Приветствую. Обращаюсь к коллективному разуму! Помогите решить проблему! Система двухтрубная, лучевая, МП Henco на прессе.
Горе-монтажники перепутали обратку с подачей при подключении ВСЕХ радиаторов Kermi FKV с нижней подводкой. Поэтому после установки регулирующих головок вся теплосистема забренчала и задрожала радиаторами как ведро с болтами. Я уже не говорю о потерянной эффективности приборов. Переделывать подключение радиаторов нереально. Отделка в доме закончена на 100%. Вариант перемонтировать вход на распределительный коллектор остается как самый-самый-самый крайний.

Радиаторы подключены через прямые и угловые запорно-присоединительные "Multiflex F" ZB 3/4"НГ x 3/4"НР Oventrop (1015813 и 1015814). Знаю о существовании перепускных узлов с функцией отключения 3/4" UM x 3/4" AG Oventrop (1016362, 1016462).

  1. Возможно ли решить проблему установкой этих узлов?
  2. Подскажите артикулы иных перепускных узлов или Х-модулей других производителей (COMAP, HERZ, DANFOS) в габаритах и присоединительных размерах аналогичных Oventrop! Oventrop не очень доступное и бюджетное решение.
  3. Помогите найти и купить!

з.ы. Через неделю за бортом будет -40 С.

0
Аватар пользователя
konsta29

Местный

Регистрация: 05.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 3354

17.01.2014 в 10:09:24

#4297838

3yc написал : Помогите решить проблему!

Меняйте вход на коллекторе, самое простое и верное решение. Пока вы найдёте этот эксклюзив, пока его вам привезут..... Да и не факт, что встанут нормально.

0

β-тестер МШУ-125/1400

Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

17.01.2014 в 10:13:32

#4297843

Мультифлексы для перепутанных выводов есть всего у пары фирм, поэтому про них лучше забыть сразу. Если доступ к гребенке есть, то поменять подачу/обратку местами займет от силы час. То есть меньше, чем ожидание волшебного рецепта в этой теме.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

17.01.2014 в 12:47:29

#4298175

3yc написал : Вариант перемонтировать вход на распределительный коллектор

Самый первый. Второй это выходы у котла.

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

17.01.2014 в 14:36:58

#4298451

3yc написал : перепутали обратку с подачей при подключении ВСЕХ радиаторов Kermi FKV

слева подача......

3yc написал : Вариант перемонтировать вход на распределительный коллектор остается как самый-самый-самый

Легче всего

3yc написал : Знаю о существовании перепускных узлов

просто с одного радиатора снимите термоголовку.

0
Аватар пользователя
3yc

Местный

Регистрация: 25.08.2013

Сургут

Сообщений: 5

17.01.2014 в 15:50:31

#4298648

Спасибо за ваши мнения, господа.

  1. Вариант с перемонтажем гребенки не реален в виду крайне стесненного пространства. Возникнут серьезные проблемы с размещением и последующим доступом к фильтру-грязевику, прибору учета. Сейчас стоит Сенсоник на подачу, придется менять на такойже но в исполнении на обратку.

  2. Менять выходы у котла тоже не вариант. Котел не только мой ;)

  3. просто с одного радиатора снимите термоголовку.

Почему с одного ?? Это сможет решить только проблему аккустического дискомфорта, которая кстати решается простой регулировкой с 5 до 4.8 положения термоголовки. И главную проблему, снижение теплоотдачи, этот вариант не решает.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

17.01.2014 в 16:07:18

#4298692

3yc написал : Котел не только мой

Схему реально?

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

17.01.2014 в 16:12:25

#4298703

3yc написал : Почему с одного ?? Это сможет решить только проблему аккустического дискомфорта, которая кстати решается простой регулировкой с 5 до 4.8 положения термоголовки.

Имел ввиду что-бы не замарачиватся с перепускным.

