Аватар пользователя
Agnostiq

Местный

Регистрация: 29.01.2009

Киев

Сообщений: 460

23.01.2014 в 21:48:42

#4313496

В доме лучевая разводка отопления. В котельную приходят трубы (Рехау 16) от 15 радиаторов. Как лучше сделать: поставить коллектор на 15 контуров и через гидрострелку на котел или еще какие-нибудь варианты будут?

Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

23.01.2014 в 22:08:41

#4313551

Agnostiq,Самый длинный коллектор на 12 выходов,тоесть ближайшие радиаторы можно спарить......Нарисовали бы что задумали.....

Аватар пользователя
abuilder

Местный

Регистрация: 01.12.2011

Таганрог

Сообщений: 93

23.01.2014 в 22:31:43

#4313621

iv.iv написал : ближайшие радиаторы можно спарить

зачем спаривать? можно из фаровских коллекторов собрать на 15 выходов.

Agnostiq написал : через гидрострелку на котел

гидрострелка потянет за собой дополнительный циркуляционный насос. просто коллетора подключите к котлу.

А вообще и правда

iv.iv написал : Нарисовали бы что задумали

Аватар пользователя
Agnostiq

Местный

Регистрация: 29.01.2009

Киев

Сообщений: 460

23.01.2014 в 22:51:20

#4313674

15 контуров собрать не проблема из двух коллекторов. Собственно, рисовать как бы и нечего. 15 радиаторов пришло в котельную - вот и всё отопление. А гидрострелку, чтобы сильно не грузить насос в котле, ну и вдруг бойлер косвенного нагрева появится.

Аватар пользователя
abuilder

Местный

Регистрация: 01.12.2011

Таганрог

Сообщений: 93

23.01.2014 в 23:03:06

#4313705

котел одноконтурный настенный?

Аватар пользователя
Agnostiq

Местный

Регистрация: 29.01.2009

Киев

Сообщений: 460

23.01.2014 в 23:09:05

#4313720

Нет, двухконтурный.

Аватар пользователя
dm-service

Местный

Регистрация: 24.03.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 243

24.01.2014 в 02:44:09

#4314069

Нет, двухконтурный.

причем тут бойлер косвенного нагрева и гидрострелка тогда??? у вас второй контур или сразу под ГВС, или под косвенник... или вы его на что-то другое пустили?

Agnostiq,Самый длинный коллектор на 12 выходов,тоесть ближайшие радиаторы можно спарить....

хорошая мысль!

из фаровских коллекторов собрать на 15 выходов.

не стоит ...

Аватар пользователя
abuilder

Местный

Регистрация: 01.12.2011

Таганрог

Сообщений: 93

24.01.2014 в 13:53:58

#4314702

dm-service написал : не стоит ...

почему? обоснуйте!

Аватар пользователя
dm-service

Местный

Регистрация: 24.03.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 243

24.01.2014 в 16:08:11

#4314959

.... если есть возможность соединить ближние радиаторы и сделать целиковый коллектор, зачем чтото крутить... может я и не прав.....

Аватар пользователя
Stc

Местный

Регистрация: 19.12.2013

Брянск

Сообщений: 701

24.01.2014 в 20:03:18

#4315384

Схему разводки (а еще лучше, экспликацию) покажите, уважаемый автор темы.

Аватар пользователя
san-1-tehnik

Местный

Регистрация: 21.10.2006

Москва

Сообщений: 729

24.01.2014 в 20:21:50

#4315426

Коллектора скручивать до 15 выводов не нужно, лучше разделить на двое, с примерно равной нагрузкой, и стрелка на настенник вообще не нужна. И еще обвязку котла сделайте полипропиленом, медью то есть материалом который не заужает место соединения.

Аватар пользователя
Stc

Местный

Регистрация: 19.12.2013

Брянск

Сообщений: 701

24.01.2014 в 20:44:29

#4315463

san-1-tehnik написал : Коллектора скручивать до 15 выводов не нужно, лучше разделить на двое, с примерно равной нагрузкой, и стрелка на настенник вообще не нужна. И еще обвязку котла сделайте полипропиленом, медью то есть материалом который не заужает место соединения.

Экстрасенсорика была во все времена востребованным продуктом. Уважаю! Большинство инженеров ведь как? - уточняют данные, потом только выдают вердикт. А вы умничка. Далеко пойдёте, если вас не остановят (тьфу-тьфу-тьфу).

Аватар пользователя
san-1-tehnik

Местный

Регистрация: 21.10.2006

Москва

Сообщений: 729

24.01.2014 в 20:55:25

#4315493

Да, я точно умничка, да и хренли тут сенсорить, вопрос прост дальше некуда, так что я еще и понятливый, и текущих данных для меня достаточно.

