Собираемся менять батареи, ставить биметалл. В связи с тем что из-за отсутствия места байпас будет установлен
ближе к стояку, соответственно есть шанс что не вся водичка будет заходить в батарею. Жековский сантехник без зазрения совести предлашает поставить шаровой за байпас, но что то мне грех не хочется на себя брать. Спрашивать его про подачу воды тоже особого смысла не имею, диагональная подводка не устраивает из-за места. Нашел выход в установке трехходового крана на нижнюю трубу, в месте стыка с байпасом. Вроде и разрешено (по крайней мере нигде не увидел что запрещено) и получается что данным краном можно управлять потоком, короче одни плюсы. Но почему то в форуме про такое использование почти ничего не нашел? Не практикуется? Вроде и краны приличные есть, у FAR например. Какие минусы при использовании трехходового крана?

0
viaru
viaru
Новичок

Регистрация: 01.02.2014

Новокузнецк

Сообщений: 20

03.02.2014 в 08:07:05

Шаровый на байпас точно ставить не нужно, проще было ды разобраться при наличии схемы. Один из вариантов: установка байпаса меньшего диаметра чем трубы отопления и регулировочного вентиля на одно из присоединений радиатора. А трёхходовой кран, при "чистоте" нашей воды ставить не целесообразно - поток воды будет перераспледелятся только пока оборудование новое, затем система забьётся грязью...

0
Kranoff
Kranoff
Резидент

Регистрация: 07.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1376

03.02.2014 в 11:46:30

treff, минус всего один- при грамотном подходе это единственный кран в обвязке радиатора, поэтому без слива стояка его не получится отсечь (например, чтобы снять). С другой стороны, а нужна ли такая возможность вообще? Всё остальное только плюсы:)

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 18065

03.02.2014 в 11:58:46

treff, смысла не в 3-ходовом. По сути тоже самое, что и кран на байпасе, только дороже будет стоить Кран был бы эффективен при несъемном радиаторе, т.е на одной из труб к радиатору, без второго отсечного крана. Как это раньше и устанавливалось на несъемные чугунные радиаторы и конвекторы

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

03.02.2014 в 15:20:43

treff написал : В связи с тем что из-за отсутствия места байпас будет установлен ближе к стояку, соответственно есть шанс что не вся водичка будет заходить в батарею.

Главное, чтобы байпас вообще был, и (в случае, если ставите автоматический терморегулятор вроде RA-G) был смещённым. А расстояния от стояка до него и от него до батареи (если не 10 м) по барабану.

0
santex-SVAR
santex-SVAR
Резидент

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

03.02.2014 в 18:12:54

treff написал : Собираемся менять батареи, ставить биметалл.

treff написал : Нашел выход в установке трехходового крана на нижнюю трубу, в месте стыка с байпасом.

treff написал : и получается что данным краном можно управлять потоком

  1. в каких направлениях управляются потоки ? можно ненароком поставить на нижнюю трубу 3-ходовой кран предназначенный для верхней трубы.
  2. 3-ход. кран перекрывающий байпас (вся вода в радиатор) при биметалле на нижней подаче - хорошо отрицательно отразится на работе всего стояка.
0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

03.02.2014 в 18:38:14

santex-SVAR написал : 3-ход. кран перекрывающий байпас (вся вода в радиатор) ... отрицательно отразится на работе всего стояка.

Именно так, ключевой момент почему его ставить нельзя. И неважно какая подача - попытка прогнать весь поток теплоносителя стояка через биметаллический радиатор убьёт циркуляцию.

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

03.02.2014 в 18:54:15

Mazayac написал : попытка прогнать весь поток теплоносителя стояка через биметаллический радиатор убьёт циркуляцию.

Ой ли? Если радиатор чугуний - монопенисуально. Кстати, трехходовые под приварку идут с одинаковыми размерами, так что, байпасс будет незауженым.

0
santex-SVAR
santex-SVAR
Резидент

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

03.02.2014 в 19:43:26

AlexMax написал : Если радиатор чугуний - монопенисуально

santex-SVAR написал : при биметалле на нижней подаче

разницу ЧУЕМ (ощущаем) ? или не ... ?

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

04.02.2014 в 22:17:50

santex-SVAR написал : разницу ЧУЕМ

Не единым биметаллом богат вторичный фонд. Есть еще чугунные дизайн-радиаторы. Это удовольствие гораздо дороже и качественней биметалла :)