3yc написал :

  1. Вариант с перемонтажем гребенки не реален в виду крайне стесненного пространства. Возникнут серьезные проблемы с размещением и последующим доступом к фильтру-грязевику, прибору учета. Сейчас стоит Сенсоник на подачу, придется менять на такойже но в исполнении на обратку.

Коллектор....фото бы этого узла.....

0
Аватар пользователя
Жилин

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Москва

Сообщений: 663

17.01.2014 в 18:54:10

#4298973

В любом доступном месте перекрестить трубы. С мп в этом проблем нет. Монтажников уже расстреляли?:a Хотя давайте фото, не через радикал, только.

0
Аватар пользователя
3yc

Местный

Регистрация: 25.08.2013

Сургут

Сообщений: 5

17.01.2014 в 20:51:10

#4299220

Так было до монтажа короба инженерных сетей и коммуникаций http://i59.fastpic.ru/big/2014/0117/6f/1103e50b1b022c7d22f1fbd733f4776f.jpg http://i59.fastpic.ru/big/2014/0117/88/32b40a6c637320b548ad560bf1f5f588.jpg Так стало после... http://i59.fastpic.ru/big/2014/0117/0a/11bd4744b8740ae746d6e1a0ac5f170a.jpg http://i59.fastpic.ru/big/2014/0117/fc/5d2e2b52684e223dd21dd047cda254fc.jpg

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

17.01.2014 в 21:25:27

#4299339

Ну и халтура. Всё равно надо всё переделать, поэтому проблем не будет.

0
Аватар пользователя
konsta29

Местный

Регистрация: 05.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 3354

18.01.2014 в 03:06:22

#4300102

Попробуйте разобрать между коллектором и сенсоником и с помощью угловых американок перекрестить магистрали....

0

β-тестер МШУ-125/1400

Аватар пользователя
DimaGl

Местный

Регистрация: 10.02.2010

Калининград

Сообщений: 194

18.01.2014 в 09:18:36

#4300249

Судя по фото проблем с перекрестием вообще быть не должно,час позора и всё на своих местах.

0
Аватар пользователя
artem 16

Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

18.01.2014 в 11:18:43

#4300353

На нижнем фото, слева вверху видны отсечные краны. Вырезать кусок профиля, "отрезаться", перепрессоваться, недостаток восполнить американкой - краны рано или поздно все равно менять придется, а на профиле предусмотреть место для установки лючка - как краны закрывать думаете?

0
Аватар пользователя
Андраник

Местный

Регистрация: 12.05.2010

Москва

Сообщений: 2771

18.01.2014 в 12:48:32

#4300453

У Oventrop есть прямые и угловые узлы нижнего подклюения для перепутанных подач и обраток. Долны идеть размеры аналогичные стоковым (критично в угловом узле).

0
Аватар пользователя
3yc

Местный

Регистрация: 25.08.2013

Сургут

Сообщений: 5

19.01.2014 в 08:26:58

#4302289

Ну и халтура. Всё равно надо всё переделать, поэтому проблем не будет.

С оценкой согласен. Сделано бездарно.

artem 16 написал : На нижнем фото, слева вверху видны отсечные краны. Вырезать кусок профиля, "отрезаться", перепрессоваться, недостаток восполнить американкой - краны рано или поздно все равно менять придется, а на профиле предусмотреть место для установки лючка - как краны закрывать думаете?

К кранам доступ имеется, но с учетом предстоящей реконструкции думаю их заменить на более надежную арматуру и перенести поближе к люку.

Кстати, регулировка термоголовок решает проблему временно. Спустя пол дня дребезг возвращается ;( И вот что заметил. Задняя панель радиаторов иммет более высокую температуру чем внешняя. Это всегда так или только в моем случае когда перепутаны потоки ??

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

19.01.2014 в 09:29:14

#4302313

3yc написал : Задняя панель радиаторов иммет более высокую температуру чем внешняя. Это всегда так или только в моем случае когда перепутаны потоки ??

Только в Вашем случае. Перекрещивайте на коллекторах. Это легче всего. Тут и сказке конец.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

19.01.2014 в 14:59:30

#4302803

3yc написал : Задняя панель радиаторов иммет более высокую температуру чем внешняя.

Воздух не убран полностью.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

19.01.2014 в 15:05:00

#4302816

3yc написал : И вот что заметил. Задняя панель радиаторов иммет более высокую температуру чем внешняя. Это всегда так или только в моем случае когда перепутаны потоки ??

Тогда, радиаторы у Вас, видимо по технологии Х2. При правильном подключении у них тыльная панель должна быть холоднее лицевой. Это так и задумано в технологии Х2. У Вас же наоборот из-за циркуляции в Ваших радиаторах шиворот-навыворот.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

19.01.2014 в 18:03:22

#4303221

Inch1964 написал : по технологии Х2.

Люди в черном?

Inch1964, В чем секрет? А то я слишком ровно поставил несколько длинных панельников.И задняя стенка прогрелась только после поднятия края с маевским. Вобщем бубен присутствовал,но в танце не участвовал.

0
Аватар пользователя
maximys78

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Мытищи

Сообщений: 762

19.01.2014 в 20:51:23

#4303569

касимов написал : Люди в черном?

Технология kermi therm x2 http://interma.ru/catalog/radiator_2_1_6.php

0

Максим.

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

20.01.2014 в 01:54:35

#4304451

касимов написал : Люди в черном?

Inch1964, В чем секрет? А то я слишком ровно поставил несколько длинных панельников.И задняя стенка прогрелась только после поднятия края с маевским. Вобщем бубен присутствовал,но в танце не участвовал.

В основе работы радиаторов отопления THERM X2 лежит новый принцип, при котором движение потока теплоносителя организовано не параллельно, как было раньше, а последовательно. То есть передняя панель последовательно соединена с панелями, расположенными позади нее. Теплоноситель протекает сначала через переднюю панель, а потом только через тыльную.

А то, что длинные радиаторы не прогревались полностью - свидетельствует о том, что пожадничали несколько тыров, и сэкономили на гидравлическом расчете системы. Но будут терять денег из-за этого в разы больше каждый сезон на неэкономичном расходе газа.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
3yc

Местный

Регистрация: 25.08.2013

Сургут

Сообщений: 5

20.01.2014 в 10:36:49

#4304717

Inch1964 написал : Тогда, радиаторы у Вас, видимо по технологии Х2. При правильном подключении у них тыльная панель должна быть холоднее лицевой. Это так и задумано в технологии Х2. У Вас же наоборот из-за циркуляции в Ваших радиаторах шиворот-навыворот.

Да радиаторы из серии Х2.

Еще раз спасибо за помощь. Как только спадут морозы займусь реконструкцией. Думаю, что мне придется менять местами коллекторы в сборе и переделать подводку от стояков. Судя по коментариям такой вариант наиболее технически оправдан. По результату отпишусь, если кому интересно. Теоретически... Если убрать термоголовки совсем это решит проблему с пульсацией теплоносителя или нет ? Меня беспокоит то, что в результате вибрации могут ослабнуть резьбовые соединения со всеми вытекающими последствиями (тьфу-тьфу-тьфу). Сейчас нет возможности постоянно контролировать работу системы и заниматься регулировкой.

0
Аватар пользователя
йцукер

Местный

Регистрация: 19.07.2007

Рязань

Сообщений: 2132

20.01.2014 в 12:27:11

#4304939

Если убрать термоголовки совсем это решит проблему с пульсацией теплоносителя или нет ?

Конечно, снимайте смело.

И вот что заметил. Задняя панель радиаторов иммет более высокую температуру чем внешняя. Это всегда так или только в моем случае когда перепутаны потоки ??

Это в случае неправильного подключения.

А то я слишком ровно поставил несколько длинных панельников.

