Отопление развели сталью еще летом. Радиатор пока не повесили.
Получилась такая картинка (треугольники - шаровые краны-американки, квадраты - тройники).
Между шаровыми кранами и тройниками стоят чуть изгибающиеся участки труб длиной 30 см, для заведения в подоконную нишу, "уточки". (все собрано на резьбовых соединениях+лён)
Так вот, получилось так, что шаровые краны, куда будет подключаться радиатор не соосны. Одну из "уточек" надо чуть разогнуть, чтобы достичь соосности.
Понятно, что самый простой вариант - заменить одну из "уточек". Однако, для этого придется сливать стояк, чего категорически не хочется.
Вопрос, можно ли это сделать не отключая отопления и как? Рычага, как вы понимаете - НЕТ, тк надо подразогнуть "уточку" длиной 30см на самом конце всей конструкции..
Спасибо!
ПС: Несоосность не катастрофическая, конечно, но не хотелось бы закручивать американки с такой несоосностью... Чревато.
Нанять мастера, у которого есть аппарат для заморозки труб. Заморозить отвод, снять , поменять или разогнуть утку, поставить на место. Стояк не сливается.
Т.к. утка имеет два сгиба, то можно либо разогнуть один из сгибов, либо наоборот "догнуть" другой из сгибов.
=====================
Неужели нельзя трубогиб туда вкорячить и прямо с водой чуть догнуть/разогнуть? Или просто тисками. Или сжать двумя трубными ключами.
Там градусов на 5 надо догнуть-то всего лишь....
Да я же серьезно предлагаю эксперимент, получиться- здорово. Просто не надо пробовать на включенном стояке, ну мало ли что сорвете, об варитесь сами, затопите соседний.
Схватился за утку сверху, сжал и погнул в общем-то без проблем. Ключ один 80см, другой 60см. Может ровную трубу так и не погнуть, но утка уже погнута в двух местах, может поэтому далась.
spb-montage написал :
Иной раз удивительно наблюдать, как отсутствие денежных средств или недопонимание каких то простых вещей, заставляет людей изгаляться.
Ну дык подсказали бы. Для этого форум и создан. А так, похоже, вы сами не знаете как решить проблему без слития стояка, а строите из себя знатока
Денег-то хватает, просто стояк сливать не хотелось, но больше всего - не хотелось связываться с упырями из ЖЕКа лишний раз
А "слить стояк, заменить утку на ровную" или "слить стояк - открутить утку и поправить трубогибом" - это и ежу ясно.
BigHarry написал :
Не получится заморозить, циркуляция в трубе, в Питере тепло уже давно дали.
А вот именно для таких случаев, в нарушение всех норм ( ) на байпасе установлен шаровый кран. Так что циркуляцию в случае чего - можно и выключить. И не надо мне рассказывать что так делать нельзя. Можно, если знать как пользоваться и домашних обучить не трогать кран на байпасе.