Собираемся менять батареи, ставить биметалл. В связи с тем что из-за отсутствия места байпас будет установлен
ближе к стояку, соответственно есть шанс что не вся водичка будет заходить в батарею. Жековский сантехник без зазрения совести предлашает поставить шаровой за байпас, но что то мне грех не хочется на себя брать. Спрашивать его про подачу воды тоже особого смысла не имею, диагональная подводка не устраивает из-за места.
Нашел выход в установке трехходового крана на нижнюю трубу, в месте стыка с байпасом. Вроде и разрешено (по крайней мере нигде не увидел что запрещено) и получается что данным краном можно управлять потоком, короче одни плюсы. Но почему то в форуме про такое использование почти ничего не нашел? Не практикуется? Вроде и краны приличные есть, у FAR например. Какие минусы при использовании трехходового крана?
Шаровый на байпас точно ставить не нужно, проще было ды разобраться при наличии схемы. Один из вариантов: установка байпаса меньшего диаметра чем трубы отопления и регулировочного вентиля на одно из присоединений радиатора. А трёхходовой кран, при "чистоте" нашей воды ставить не целесообразно - поток воды будет перераспледелятся только пока оборудование новое, затем система забьётся грязью...
treff, минус всего один- при грамотном подходе это единственный кран в обвязке радиатора, поэтому без слива стояка его не получится отсечь (например, чтобы снять). С другой стороны, а нужна ли такая возможность вообще? Всё остальное только плюсы
treff, смысла не в 3-ходовом. По сути тоже самое, что и кран на байпасе, только дороже будет стоить
Кран был бы эффективен при несъемном радиаторе, т.е на одной из труб к радиатору, без второго отсечного крана. Как это раньше и устанавливалось на несъемные чугунные радиаторы и конвекторы
treff написал :
В связи с тем что из-за отсутствия места байпас будет установлен
ближе к стояку, соответственно есть шанс что не вся водичка будет заходить в батарею.
Главное, чтобы байпас вообще был, и (в случае, если ставите автоматический терморегулятор вроде RA-G) был смещённым. А расстояния от стояка до него и от него до батареи (если не 10 м) по барабану.
santex-SVAR написал :
3-ход. кран перекрывающий байпас (вся вода в радиатор) ... отрицательно отразится на работе всего стояка.
Именно так, ключевой момент почему его ставить нельзя.
И неважно какая подача - попытка прогнать весь поток теплоносителя стояка через биметаллический радиатор убьёт циркуляцию.