Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4740856

Уважаемые профи, посоветуйте пожалуйста, будет ли нормально функционировать данная схема. Имеется квартира 50 кв. м. Настенный 2-х контурный Baxi Ecofour 24. 2-х трубная, 2-х контурная схема. Выход от котла до тройника PPR d25. 1-й контур: 2 радиатора 6 и 10 секций, труба PPR d25, до радиатора кухни (6 секций) до последнего радиатора d20. 2-й контур: радиатор 10 секций, полотенцесушитель, теплый пол кухни, санузла и прихожей, до коллектора теплого пола труба d25, до тройника полотенцесушителя труба d25, далее до радиатора спальни PPR d20. Обратка аналогичного диаметра до тройников. Достаточно ли диаметра трубы PPR20, или имеет смысл сделать всю систему трубой d25.
Схема отопления

Selynin написал :
Достаточно ли диаметра трубы PPR20,

Достаточно,но лучше сделать ПП 25. У радиаторов ПП20.

касимов; Спасибо. Выход от котла оставить ПП25 или лучше увеличить до ПП32?

Selynin, Вы вводите в заблуждение. Текстом указываете одни диаметры, а на схеме указаны другие.

Чему верить? Вашим словам или схеме?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Извините. Верить словам и новой схеме. Исправил