Emerald
Emerald
Резидент

Регистрация: 17.03.2006

Москва

Сообщений: 1414

12.04.2014 в 14:30:28

Доброе время суток.

Поставили на подвод к радиаторам угловые краны с конической американкой (без прокладки) Oventrop. Когда надавили 11-13атм. начало подкапывать из американки (капля в 10-15 минут). Давили на холодную уже. На горячей 3-4 атм ничего не капало. Дотяжка с разумным усилием уменьшает капель, но все равно подкапывает.
Итого за 10 капель давление упало на 0,8 атм. Длина трасс около 80м. Квартира, двухтрубка. Разводка Pex Rautitan Stabil и Rautherm S. Воздуха в системе условно нет.

Вопросы:

[*]Можно ли верить, что найденные 10капель уронили на 0,8 атм. Ничего больше не нашел, надо срочно лить стяжку. [*]Можно ли верить что на горячую при 3-4 атм конические эксцентрики не будут подкапывать. Или менять на прокладочные?

0
Андраник
Андраник
Резидент

Регистрация: 12.05.2010

Москва

Сообщений: 2771

12.04.2014 в 15:42:14

Ищите дефект - просто так на этих вентилях не капает - вполне возможно выбоина или царапина, нарушения гометрии.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

12.04.2014 в 16:58:07

Стоит осмотреть сопрягаемые поверхности на предмет вмятин. У меня странная история была с подобным стыком на малтифлексе. Вмятина на выпуклой поверхности отпечаталась соответствующим выступом на радиаторной части. При соединении с новым малтифлексом это повреждение перепечаталось на него. Попробуйте притереть соединение, зажав с помощью болта и гайки американку в электродрель.

Emerald написал : Можно ли верить, что найденные 10капель уронили на 0,8 атм.

Уронить могло растягивание трубы. Это нормально. Потому обычная метода испытаний по СНиПу не работает с пексом.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

12.04.2014 в 20:10:55

cineman написал : Уронить могло растягивание трубы. Это нормально. Потому обычная метода испытаний по СНиПу не работает с пексом.

В точку!Есть такое.

0
Emerald
Emerald
Резидент

Регистрация: 17.03.2006

Москва

Сообщений: 1414

12.04.2014 в 21:41:13

cineman написал : Уронить могло растягивание трубы.

Поэтому и указал тип трубы. Вроде stabil весьма стабил. Если считаете, что может так тянуться, то как проверять? только искать потеки?

Андраник написал : Ищите дефект - просто так на этих вентилях не капает - вполне возможно выбоина или царапина, нарушения гометрии.

Санта утверждает, что oventrop'ы идут в индивидуальных упаковках, типа ничего повредиться не должно. Пока не снимал. БУдут течь, проверю. Включение тепла в теории может несколько улучшить контакт?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

12.04.2014 в 21:49:19

Emerald написал : только искать потеки?

У Вас ещё Раутерм С упоминался. Метода проста - выдержать сутки. Если падение прекратиться - можно расслабиться. Есть официальная метода опрессовки пластиков, в том числе и металлопластика. Она предполагает цикл повышений давления. Сейчас не знаю, где найти её.

Emerald написал : Включение тепла в теории может несколько улучшить контакт?

Включение тепла вызовет высыхание этих капель.

0
Emerald
Emerald
Резидент

Регистрация: 17.03.2006

Москва

Сообщений: 1414

12.04.2014 в 22:21:31

cineman написал : Включение тепла вызовет высыхание этих капель.

)) Точно:applause:

cineman, Спасибо.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

12.04.2014 в 22:38:42

Emerald написал : Включение тепла в теории

Сделает трубы эластичнее.И опять давление?

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

12.04.2014 в 22:40:45

Emerald написал : (капля в 10-15 минут

Emerald написал : за 10 капель давление упало на 0,8 атм.

Система где-то дырявая.

0
Андраник
Андраник
Резидент

Регистрация: 12.05.2010

Москва

Сообщений: 2771

12.04.2014 в 22:41:34

Emerald написал : Санта утверждает, что oventrop'ы идут в индивидуальных упаковках, типа ничего повредиться не должно.

Оно до попадания в индивидуальные упаковки повреждается, еще на заводе.

Emerald написал : Включение тепла в теории может несколько улучшить контакт?

Можно поменять штуцер - это самая безболезненная процедура. Или высушить проблемный вентиль и штуцер, намазать на конус анаэроб и плотно закрутить. Погреть феном.

0
Андраник
Андраник
Резидент

Регистрация: 12.05.2010

Москва

Сообщений: 2771

12.04.2014 в 22:42:06

касимов написал : Система где-то дырявая.

Воздух.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу