Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4227868

Ш.В.Н., не смешите людей!

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Федор1981 написал :
быстрее станет греться после остывания батареи. Ответ Верх.

Через заплавленную дыровку с трудом продирается горячая.С трудом!
Трубы 25 ПП.

касимов Как же ей бедной не продираться-то через ду16, вместо ду22 ? Даже и без заплавлений тяжело! Раза в три проходимость меньше стала, чем положено. А если уж заплавления - тогда вообще сплошная печаль. Да еще и с перекрытым байпасом, как с "контрольным" выстрелом в голову.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 12.12.2013 Нижний Тагил Сообщений: 10

почитал ответы но правды в них не вижу!

  1. Когда открываю байпас то батарея становится еще холоднее! Мне нужно тепло а не холод.
  2. В выходные ходил к соседу на 2 -ой этаж так там у него и думаю еще у многих стоят старые чугунные батареи со старыми стояками диаметром 15-16мм. при чем у него стоит 2-х ходовой кран на выходе с нижнего выхода батареи и байпаса, того же совдеповского времени выпуска (который или отрывает поток через байпас или через батарею(другого не дано. У соседа тоже открыт только через батарею. Хотя батарея у него ни хрена не горячая такая же чуть теплая. Это к тому что откройте байпас по теории. Видимо в 80-х стоили не по теории). Предполагаю что раз такое стаит у него со времен постройки дома то и у многих в оставшихся 7 этажах такая же система. При том что явно стояки с таким диаметром явно забились, ну и эти самые краны не у верен что в них нет засера.
    Так что всем спасибо за внимание к теме. Для себя решил что буду добиваться через ЖЭУ замены стояков. Это их обязанность! Ну и для упокоения души при случае попробую уговорить сантехника показать мне разводку и тот самый кран подачи на чердаке.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Ш.В.Н. написал :
И люди почему то благодарны безграмотным инженерам 80 и ............ инженеров 90 за их теорию.

Вы теорию даже понять не можете. А она практична очень.

Федор1981 написал :
Хотя батарея у него ни хрена не горячая такая же чуть теплая.

Федор1981 написал :
сосед со второго этажа говорит что батареи горячие

Вот надо было сразу к нему сходить, а то надавали советов, а проблема то возможно и не у вас оказалась....

Inch1964 написал :
Похоже, по числу букв, подсчитали, чтобы в рифму.

Да, по числу букв вышло забавно
Но это простое совпадение, автоцензор форума зазвездил не матерное слово.

Inch1964 написал :
Проходящее количество теплоносителя в час уменьшиться в результате на всех этажах и на всех радиаторах (на первом этаже тоже, кстати). Такой стояк с сильно уменьшенной циркуляцией (массовый расход в час), на жаргоне называют "убитый" стояк.

Вот эти бы слова в граните выбить и на главную страницу в шапку...

Inch1964 написал :
В однотрубных системах, локальное сопротивление внесенное в любой участок стояка (последовательно соединенной цепи) увеличит общее гидросопротивление всего стояка, и соответственно, уменьшит массовый расход теплоносителя через ВЕСЬ стояк и через ВСЕ радиаторы на стояке.

Проходящее количество теплоносителя в час уменьшиться в результате на всех этажах и на всех радиаторах (на первом этаже тоже, кстати). Такой стояк с сильно уменьшенной циркуляцией (массовый расход в час), на жаргоне называют "убитый" стояк.

Mazayac написал :
Вот эти бы слова в граните выбить и на главную страницу в шапку...

Спасибо.
Написал маленькую статью по этому поводу. Типа "Как убивают стояки. Про краны на байпасах, и прочий вандализм жильцов и неучей из УК (ЖЭУ). Постарался также объяснить проблему биметалла при нижней подаче теплоносителя. Чтобы не писать одно и то же в разных темах по многу раз. -

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 24.05.2012 Владивосток Сообщений: 312

Inch1964,

Inch1964,