Касимов, я по уровню ставил, как и требует мануал, у мну двухметровые, а у тебя трёхметровые чтоль?:D

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

20.01.2014 в 18:04:01

#4305654

3yc написал : Теоретически... Если убрать термоголовки совсем это решит проблему с пульсацией теплоносителя или нет ?

Теоретически ничего не даст, потому, что конструкция термостатического вентиля рассчитана на поток теплоносителя только в одноу сторону. А практически может дать уменьшение шума. За счет увеличения проходного сечения в термостатическом вентиле.

Но если при этом еще и "скрутить", положение шкалы преднастройки термоклапанов, то это может дать эффект в виде разбаланировки всей системы. В данный момент, на каждом радиаторе, шкала преднастройки должна стоять у Вас в своем индивидуальном положении. И если "скрутить" в положение для однотрубных систем, то шум должен уменьшиться или исчезнуть. Но и балансировка (распределение потока теплоносителя между радиаторами) всей системы окажется нарушенная. Попробуйте, только запишите положение в которых были установлены шкалы термовентилей на радиаторах, чтобы можно было вернуть обратно.

Кстати, если "скрутите" все шкалы в положение N, то если все радиаторы будут продолжать прогреваться, а не только некоторые, то это будет свидетельствовать, о неправильной работе системы. Т.е. работе со слишком низкой дельтой Т, что приводит к завышенному расходу топлива. Советую померить мультиметром температуры теплоносителя на входе и выходе каждого радиатора. В правильно спроектированной и смонтированной системе на каждом радиаторе должен быть один и тот же тепловой режим с дельтой не менее 15 градусов (лучше 20). Например, чаще всего должен проектироваться энергоэкономичный тепловой режим 70/55 или 70/50 для ППр труб, и режим 80/60 или 80/50 для медных труб. Это для неконденсационных котлов боящихся конденсата, т.е вторая цифра чем меньше, тем лучше, но лишь бы не "убить" теплообменник и котел кислотным конденсатом. Для конденсационных котлов и низкотемпературного отопления, считается оптимальным режимом 50/30.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
CCCP33

Местный

Регистрация: 23.01.2017

Москва

Сообщений: 6

23.01.2017 в 13:28:12

#5912077

Добрый день, товарищи! Такая ситуация - перепутаны вход и обратка у 3 из 4 радиаторов в квартире. Котел Ferroli Domiproject 24D, радиаторы - Korado Radik VK. Схему прокладки труб в квартире нарисовал по тепловизору. Все залито стяжкой. Никаких проектов/схем у меня нет. Что посоветуете делать? Мой вариант - перепаять полипропиленовые трубки (поменять местами) вход-выход котла и уже долбить стяжку у одной батареи. Но насколько это будет правильным решением? Не нарушится ли "балансировка"/не накроется ли он при этом?

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

23.01.2017 в 14:14:41

#5912111

CCCP33, узлов подключения почти не видно, но могу предположить, что это Н-образные вентильные узлы. В природе существуют их заменители с перекрещиванием потоков. Это специально для тех, кто попутал местами подачу с обраткой.

0
Аватар пользователя
CCCP33

Местный

Регистрация: 23.01.2017

Москва

Сообщений: 6

23.01.2017 в 15:02:03

#5912140

cineman, наслышан про такие, но цена их 2т.р. за штуку и найти их непросто - не такой уж ходовой товар. А чем не вариант перепаять трубы у котла?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.01.2017 в 15:39:19

#5912170

CCCP33, методы "утепления", что видны на фото, могут давать самые весёлые эффекты. Например, плесень на стенах.

Трубы у котла переварить можно, ничего не нарушится.

И спасибо за термограммы - многие до сих пор почему-то считают, что для панельников направление подачи можно нарушать.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

23.01.2017 в 19:47:30

#5912408

CCCP33 написал: не такой уж ходовой товар.

Купить не составит труда. Нужна всего одна штука, или радиаторов больше 4-х? Или сварите обход на одном радиаторе и перебросьте на котле. Обход удобно варить, сдвинув радиатор влево на 50 мм.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу