Аватар пользователя
Acer

Местный

Регистрация: 10.02.2007

Томск

Сообщений: 274

17.02.2014 в 09:24:21

Подскажите по проектированию отопления частного дома. Имеется небольшой (6х6м) кирпичный дом, два этажа и теплый подвал. Чердак холодный. Толщина кирпича 50см, летом предстоит еще утепление. г. Томск (сибирь), зимой у нас может -30-35гр стоять месяц. Осилил программу расчета теплопотерь, прикинул на стену 10см а на чердак 20см минваты, на все здание теплопотери порядка 8кВт.

Как я представляю схему отопления. В подвале настенный котел Baxi Fourtech или Eco Four, второй немного дороже, но чем отличается так и не понял, вроде как только имеет латунный трехходовой клапан. Антифриз. Бойлер косвенного нагрева литров на 150-200. Трубы отопления из стали.

От котла по периметру подвала попутная двухтрубная 1" разводка, от нее стояки 3/4" однотрубка с верхней подачей. Байспас 1/2" только на стояках где 2-3 батареи.

Еще не определится с радиаторами, или биметалл или конвекторы. Биметалл красиво, но если перекрывать 70% окна то многовато будет секций. Конвектор как то не солидно выглядит. Каждый радиатор планирую с термоголовкой.

  1. Основной вопрос, является ли оптимальной схема разводки?
  2. Диаметры труб приведенные выше, в среднем нормально будут?
  3. Хватит насоса в котле?
  4. На стояках и на байспасах нужны балансировочные вентили?

п.с. программу расчета гидросопротивлений не осилил.

Может еще по водоснабжению подскажете, вернее по фильтрам. В доме скважина, второй год вода идет сильно мутная, в осадке много песка. Наполнив ведро не видно дна. Вода нужна будет чтобы можно было помыться, но не для питья. Душевая кабина, две раковины, пару унитазов, кухня, стиральная машина. Схема примерно такая, скважинный насос, фильтры, накопительный бак литров на 200-300, насосная станция, для горячей воды бойлер косвенного нагрева. Наверное надо так сделать, пару промывочных фильтров, первый на 100, второй на 20мк и финишный полипропиленовый на 5мк? Скорей всего придется ставить установку обезжелезивания. Если ее поставить между фильтрами и накопительным баком, скважинный насос протянет все это? надо ли регулировать скорость воды?

0
Вложение
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

17.02.2014 в 09:50:51

Acer написал : Еще не определится с радиаторами, или биметалл или конвекторы. Биметалл красиво, но если перекрывать 70% окна то многовато будет секций. Конвектор как то не солидно выглядит. Каждый радиатор планирую с термоголовкой.

Присмотритесь к панельным стальным радиаторам. Конвектор же хуже по комфорту и по экономии топлива. Ориентировался бы на бОльшую долю лучистого тепла.

Acer написал : Каждый радиатор планирую с термоголовкой.

Совершенно верно. Окупают себя довольно быстро и добавляют комфорта.

Acer написал :

  1. Основной вопрос, является ли оптимальной схема разводки?

Предложил бы рассмотреть или поэтажную горизонтальную двухтрубную попутную, или поэтажную горизонтальную веточно-тупиковую (ниже на схеме). Однотрубная вертикальная - пожалуй является самый плохим выбором, и по трудоемкости монтажа, и по экономии топлива, и по стоимости закупки радиаторов. Извините, если расстроил.

Acer написал :

  1. Диаметры труб приведенные выше, в среднем нормально будут?

Только сделав рассчет гидравлики это можно сказать. Смотрите схему выше.

Acer написал :

  1. Хватит насоса в котле?

На схеме выше программа поможет это рассчитать точно. На ссылке к котловому насосу на моей схеме указан необходимый напор и производительность. Вам также нужно подсчитать.

Acer написал :

  1. На стояках и на байспасах нужны балансировочные вентили?

По Вашей схеме вертикальной однотрубки вентили на байпасах не нужны, а балансировочные на "ногах" стояков нужны. Но советую вообще отказаться от этой схемы.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Вложение
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

17.02.2014 в 10:03:57

Очень много непоняток в Ваших предпочтениях. 1.Вода грязная и не для питья - зачем же её очищать от железа? Чтобы в душе мыться?

  1. Дом маленький по площади и мощность требуемого котла невысока. Зачем Вам напольный с отдельной котельной? Некуда девать свободные площади в доме? Так он вроде и так маленький!?
  2. Особая тяга к стальным трубам - это следствие религиозных предпочтений? Если вера не при делах - почему не использовать современные материалы?
  3. Биметалл в частном доме - зачем? Чем не устраивают симпатичные панельные эффективные радиаторы с порошковой окраской? У них слишком низкая цена для Вашего дома?
  4. Почему минвата? Пенопласт дешевле в 4 раза. Или планируется сайдинг? Трудно советовать не понимая, откуда такие ориентиры у хозяина дома.
0
Аватар пользователя
Жилин

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Москва

Сообщений: 663

17.02.2014 в 10:10:40

Vladimir_Vas написал : Зачем Вам напольный с отдельной котельной?

Оба котла настенники

0
Аватар пользователя
Жилин

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Москва

Сообщений: 663

17.02.2014 в 10:11:48

Acer написал : В доме скважина, второй год вода идет сильно мутная, в осадке много песка.

Что за скважина? Бурили или просто забивная.

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

17.02.2014 в 10:23:14

Жилин написал : Оба котла настенники

Прошу прощения - проглядел.

0
Аватар пользователя
Acer

Местный

Регистрация: 10.02.2007

Томск

Сообщений: 274

17.02.2014 в 10:39:14

Inch1964 написал : Присмотритесь к панельным стальным радиаторам. Конвектор же хуже по комфорту и по экономии топлива. Ориентировался бы на бОльшую долю лучистого тепла.

Есть предположение что за шторами от ИК мало толку будет.

Inch1964 написал : Предложил бы рассмотреть или поэтажную горизонтальную двухтрубную попутную, или поэтажную горизонтальную веточно-тупиковую (ниже на схеме). Однотрубная вертикальная - пожалуй является самый плохим выбором, и трудоемкости и по экономии топлива, и по стоимости закупки радиаторов.

Думал о таком варианте, но труба по плинтусу не смотрится и кое где мешается мебели. В стяжке у стали меньше срок службы на порядок, а у пластика сильно большое линейное растяжение, да и стяжку планируем 2-3см всего. А как будет влиять на стоимость радиаторов? если их месторасположение определено окнами.

0
Аватар пользователя
Acer

Местный

Регистрация: 10.02.2007

Томск

Сообщений: 274

17.02.2014 в 10:47:27

Vladimir_Vas написал : 1.Вода грязная и не для питья - зачем же её очищать от железа? Чтобы в душе мыться?

Чтобы можно было белые вещи стирать.

Vladimir_Vas написал :

  1. Особая тяга к стальным трубам - это следствие религиозных предпочтений? Если вера не при делах - почему не использовать современные материалы?

Нет 100% гарантии в надежности в альтернативных трубах. С медью на личном опыте обжегся, на пластик в этом форуме насмотрелся.

Vladimir_Vas написал :

  1. Биметалл в частном доме - зачем? Чем не устраивают симпатичные панельные эффективные радиаторы с порошковой окраской? У них слишком низкая цена для Вашего дома?

Не могу ответить, сам весь в раздумьях что лучше, но делается для себя а не шабаш.

Vladimir_Vas написал :

  1. Почему минвата? Пенопласт дешевле в 4 раза. Или планируется сайдинг? Трудно советовать не понимая, откуда такие ориентиры у хозяина дома.

Пенопласт это же 100% пароизоляция, а для наружних стен лучше чтобы стена "дышала". Да и чем будет отделываться сейчас еще тоже вопрос не решен.

0
Аватар пользователя
Acer

Местный

Регистрация: 10.02.2007

Томск

Сообщений: 274

17.02.2014 в 10:50:39

Жилин написал : Что за скважина? Бурили или просто забивная.

Бурили, 16м получилось. Прошлое и позапрошлое лето сливали с нее много, бесполезно. Там почта типа суглинка или супеси.

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

17.02.2014 в 10:55:34

Acer написал : Чтобы можно было белые вещи стирать.

Их и так можно стирать. Железо не успевает за стирку доокислиться до рыжего цвета.

Acer написал : Пенопласт это же 100% пароизоляция,

Напрасно Вы так думаете. Фасадный ПСБ-С-25Ф вполне себе паропроницаем. Пароизолирующий - это ЭППС, так его на стены - не надо.

Acer написал : Да и чем будет отделываться сейчас еще тоже вопрос не решен.

Это совместный с утеплителем вопрос - надо решать их вместе.

Acer написал : Нет 100% гарантии в надежности в альтернативных трубах.

В частном доме с индивидуальной СО любой пластик работает 100% - надежно. Тут нет ни давления, ни температуры.

Acer написал : Не могу ответить

А потому что - инерция мысли. В центральной СО они не применимы, но у Вас то - все свое!

0
Аватар пользователя
Жилин

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Москва

Сообщений: 663

17.02.2014 в 11:04:24

Обсадную трубу поставили? Попробуйте поднять насос. Что касается системы отопления, то в общем и целом схема вполне жизнеспособная. Котлового насоса хватит.

0
Аватар пользователя
Acer

Местный

Регистрация: 10.02.2007

Томск

Сообщений: 274

17.02.2014 в 11:06:50

Vladimir_Vas написал : Нет 100% гарантии в надежности в альтернативных трубах. В частном доме с индивидуальной СО любой пластик работает 100% - надежно. Тут нет ни давления, ни температуры.

С давлением согласен. Но когда будет на улице под -40, у нас такое не исключено, то наверное с котла надо будет брать под 80 градусов на отопление. п.с. каждую зиму -30-35 стоит около 2-4 недель гарантировано.

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

17.02.2014 в 11:12:40

Acer написал : котла надо будет брать под 80 градусов на отопление.

Ставьте панельные радиаторы с запасом по мощности. У меня всю зиму на батареи идет 45-50 градусов. Дом правда - утеплен хорошо.

0
Аватар пользователя
Acer

Местный

Регистрация: 10.02.2007

Томск

Сообщений: 274

17.02.2014 в 11:25:36

Жилин написал : Обсадную трубу поставили? Попробуйте поднять насос.

Делили так. Была большая машина, урал или зил. На конце трубы закрепили типа лопастей и сетку. Трубу просто вкручивали в землю постепенно наваривая новую часть трубы. Загнали ее на 16м, вода стоит на 8м. Насос типа малыша всегда опущен на 10м, пробовали опускать на 12-13м, тоже самое, постоянно идет мутная вода.

0
Аватар пользователя
Acer

Местный

Регистрация: 10.02.2007

Томск

Сообщений: 274

17.02.2014 в 11:30:14

Vladimir_Vas написал : Ставьте панельные радиаторы с запасом по мощности. У меня всю зиму на батареи идет 45-50 градусов. Дом правда - утеплен хорошо.

Уже второй совет на панельный радиатор, буду изучать наш рынок, что нормальное можно купить в Томске. Экономить на утеплителе тоже не собираюсь.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу