Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4255149

Есть угловая квартира в частном бутовом доме площадью 70 кв.м., в которых батареи протянуты трубой 60-70мм в помещения площадью 50 кв.м. Стены где-то 40см бута (это с учетом штукатурки и ГКЛ внутри); утеплителя на стенах нет. Потолок деревянный и там чердак с двускатной крышей; что там - неизвестно. Есть газовый котел Nova Florida Vela Compact () и ощущение, что уж слишком часто он включается. За эту ночь потратил 7 куб.м. газа. Температура ночью была -2 градуса, ЮВ 2 м/с, 716 мм.рт.ст.

Вопрос - правильно ли все это выглядит или стоит добавить в систему накопительный бак побольше ?

VeloMah написал :
Вопрос - правильно ли все это выглядит

Мой хрустальный шар ничего невидит

VeloMah написал :
бутовом доме

Камень бут?

VeloMah написал :
батареи протянуты трубой 60-70мм

VeloMah написал :
Потолок деревянный и там чердак

маловато информации!

VeloMah написал :
слишком часто он включается.

Тактует,значит работает.А вот причина в системе(маленький литраж или криворукость монтажа).

VeloMah написал :
правильно ли все это выглядит

Почти невидно.

iv.iv написал :
Сообщение от VeloMah
бутовом доме
Камень бут?

да

при 0 градусов на улице цикл выглядел так: ровно 4 минуты пауза, потом работа 21 секунду

неужели этих данных недостаточно для оценки ? какой информации не хватает ?

VeloMah написал :
батареи протянуты трубой 60-70мм в помещения площадью 50 кв.м

VeloMah написал :
какой информации не хватает ?

По трубам уже понятно. 2". Батареи есть в квартире?

VeloMah написал :
да

при 0 градусов на улице цикл выглядел так: ровно 4 минуты пауза, потом работа 21 секунду

неужели этих данных недостаточно для оценки ? какой информации не хватает ?

Маленькая площадь для котла наверное......какие радиаторы,какие трубы и какая система(что-бы понять обьем....)

VeloMah написал :
За эту ночь потратил 7 куб.м. газа

это нормально(что в инструкции за расход пишут?)

VeloMah написал :
Вопрос - правильно ли все это выглядит или стоит добавить в систему накопительный бак побольше ?

Бойлер или какой бак???

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

1.Возможно работа системы по малому кругу.
2.возможно слабоват проток через котел-теплообменник,фильтр ,воздух.
2а.насос.или датчик протока ГВС.
3.обьем системы -много.Площадь помещения -мало.
Такой такт-это не работа.Это издевательство над котлом ,или наоборот.

касимов написал :
Батареи есть в квартире?

разумеется - везде советский чугун
по памяти - на кухне 8 секций, возле котла 5 секций, в тамбуре 5, в зале 10+10

система замкнутая (расширительный бак на вид литров 6-8), но раз в несколько недель давление падает меньше атмосферы и приходится доливать воды; куда она испаряется не видно - подтеков нигде нет

VeloMah написал :
система замкнутая (расширительный бак на вид литров 6-8), но раз в несколько недель давление падает меньше атмосферы и приходится доливать воды; куда она испаряется не видно - подтеков нигде нет

Двухтрубка или одно(если вы пишете за 2дюйма....).Систему часто подпитывать плохо!-нужно смотреть на холодную где течет(на горячей оно просто испаряется)!

система двухтрубка, большинство батарей подсоединены к магистральным трубам отводами, т.е. вода может циркулировать по трубам, не заходя в батареи

холодная вода течет в унитазе постоянно, но разве это не отдельный контур от отопления ?

VeloMah написал :
большинство батарей подсоединены к магистральным трубам отводами, т.е. вода может циркулировать по трубам, не заходя в батареи

. Котлу не интересно греть батареи.Он прогревает только то что в движении.А воды зтой не так уж и много. Слишком быстрый поток теплоносителя.Вопрос решаем изменением СО.То бишь переделыванием. По ссылке не ясно что за котел.

VeloMah написал :
холодная вода течет в унитазе постоянно, но разве это не отдельный контур от отопления ?

Это к чему?Имел ввиду что течь(протечки!) в системе отопления нужно смотреть при выключенном котле,когда система холодная!!!

VeloMah написал :
система двухтрубка, большинство батарей подсоединены к магистральным трубам отводами, т.е. вода может циркулировать по трубам, не заходя в батареи

рисуйте....и поконкретнее по котлу пожалуйста(модель)....

модель котла указана в заголовке темы ...Nova Florida Vela Compact; цифровую модель напишу позже - кажется она включала цифру 18

iv.iv написал :
течь(протечки!) в системе отопления нужно смотреть при выключенном котле,когда система холодная!!!

сейчас его не выключишь, но было пару раз что ставили температуру воды на минимум и в квартире через пару дней дубняк, т.е. вроде тогда он и отопление вырубал. Однако протечки не обнаружились. Летом поищем еще.

iv.iv написал :
(на горячей оно просто испаряется)!

Никогда не видел,чтобы испарялась без следов
Может у НАС ТАК благодаря,блин,хлорке?
А котел-полное Г.,если есть возможность-меняйте и побыстрее.Недавно менял такой на напольник,так хозяин ,говорит,за 3 года пять!!!раз теплообменник варил

зачем менять то, за что уплачено немало денег ? если бы он сломался - тогда надо было бы думать

..Не накаркайте токо...