Добрый день!
Подскажите, пожалуйста. Сантехник советует спрямить верхнюю соединительную трубу (смотрите вложение), насколько это критично? Типа много перегибов. Я что- то сомневаюсь, что это так важно.
Верхний этаж 9- ти этажного дома, система отопления, как нарисовано, к соседу снизу зашло, прошло через батарею биметалл, вышло ко мне(тоже биметалл) и благополучно ушло вниз.
Система однотрубная. Тоже не вижу смысла в этой "Утке", но и особого застоя в ней не будет. Разве что лишняя гарантия что воздух либо у вас, либо у соседа в радиаторе
vam3009 написал :
Верхний этаж 9- ти этажного дома, система отопления, как нарисовано, к соседу снизу зашло, прошло через батарею биметалл, вышло ко мне(тоже биметалл) и благополучно ушло вниз.
В таком случае один из двух радиаторов работать толком не будет. Это раз.
Установка запорных кранов на радиаторы при нарисованной схеме категорически запрещена. Это два.
Трубы из какого материала?
Нужно выяснять направление подачи в стояках и переделывать всю эту порнографию, в которой изгиб верхней трубы - сущая мелочь.
Трубы полипропиленовые, краны стоят- у меня: и сверху и снизу перед батареей, и на перемычке ( забыл нарисовать ), у соседа: и сверху и снизу, на расстоянии от батареи. На перемычке у него нет крана.
vam3009 написал :
Трубы полипропиленовые, краны стоят ... на перемычке ( забыл нарисовать )
Какой феерический бардак!
Смотрим на байпасы и на примеры, где нижняя подача теплоносителя - один из двух радиаторов обязан быть подключенным именно так.
Что происходит при боковом подключении и нижней подаче с биметаллом, смотрим здесь:
Или здесь:
Arimona написал :
Полипропилен в многоэтажки вроде нельзя ставить. Нет?
Из СНиПа: Системы отопления (отопительные приборы, теплоноситель, предельную температуру теплоносителя или теплоотдающей поверхности) следует принимать по обязательному приложению 11. Параметры теплоносителя (температура, давление) в системах отопления с трубами из термостойких полимерных материалов не должны превышать предельно допустимые значения, указанные в нормативной документации на их изготовление, но не более 90 С и 1,0 МПа.
Начинаю помаленьку вникать в тему, думаю, что нужно диагональное подключение. Слышал, что прямого запрета на кран на байпасе, ни в каких нормативных документах нет. Но вопрос в этой "уточке", как выразились здесь- остаётся.
vam3009 написал :
Но вопрос в этой "уточке", как выразились здесь- остаётся.
А какой вопрос? Сделана для того чтоб воздух собирался в радиаторах. "Утка" же сквозь стену проходит ниже верхнего коллектора и соответственно при заполнении системы в ней воздух не останется. Спустил его с обоих радиаторов и не надо бежать к соседу проверять, не нужно ли еще приспускать.
А косит под грамотного! Ну в его оправдание можно сказать, что это всё делалось без него. Но к кранам на байпасах он претензий не имеет, а "уточке"- имеет.