Аватар пользователя
Stc

Местный

Регистрация: 19.12.2013

Брянск

Сообщений: 701

24.01.2014 в 21:03:55

#4315517

san-1-tehnik написал : Да, я точно умничка, да и хренли тут сенсорить, вопрос прост дальше некуда, так что я еще и понятливый, и текущих данных для меня достаточно.

Я выскажусь, только вы не обижайтесь. В других темах я нередко обращал внимание коллег на возможные нюансы касательно систем отопления. Как понял, вопросом владеет Пассажир, Техник-сан, Мазаяц, и, возможно, Инч1964(у него практического опыта нет, похоже). Вы же в эту категорию не попадаете, но уже стараетесь выдавать вердикты. А ВДРУГ ВЫ ОШИБАЕТЕСЬ? ПРИ ЭТОМ ВАШ "СОВЕТ" БУДЕТ ПРИНЯТ К ЭКСПЛУАТАЦИИ?

Аватар пользователя
Жилин

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Москва

Сообщений: 663

24.01.2014 в 21:11:33

#4315539

Ээээ. что касается котлового насоса, то 15 радиаторов он должен протянуть. Можно спарить(увеличить) коллектор до 15 выходов( в теории). В любом случае их придется регулировать. А так, что за радиаторы, подключение, мощность каждого. Мелкие можно спариваить и то если нижнее подключение. через "бинокль" с байпасом. В любом случае надо смотреть по месту или по чертежу с данными.

Аватар пользователя
san-1-tehnik

Местный

Регистрация: 21.10.2006

Москва

Сообщений: 729

24.01.2014 в 21:14:37

#4315547

Я не привык болтать, я монтажник, и то что не попадаю в ВАШУ КАТЕГОРИЮ (а это вы уж не обижайтесь но попахивает подхалимажем), не мешает мне монтировать системы отопления на протяжении 16 лет, и все прекрасно работают.

Аватар пользователя
Stc

Местный

Регистрация: 19.12.2013

Брянск

Сообщений: 701

24.01.2014 в 21:16:26

#4315552

Жилин написал : Ээээ. что касается котлового насоса, то 15 радиаторов он должен протянуть. Можно спарить(увеличить) коллектор до 15 выходов( в теории). В любом случае их придется регулировать. А так, что за радиаторы, подключение, мощность каждого. Мелкие можно спариваить и то если нижнее подключение. через "бинокль" с байпасом. В любом случае надо смотреть по месту или по чертежу с данными.

Во-во. Придется РЕГУЛИРОВАТЬ. Теплоноситель ДОЛЖЕН отдавать энергию в конвекторы. А расчет такого уровня на коленке не делается, ответственно заверяю.

Аватар пользователя
Stc

Местный

Регистрация: 19.12.2013

Брянск

Сообщений: 701

24.01.2014 в 21:18:58

#4315562

san-1-tehnik написал : Я не привык болтать, я монтажник, и то что не попадаю в ВАШУ КАТЕГОРИЮ (а это вы уж не обижайтесь но попахивает подхалимажем), не мешает мне монтировать системы отопления на протяжении 16 лет, и все прекрасно работают.

Вы мотажник, соответственно, получаете наряды, которые выдаёт мастер цеха. Вы ни за что не отвечаете, лишь исполняете.

О чем сейчас спорите???

Аватар пользователя
Жилин

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Москва

Сообщений: 663

24.01.2014 в 21:24:22

#4315574

Stc написал : Вы мотажник, соответственно, получаете наряды, которые выдаёт мастер цеха. Вы ни за что не отвечаете, лишь исполняете.

О чем сейчас спорите???

C чего вы взяли, может он монтажник индивидуал, как и многие тут.

Аватар пользователя
san-1-tehnik

Местный

Регистрация: 21.10.2006

Москва

Сообщений: 729

24.01.2014 в 21:32:48

#4315595

Жилин написал : C чего вы взяли, может он монтажник индивидуал, как и многие тут.

Во во монтажник индивидуал, мастера дураки задолбали.

Аватар пользователя
san-1-tehnik

Местный

Регистрация: 21.10.2006

Москва

Сообщений: 729

24.01.2014 в 21:38:59

#4315613

Stc написал : Вы мотажник, соответственно, получаете наряды, которые выдаёт мастер цеха. Вы ни за что не отвечаете, лишь исполняете.

О чем сейчас спорите???

"Мастер Цеха," это вы о чем, у нас на стройке, прорабы, то есть производители работ, так что если возникнут еще вопросы обращайтесь, для вас ликбез бесплатный.

Аватар пользователя
Agnostiq

Местный

Регистрация: 29.01.2009

Киев

Сообщений: 460

24.01.2014 в 21:50:39

#4315650

Джентльмены, прошу не ругаться и не меряться длиной опыта, а перейти к более конструктивному обсуждению. Повторюсь, имеется в котельной подводка от 15 радиаторов (с трёх этажей - разводка лучевая), выполненная трубой Раупинком 16. Почему именно так - тема не об этом. Сегодня стало известно, что будет бойлер косвенного нагрева . Чтобы не было проблем с горячей водой при одновременном водоразборе ( ГВС пойдет на два с/узла и кухню. ) решено использовать небольшой косвенник.

Аватар пользователя
Stc

Местный

Регистрация: 19.12.2013

Брянск

Сообщений: 701

24.01.2014 в 21:51:15

#4315652

san-1-tehnik написал : Во во монтажник индивидуал, мастера дураки задолбали.

:)

Аватар пользователя
Stc

Местный

Регистрация: 19.12.2013

Брянск

Сообщений: 701

24.01.2014 в 21:53:18

#4315655

san-1-tehnik написал : "Мастер Цеха," это вы о чем, у нас на стройке, прорабы, то есть производители работ, так что если возникнут еще вопросы обращайтесь, для вас ликбез бесплатный.

Спасибо! Обязательно обращусь! Знаете ли, порой практический опыт бывает много важнее любых теорий.

Аватар пользователя
Жилин

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Москва

Сообщений: 663

24.01.2014 в 21:57:27

#4315674

На глазок. систему вам монтировали не особо вменяемые монтажники. Выясняется что три этажа. Сколько раиаторов на каждом, зачем все 15-кой вывели в котельную и т.д и т.п...? Вопросов куча.

Аватар пользователя
abuilder

Местный

Регистрация: 01.12.2011

Таганрог

Сообщений: 93

24.01.2014 в 22:05:10

#4315701

san-1-tehnik написал : стрелка на настенник вообще не нужна

ну это слишком громкое заявление

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

24.01.2014 в 22:18:59

#4315750

Предлагаю делать для монтажников проекты систем отопления. Это позволит Вам иметь неоспоримое и постоянное преимущество перед другими бригадами, так как сможете без вранья называть общую сумму работ и материалов ниже, чем конкуренты. Оплата по факту полученной Вами экономии. Убедитесь в Вашей выгоде, значит сотрудничество будет продолжаться и дальше. Можете разок получить и бесплатное проектирование (если возникнет желание кинуть), только выгоднее с каждого объекта получать дополнительный доход в несколько десятков тыров, чем разок кинуть, а потом увянуть. ;) Потому, что здравомыслящий человек никогда не зарежет курицу, несущую золотые яйца. :)

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

24.01.2014 в 22:32:47

#4315798

Хотите приведу примеры (с полной схемой гидравлического расчета), как за счет грамотного проектирования только на материалах Вы сможете сэкономить для заказчика (а если ему до балды, как чаще всего и есть, то себе в карман) несколько десятков тыров, или даже пару сотен тыров? Всего-то на примере небольшого дома в 130 квадратов? Например, как переход от проекта с попутной системой к "тупиковой" системе, сэкономило заказчику (или Вам в карман) 20 000 рублей, только на закупке радиаторов?

Как переход от ППр труб к медным трубам на пайке, в этом же проекте, может сэкономить заказчику (или Вам в карман, потому, что заказчику чаще всего до балды) еще 5-10 тыров...

Как грамотное проектирование арматуры, может сэкономить заказчику (или Вам в карман), еще 5-10 тыров, дополнительно к вышесказанному.... Потому, что заказчику чаще всего до балды стоимость материалов. Ведь он оценивает только суммарную стоимость работ и материалов! ;) Причем заказчик от такого проектирования не только не пострадает, но и будет экономить несколько тыров в месяц, на оплате газа.

Оплата по факту экономии (т.е. лучше съесть торт хором, чем фекалии в одиночку). Такие предложение не чАсты. Подумайте хорошенько. Ведь амбициями сыт не будешь. Все вопросы и сомнения можно обсудить в личке и по скайпу.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Agnostiq

Местный

Регистрация: 29.01.2009

Киев

Сообщений: 460

24.01.2014 в 22:41:36

#4315833

Это в другой теме или в личке пожалуйста.

Аватар пользователя
san-1-tehnik

Местный

Регистрация: 21.10.2006

Москва

Сообщений: 729

24.01.2014 в 22:44:03

#4315842

Жилин написал : На глазок. систему вам монтировали не особо вменяемые монтажники. Выясняется что три этажа. Сколько раиаторов на каждом, зачем все 15-кой вывели в котельную и т.д и т.п...? Вопросов куча.

Ну почему же не особо вменяемые, вообще достаточно удобно иметь все распределительные шкафы в котельной, так как не приходится отвоевывать место под шкаф в доме.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу