать (схема прилагается ) это я так понимаю параллельное подключение??

P.S ремонт к сожалению только закончил,теперь замерзаем.Как обойтись малой кровью?????? батареи биметалл отопление ТЕЦ

0
Вложение
tacha79
tacha79
Новичок

Регистрация: 08.03.2010

Киев

Сообщений: 98

09.12.2013 в 00:02:51

А если чёрную перекрыть, красная греет? Возможно красная завоздушена, может трубы подключения красной меньше чем чёрной.

0
dm-service
dm-service
Местный

Регистрация: 24.03.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 243

09.12.2013 в 01:26:52

vitalya3084 теплоноситель двигается по наименьшему сопротивлению... ему достаточно байпаса и радиатора... на 6-ти секционный радиатор заходит без углов... а что бы зайти в 10-ти секционный надо повернуть, насколько я понял вашу схему) есть очучение что вы его(радиатор на балконе поставили)... так или иначе что бы радиатор грел надо или трубы под правильным уклоном пускать, или ставить насос, или убирать байпас и балансировать шестерку... в любом случае если кто узнает вас будут ругать!)

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.12.2013 в 09:01:28

dm-service написал : или ставить насос, или убирать байпас

Да вы офигели давать такие советы.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

09.12.2013 в 10:39:24

Mazayac написал : Да вы офигели давать такие советы.

Согласен. Очень печально.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

vitalya3084
vitalya3084
Новичок

Регистрация: 08.12.2013

Одесса

Сообщений: 10

09.12.2013 в 10:53:13

всем добрый день и спасибо за советы 1) батарею черную если перекрыть то на 10 ти секционку горячая вода не поступает,красная батарея это пристройка! байпас замурован в стене а убирать и соседей жалко и стену ломать не хочется!

на перемычке труба 20 ,на батареях 25

0
Вложение
sarlen
sarlen
Резидент

Регистрация: 05.11.2005

Саратов

Сообщений: 1120

09.12.2013 в 12:40:02

vitalya3084 написал : батарею черную если перекрыть то на 10 ти секционку горячая вода не поступает

Все разбирать и смотреть, где то хорошее заужение сделали при монтаже, раз зауженный байпас на себя все забирает.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.12.2013 в 08:19:13

vitalya3084 написал : байпас замурован в стене а убирать и соседей жалко и стену ломать не хочется!

Что ещё в стене замуровано? Стояк был стальной? Какого диаметра? Не хочется ломать - а придётся, раньше надо было думать и мастеров вменяемых выбирать (али сами наваяли?). Убирать байпас нельзя, и жалость к соседям тут ни при чём - в итоге хуже будет всем, в том числе и "рационализаторам". При нормальном монтаже обе батареи будут работать, только вместо верхних ШК надо запорно-регулировочные вентили поставить для балансировки.

Фотографии почему не выкладываете? По ним обычно дополнительные тонкости выясняются.

0
santex-SVAR
santex-SVAR
Резидент

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

10.12.2013 в 08:52:58

vitalya3084 написал : это я так понимаю параллельное подключение

последовательно надо эти 2 батареи соединить - тогда по любому через оба радиатора потечет

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

vitalya3084
vitalya3084
Новичок

Регистрация: 08.12.2013

Одесса

Сообщений: 10

10.12.2013 в 10:29:35

так ремонт уже закончен! я вот думаю а если в перемычку клея эпоксидного налить чтобы заглушить ее и стенку не ломать,будет держать давление воды???

0
vitalya3084
vitalya3084
Новичок

Регистрация: 08.12.2013

Одесса

Сообщений: 10

10.12.2013 в 22:07:57

мужики еще вопрос, эпоксидка долго стынет ,может посоветуете чем еще можно заполнить перемычку чтобы быстрее высохло?!